塑料换热器的污垢生长特性及其研究
从(5)可知,污染后的换热器的传热系数由洁净流体的流量M,换热器洁净侧表面积AC,洁净侧流体进出口温度和污水侧流体进出口温度决定。污垢热阻的计算公式中规避了污垢侧污水流量的测量,提高了实验数据的准确性和可靠性。 1.2实验系统设计 实验原理图见图1。系统采用两组污水换热管,一组是PTFE管,另一组是铝塑复合管,两组换热管同程式并联布置。换热管道长度都为50米,壁厚为0.8mm,管外径为16mm。两组污水换热管都采用浸泡式换热工艺,分别螺旋状浸泡在污水换热槽中。实验用污水来自西南科技学校内,校内生活污水是未经化粪池初级沉淀处理而直接排入校内污水处理厂的污水调节池中。为避免造成输送设备和管道堵塞,原生污水经粗格栅去除大尺寸污物后进入换热槽。


风冷热泵型家用中央空调系统研究
1、家用空调和绿色建筑 近几年来,随着人民群众生活水平的大幅度提高,上海市人均居住面积从4㎡持续增长到10㎡持续增长到,人民的生活质量有了极大的提高。对住宅需求猛增且不再满足于60~70㎡持续增长到类似的二房一厅范畴,而是朝着90~250㎡持续增长到多居室、小别墅的方向发展,在小区绿化环境、文化氛围、房型设计、功能要求和室内装修均已达到小康水平的条件下,空调成了家居、办公楼、娱乐场所必备的电器设备并对空调的应用方式提出了更高的要求。据统计到2000年上海每百户居民拥有的空调数已达90%左右,许多家庭已实现一户多机或一室一机,使上海的空调拥有量已超过了一些发达国家,不仅如此,房地产开发商还适时提出了“绿色建筑”的新概念。所谓“绿色建筑”,就是“资源有效利用(resourceefficientbuildings)”的建筑。即具备“reduce”,减少建筑材料,各种资源和不可再生能源的使用:“renewable”,利用再生能源和材料:“recycle”,利用回收材料和“中水”,设置废弃物回收系统:“reuse”,重新使用旧材料的4“r”建筑。总起来说,“绿色建筑”就是综合利用资源、节能、环保、亲近、回归自然和健康,是一种可持续发展的建筑。由于“绿色建筑”对室内环境品质给予特别的重视,要求室内声、光、热等环境物理因素和室内空气品质中诸多物理和化学因素都能达到洁净、清新、安全的标准,显然所有建筑都单一使用分体式空调不能适应绿色环保的要求。家用分体式空调存在一些弊病:



跨临界CO2汽车空调换热器的研究进展
摘要:在汽车空调系统中,换热器是主要的组成部件。本文介绍了跨临界CO2循环换热关联式与换热器的研究进展,并对跨临界CO2空调换热器的发展趋势进行了展望。 引言 近年来,人们对环境问题越来越重视,在空调制冷系统中,对环境友好的自然工质CO2再次引起人们的关注。CO2临界压力和临界温度分别为 7·38MPa和31·1℃,由于其临界温度比较低, Lorentzen[1]推荐使用跨临界制冷循环系统。在相 同条件下,CO2的单位容积制冷量非常高,通常是R22的5倍左右,使得系统的结构尺寸大大减小。许多学者对CO2系统在家用空调、汽车空调及热泵方面的应用和部件的设计问题进行了研究:Yin等[2]用有限元法对CO2超临界气体冷却器进行了分析; Kim等[3]提出了一个详细的微通道蒸发器的有限容积模型,该模型可用于微通道蒸发器的性能分析和结构设计,但要求管内制冷剂分配比较均匀; Boewe等[4]比较了不同长度(0·1m和1·5m)的内部换热器对系统的影响,发现安装内部换热器可以使汽车空调系统的性能大大提高。