长三角地区 三星级酒店 满负荷客流200人 人均每天100L50度热水 总水量200X100L=20吨空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元
空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元
锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元
算下来空气源也没有节能多少 而且使用上受外界环境因素影响很大 出水温度 理论上最高值也就60度
请问 我这样计算是否正确 欢迎指导 我是初学者 谢谢