福建泉州福山轴承游泳馆热泵热水工程
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月24日 21:29:44
来自于热泵工程
只看楼主

摘要:泉州福山轴承有限公司游泳池位于福建泉州南安市,是针对泉州高尔夫协会会员使用的高档标准游泳池,游泳馆采用天舒空气能热泵热水机组,设计泳池温度27度,整个系统全年运行,通过冬季热泵泳池恒温的数据采集,节能效果显著。   一、项目简介:  泉州福山轴承有限公司游泳池位于福建泉州南安市,是针对泉州高尔夫协会会员使用的高档标准游泳池,游泳馆采用天舒空气能热泵热水机组,设计泳池温度27度,整个系统全年运行,通过冬季热泵泳池恒温的数据采集,节能效果显著。

摘要:泉州福山轴承有限公司游泳池位于福建泉州南安市,是针对泉州高尔夫协会会员使用的高档标准游泳池,游泳馆采用天舒空气能热泵热水机组,设计泳池温度27度,整个系统全年运行,通过冬季热泵泳池恒温的数据采集,节能效果显著。
   一、项目简介:
  泉州福山轴承有限公司游泳池位于福建泉州南安市,是针对泉州高尔夫协会会员使用的高档标准游泳池,游泳馆采用天舒空气能热泵热水机组,设计泳池温度27度,整个系统全年运行,通过冬季热泵泳池恒温的数据采集,节能效果显著。
   二、项目名称:福建泉州轴承游泳馆热泵热水工程
   三、地区气温:
  泉州大部分地区年平均气温为20℃,最热月平均气温达29℃,最冷月9℃。
   四、项目系统要求
  1.1泳池恒温要求:
  该游泳馆泳池为标准泳池(50m*25m),约2500吨水。根据国际泳联规定,泳池的水温应该控制在25℃到28℃之间,该系统温水设定为27℃;
   五、机组配备:
  天舒空气能热泵热水机组DKFXRS-64II03,5台;
   六、天舒产品优势:
  天舒泳池恒温型空气能热泵产品通过将热泵机组直接接入泳池的水循环系统,机组对泳池水进行循环加热。在选型时需考虑泳池恒温时水温比制生活热水要求低的特点,进行机组的系统匹配,在相同等的输入功率情况下,机组制热量大大增加,COP值更高。另外系统采用PLC可编程控制,根据气候、环境温度及池水温度自动调节热泵加热时间,使用费用极低。
   七、泳池恒温系统设计计算
  (一)泳池恒温系统设计计算
  1.1泳池恒温所需热量为下列各项耗热量之和:
  ①池水表面蒸发损失的热量
  ②泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量
  ③补充新鲜水加热所需要的热量
  1.2泳池水表面蒸发损失的热量计算:
  Qz=α•r•A(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)(760/B)
  式中:Qz——泳池的水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
  α——热量换算系数,α=4.1868;
  r——与泳池的池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发气化潜热(kcal/kg),1kcal/kg=4.1868kJ/kg;
  Vf——泳池的水表面上的风速(m/s),一般情况下泳池的水表面风速Vf=0.2-0.5m/s;
  Pb——与泳池的水温相等的饱和空气的水蒸气分压力(mm•Hg),查得水温27℃时,为26.7mm•Hg;
  Pq——泳池的环境空气的水蒸气分压力(mm•Hg),查得气温27℃时,为16mm•Hg;
  A——泳池的水表面面积(㎡);
  B——当地的大气压力(mm•Hg)。
  由上述公式得:Qz=4.1868×581.9×1250×(0.0174×0.2+0.0229)×(26.7-16)≈859605kJ/h
  所以泳池水表面蒸发损失的热量:Q=859605kJ/h,即238.78kw;
  1.3泳池的水表面、池底、赤壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定:171921kJ/h,即47.76kw;
  1.4补充新鲜水加热所需的热量:
  Qb=α•qb•r(tr-tb)/t
  式中:Qb——泳池的补充水加热所需热量(kJ/h);
  α——热量换算系数,α=4.1868;
  r——水的密度(kg/L);
  qb——泳池的新鲜水的补充水量(L);
  tr——泳池的池水设计温度(℃);
  tb——泳池的补充水的温度(℃);
  t——加热时间(h);
  由公式可得:补充新鲜水加热所需的热量为479738kJ/h,即,133.26kw;
  1.5泳池恒温总耗热量计算:238.78kw+47.76kw+133.26kw=419.8kw,即泳池恒温总耗热量约为420KW。
  1.6泳池初次加热耗热量
  游泳池初次加热时间一般小于48小时,考虑在环境温度较高的时候对泳池进行初次加热;冷水温度15℃时的气候条件下加热,加热
免费打赏

相关推荐

APP内打开