论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0403w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防图纸怎么看?一文详解!
想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解!
给水排水 实体试验:高压细水雾灭火系统如何守护文物安全
# 导 读 展厅类场所展示有珍贵的文物资料,一旦发生火灾,将导致无可估量的损失。细水雾系统因具有灭火效率高、用水量少、水渍损失少、环境污染小等优点得到了广泛应用。试验研究了不同火源位置、不同开口状态及不同火源形式下细水雾系统的灭火效果,结果表明:试验选用的细水雾分区面积、喷雾强度、喷头型号及间距满足灭火要求,相关分析及试验结果将作为中国某博物馆临展厅的设计依据。
难点丨局部设置自喷,防火分区怎么算?
对于《建规》中很多条文,看似简单,但理解起来却容易产生误区。比如5.3.1注1:表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。 相关考题如下: 某高层民用建筑,耐火等级为二级,局部600㎡设置了自动灭火系统,包含该局部区域在内的防火分区最大允许建筑面积为( )㎡。
难点丨成组布置时,防火间距怎么算?
一、民用建筑的成组布置 1. 除高层民用建筑外,数座一、二级耐火等级的住宅建筑或办公建筑,可成组布置。成组布置时应满足以下规定: 1)成组布置的住宅建筑或办公建筑,耐火等级不应低于二级,建筑物的占地面积总和不大于2500㎡。 注: 耐火等级不应低于二级,占地面积: SA1+SA2+SA3+SA4+SA5+SA6≤2500㎡
消防给水的介绍
消防给水系统的分类及特点 一、按水压分
湿式自动喷水灭火系统报警阀组上置及分区减压问题
湿式自动喷水灭火系统报警阀组上置及分区减压问题
每日一练:疏散门专项练习
点击上图,进入做题小程序 今日专题:疏散门专享训练 参考答案: 1.D 2.ACE 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.B 9.C 10.B
必考点疏散门考点大全
火灾中人员的安全疏散是指在火灾烟气未达到危害人员生命安全之前将建筑物内的所有人员安全疏散到安全区域,该疏散过程就对疏散门的数量和疏散宽度提出严格要求。今天我们分享疏散门的相关内容。 一、疏散门的数量 1. 可设置一个疏散门 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
论图中湿式报警阀出口管道的作用
如图,在湿式报警阀的出口安装了一根DN50管道直通消防水池回水管,上面有信号阀、压力表,这种做法比较少见,那么该管道有何作用呢?
广州住建局郑重声明:这些项目无需办理消防设计审查和施工许可证审批
近日,我局收到群众反映,部分不法中介机构以市住建局政策为名,为建设单位办理相关报建手续,并收取高额费用。对此我局郑重声明如下: 一、根据《中华人民共和国消防法》第十一条, 除国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程以外的其他建设工程,无需办理住房城乡建设部门负责审批的消防设计审查 。根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条以及《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》等相关规定,
必考点疏散宽度考点大全
1. 百人宽度指标计算公式 百人宽度指标指的是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度,单位为 m/百人。 计算公式: 百人宽度指标=单股人流宽度*100/(疏散时间*每分钟每股人流通过人数) 单股人流通行能力: 平、坡地面为43人/min 阶梯地面为37人/min 单股人流宽度:
每日一练:疏散宽度专项训练
点击上图,进入做题小程序 今日专题:疏散宽度专享训练 参考答案: 1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.BC 10.C
湿式自动喷水灭火系统报警阀组上置及分区减压问题
湿式自动喷水灭火系统报警阀组上置及分区减压问题
【请教】有关室内消火栓 和消防水炮问题
请教各位大侠: 一个4万平方米的煤场大棚 ,室内安装了消防水炮系统 那么室内消火栓可以改为室外消火栓吗?因为室内消火栓在煤场内部无法正常使用1. 保护间距无法满足;2. 有过多遮挡物;3.因室内消火栓安装高度栓口高度为1.1米中心距距地面高度,此高度极易被煤堆覆盖,损毁。
给排水跨考难吗?目前大二下
听一些人说这个专业大三大四科还多,我现在很纠结到底要不要跨考,如果是读本专业的研究生未来待遇怎么样?有了解情况的前辈说说高见吗?求求了
无处安放的电动自行车,放哪哪起火,能怎么办?
电动自行车起火的事故近几年发生的非常频繁 一、停门口起火 2021年9月19日10时左右,常州一小区住宅门口电动车起火,并迅速引燃其它7辆电动车,消防员赶到后迅速扑灭了火势。 二、停室内起火 2022年2月9日 2月7日傍晚,中山市小榄镇民祥路一出租屋停车间电动车着火,小榄消防接到报警后迅速赶赴现场开展救援行动。
请问这种情况需要设室外和室内消火栓吗
超过5000㎡,高度10.4m的干料棚,属于丙类厂房,是一个棚子,构筑物不属于建筑物,还需要设消火栓吗
电梯联动:如何实现“先迫降后切电”?
对于非消防电源及电梯的联动控制的有关规定: 1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源; 2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源 。 切非的联动控制一般是通过设置控制模块联动非消防电源开关的分励脱扣器实现切断非消防电源。 但是切断非消防电源的控制并非所有设备都“立即一刀切”,例如
必考点防烟分区考点大汇总
防烟分区设置的目的是将烟气控制在着火区域所在的空间范围内,并限制烟气从储烟仓内向其他区域蔓延。烟气层高度需控制在储烟仓下沿以上一定高度内,以保证人员安全疏散及消防救援。今天我们分享防烟分区相关的内容。 1. 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。 注:设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定,参见下图。
此类住宅发生火灾若没有第一时间逃离,逃生概率接近于0
6月29日凌晨零时13分 台湾省新北市三重区 一民宅发生火灾 屋主及一名6岁男孩(屋主孙子) 被救出时已经无生命迹象 最终因抢救无效去世 据悉,起火位置位于2楼客厅 因现场
应急部督导组到广东湛江检查:企业人员不会操作消防设施,形同虚设
7月初,红星新闻记者跟随应急管理部第六督导核查组来到广东湛江,对危化品重大危险源企业进行督导核查,发现有企业消防设施无法发挥作用,形同虚设。
关于直灌式加压送风系统
建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统: 1 当楼梯间设置加压送风井道确有困难,且楼梯间的自身高度小于或等于 50m 时,该楼梯间可采用直灌式加压送风系统。虽采用直接对楼梯间送风,但送风口布置间隔不超过 2 层的机械加压送风系统不属于直灌式加压送风系统。 2 确有困难时,直灌式送风口允许布置于一层和屋顶层,送风口应避开楼梯间对外的疏散门设置,且送风气流不应朝向此门。
每日一练:厂房的防火分区与层数
点击上图,进入做题小程序 今日专题:厂房的防火分区与层数 参考答案: 1.D 2.ACD 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.D 9.C 10.C
一密室逃脱场所被查封,都存在哪些消防隐患?
详情 珠海市当地消防大队在对当地一密室逃脱场所进行消防监督检查时,发现存在以下火灾隐患,严重威胁公共安全,当场作出临时查封的决定书。
知名影星香港豪宅突发三级大火!
据港媒消息,7月8日凌晨零时许,香港飞鹅山安达臣道9号一豪宅发生火情,浓烟冲天,火势愈烧愈烈。豪宅内有18名佣工自行疏散,其中多人抱着宠物犬逃生,均没有受伤,部分佣工登上两辆私家车离开现场。资料显示该豪宅为林青霞的居所,有消息称,起火位置在二楼的一个房间,事发时林青霞并不在豪宅内。
贵阳一小区4楼失火 致5楼3死2伤
2022年7月8日凌晨1点左右,贵阳市南明区绿苑小区一居民楼突发火灾,导致3人遇难2人受伤。 11日遇难者家属黄先生称,他的两个儿子和一个外甥遇难(两个儿子,大的15岁,小的10岁,外甥今年才7岁),他的母亲和侄女至今还在重症监护室内,是四楼(401)着火,他们家住在五楼(501),他们家什么东西都没有起火,是浓烟导致家人伤亡。 小区物业公司工作人员称“着火的是四楼,五楼有3人死亡,现在派出所正在调查处理这个事。”
独立建造的柴油发电机房是否需要设置自动灭火系统?规范组回复
一、《建筑设计防火规范》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房 应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
每日一练:民用建筑的防火分区
点击上图,进入做题小程序 今日专题:民用建筑的防火分区 参考答案: 1.A 2.D 3.B 4.C 5.ACDE 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C
每日一练:住宅特殊平面布置
点击上图,进入做题小程序 今日专题:住宅特殊平面布置 参考答案: 1.D 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.B 8.B 9.C 10.ABC
必考点商业服务网点防火要求汇总
一、定义 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 注: “建筑面积”是指设置在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积。比如,一个上、下两层室内直接相通的商业服务网点,该“建筑面积”为该商业服务网点一层和二层商业用房的建筑面积之和。
消防设计地方性指导意见汇编
点击蓝色字可跳转 序号 地区 消防文件名称 发布单位 发布 时间 1 北京 北京市既有建筑改造工程消防设计指南(试行)(2021年版) 北京市规划和自然资源委员会 2021.03 2
自动消防水炮设计
自动消防水炮、射流式、喷洒式,
消防设计安装规范
工作上需要了解消防这一块的设计,安装上的一些规范性的资料,那位大佬有的麻烦发我看看,感谢
每日一练:仓库的防火分区与层数
点击上图,进入做题小程序 今日专题:仓库的防火分区与层数 参考答案: 1.A 2.B 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.D 9.A 10.BCE
《消防法实施办法》7月施行以来:广东开出首张电动单车违停罚单
7月1日下午,广东河源市源城区消防救援大队在源城区宝源路一住宅小区开出了《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》施行后的第一张电动车违规停放罚单。 7月1日起,新修订的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》正式施行,明令禁止电动车辆在出租屋、居民住宅小区等区域违规停放和充电,被责令改正后拒不改正的单位最高罚款5000元,个人最高罚款1000元;明确物业、房东消防责任,物业违反规定最高罚款1万元,物业未履行消防责任最高罚5万元。
必考点所有防火分区的相关考点汇总
一、防火分区划分(民建、工建) 1. 分隔要求 1)厂房防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于规范规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。 2)仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
北京一市民举报非法改装电动自行车获奖励10000元!
近日,在北京市市场监管局和北京市自行车电动车行业协会组织召开的举报奖金发放仪式上,雅迪品牌电动自行车北京代理商向一位北京热心市民颁发了1万元的奖金。 据了解, 该市民在海淀区一家雅迪电动自行车专卖店发现存在非法改装电动自行车的情况,立即拨打了北京自行车电动车协会设立的举报热线010-87792097进行举报。 海淀区市场监管局执法人员根据现场检查的情况和举报人提供的线索确认商家的违法行为。
关于消防水泵是否满足自灌吸水
所做项目消火栓系统允许直接从市政管网抽水加压,现在消防泵房设置在一层,本来没想太多,后来想一想排气孔肯定比吸水管高啊,这种情况算自灌吸水吗?但是我理解排气孔虽然比吸水管高,但是市政水压高啊,管子一直是有水的,所以也能看成自灌吸水,这种理解对吗?各位大侠讲解一下,感觉有时候对有些概念性的东西还没有完全想明白。
消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位
消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
《消规》学习之——消防水池最低水位(自灌吸水)
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:09 编辑 (不喜勿喷,别人的论文有说过,借鉴)对于消防水池最低水位的理解或许有许多不同的看法,经过本人在设计院的学习,以及收集整理资料总结出消防水池最低水位的正确理解,以打消新入行的朋友的困惑,以及纠正有设计经验的朋友的错误看法(有点不敢当了,但确实有很多设计人员不知道这个怎么理解)。 现在正式开始说明。一般大众对最低水位的理解有3个观点: