长三角地区 三星级酒店 满负荷客流200人 人均每天100L50度热水 总水量200X100L=20吨空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元

长三角地区 三星级酒店 满负荷客流200人 人均每天100L50度热水 总水量200X100L=20吨

空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元

锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元

算下来空气源也没有节能多少 而且使用上受外界环境因素影响很大 出水温度 理论上最高值也就60度

请问 我这样计算是否正确 欢迎指导 我是初学者 谢谢
免费打赏
zhangkang915816
2010年10月21日 12:41:20
2楼
建议使用空气源热泵,费用上两种方式差不多,但是空气源热泵可以做到无人值守的操作系统,锅炉就不行了,就得需要人力看护,用的还是燃气,存在安全隐患,不过初投资上来说吧,空气源热泵可能要稍微高点吧,不过空气源热泵可以两用,既可以用于夏季的空调,同时也能提供热水!锅炉就不行了,只能提供热水,假如用蒸发式制冷的话,cop就不如空气源热泵系统了!
回复
ericli1217
2010年11月13日 10:09:39
3楼
看来我们老板又被人忽悠了
说空气源热泵怎么省钱了
回复
寒冬
2010年11月30日 16:50:00
4楼
各个的优缺点,如果项目要求比较高一些,使用锅炉还是比较稳定的!
回复
guojunxuan
2010年12月02日 16:01:40
5楼

支持!
回复
vk3001h
2010年12月08日 17:28:12
6楼
楼主真有才啊!看看这句:“一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 ”。咱们这么说啊:如果是供采暖,95/70热水,供回水温差25度,1吨锅炉循环水量是24吨;你这是供生活热水,自来水进水按10度计,出水按90度计,供回水温差为80度,是采暖系统的3倍还拐弯。用同样的1吨炉子,居然供水量还能比采暖系统多1/3?!高,实在是高!您不会自己算算:32*1000*(90-10)=256万大卡/h(按自来水10度计算)。1吨锅炉0.7MW出力不过是60万大卡/h!您那90度出水、32吨/h的生活热水流量要的是4.3吨锅炉的负荷!您如果非要用1吨锅炉的话要烧4.3h,用气量75*4.3=322m3!按2元/m3气计算要645元!
回复
cq_johnny
2010年12月08日 18:44:55
7楼
应该是空气源热泵+燃气热水器加以辅助,当气温7度以下时启动燃气热水器加热,平时辅助即可。燃气热水器也可以做到无人值守的操作系统。
回复
zzxzwg
2010年12月09日 17:25:35
8楼
楼主计算有误,锅炉流量G=0.86*Q/ΔT
回复
ljg5669
2010年12月13日 20:58:29
9楼
一吨的燃气锅炉热效率为90%一个小时可以提供60度的热水(基础温度为10)10800L,20吨热水需要2个小时。小时用气量为68,两个小时为136m³。
回复
ljg5669
2010年12月13日 20:59:45
10楼
建议用燃气锅炉。稳定性比空气源好
回复
bao.07
2011年03月05日 20:54:36
11楼
不考虑初投资的话空气源加太阳能更省
回复