建筑消防给水
3.0383w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防水箱安装和消防水池施工
4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ 主控项目4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量和观察检查。
火灾种类有哪些?
3.1 火灾种类 3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: 1 A类火灾:固体物质火灾。 2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C类火灾:气体火灾。 4 D类火灾:金属火灾。
一套完整的消防水池施工图
一套完整的消防水池施工图 推荐资料: 消防水池施工图 https://ziliao.co188.com/d160410.html 某400立方米矩形消防水池和泵房结构施工图 https://ziliao.co188.com/d159016.html 某矩形消防水池混凝土结构设计施工图 https://ziliao.co188.com/d159257.html
火灾分类-2008
GBT 4968-2008 火灾分类 需要文档资料的戳下面链接 推荐资料: GBT 4968-2008 火灾分类 https://bbs.co188.com/thread-1339030-1-1.html 火灾危险性分类 https://ziliao.co188.com/p53824482.html 生产的火灾危险性分类举例 https://ziliao.co188.com/p48045508.html
自动喷水系统的设置原则
简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置( 水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成, 并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 湿式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压水,闭式喷头爆裂开启,喷水,适用范围是环境温度不低于4℃且不高于70℃,干式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压气体,工作原理是闭式喷头爆裂开启,先喷气再喷水。适用范围为环境温度低于4℃,或高于70℃。
分享一份资料,关于设置各类自动喷水灭火系统的原则
设置闭式喷水灭火系统(常用的是湿式、干式、预作用喷水灭火系统) ⒈大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、疏麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部分;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500㎡的木器厂房占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500
气体灭火储气瓶爆炸事故案例
消防灭火用气瓶发生爆炸事故案例 1)2011年5月13日,杭州市档案馆6楼,用于气体灭火系统储气瓶爆裂,房间两扇大门被炸飞,墙体被炸一个直径约50cm的大洞, 3扇窗户被毁,散落玻璃伤到了楼下停放的4辆轿车。 2)2014年5月18日晚21:50,位于北京建国门外大街1号国贸写字楼西楼某公司数据机房的IG541气瓶发生爆炸,碎片穿透了轻钢龙骨石膏板隔墙的办公室和大厦玻璃幕墙后,落在了150多米外的长安街上,导致正常行驶的出租车“托底”并发生四车追尾事故,所幸事故未造成人员伤亡。
室内消火栓的类型及组成部分
消火栓有单栓及双栓两种类型。消火栓主要由消火栓箱、消火栓阀、水枪、水龙带、挂架、水龙带卡扣、消防按钮组成,有特殊要求时,可增加软管卷盘(带软管灭火喉)。 消火栓规格有DN50及DN65二种。水枪有铝制和铜制,规格有QZ16/(φ13,φ16)和QZ19/(φ16,φ19)。水龙带长度有20m或25m。消防按钮有按钮式和击锤式,有置放在筑体内或箱体外等形式。 消火栓箱即将上述部分装在箱体内,箱体规格由设计选定。箱体有钢制、有铝合金门框内镶玻璃(或磨砂玻璃)等形式。
每日一练:消防控制室
点击上图,进入做题小程序 今日专题:消防控制室 参考答案: 1.B 2.ABDE 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.A 9.B 10.B
必考点消防控制室
消防控制室在火灾发生时,可接收火灾报警,控制启动消防广播、消防应急照明 、消防电梯 、防火卷帘 、防火门 、防排烟系统 等各类消防灭火系统 ,使之正常运转。在日常管理 中,及时发现记录消防设施的 的各类故障
广东征求意见:七氟丙烷、二氧化碳等气体灭火储气瓶三年一检 你有意见吗?
1、范围 本标准规定了 消防灭火用承压气瓶 定期检验与评定的基本方法和技术要求。 本标准中钢质无缝气瓶适用于公称工作压力不大于30MPa,公称容积3L-150L,用于盛装压缩气体、高压液化气体或混合气体的可重复充装的消防灭火用气瓶定期检验与评定。 本标准中钢质焊接气瓶适用于公称工作压力不大于10MPa(表压),公称容积为4L~1000L,用于盛装沸点低于60℃的液体、低压液化气体或是混合气体的可重复充装的消防灭火用气瓶定期检验与评定 。
必考点一张表带你看懂建筑防爆的措施
在不同生产条件下,爆炸危险场所的防爆方法不同。对于有爆炸危险的建筑,需要根据该建筑内爆炸危险性物质的特性和数量确定预防形成爆炸的环境、抑制发生爆炸、减小发生爆炸后的破坏作用的技术措施。下面一张表带你搞定建筑防爆的措施!
每日一练:建筑防爆的措施
点击上图,进入做题小程序 今日专题:建筑防爆的措施 参考答案: 1.C 2.C 3.B 4.D 5.CE 6.C 7.C 8.C 9.C 10.B
【重庆】过火面积15平方米亡4人,疑似养老服务场所?
7月23日,重庆渝北区一健康管理公司发生火灾,4人不幸遇难。当天附近商户证实,发生火灾的公司有养老业务,事发后他们看到有车辆转移老人。目前,起火原因正在调查。 据“渝北发布”微信公众号消息,2022年7月23日5时许,重庆市渝北区宝圣湖街道金石大道456号(重庆颐风堂健康管理有限公司)6楼一房间发生火灾,渝北区委、区政府高度重视,消防、应急、公安等救援力量迅速赶赴现场开展灭火救援。明火于5时25分扑灭,经现场确认4人死亡。目前起火原因正在调查,善后工作正在有序开展。
广州六大部门出动整治电动自行车消防安全,出台充换电设施建设技术指引!
7月21日上午,广州市政府新闻办举行广州市电动自行车消防安全专项整治三年行动新闻发布会。市消防救援支队、市住建局、市工业和信息化局、市市场监管局、市公安局交通警察支队的相关负责人介绍广州市电动自行车消防安全专项整治三年行动有关情况。 力争集中区域、各新建住宅小区、 住宅建筑100%建设集中充电设施
每日一练:爆炸危险性厂房和仓库
点击上图,进入做题小程序 今日专题:爆炸危险性厂房和仓库 参考答案: 1.B 2.ABE 3.B 4.C 5.B 6.D 7.B 8.A 9.B 10.B
必考点爆炸危险性厂房和仓库
一、总平面布局 1. 有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
开式高压细水雾灭火系统设计实例
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。 一、设计主要依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2、《细水雾灭火系统设计施工验收规范》DBJ41/T074-2013 二、系统设计 1、高压细水雾灭火系统由消防供水设施(包括主泵、稳压泵、水箱、水泵控制柜)、开式细水雾喷头、过滤器、分区控制阀、不锈钢管道等组成。
国家规范管理组关于一些特殊场所灭火器配置事宜的复函
国家规范管理组关于一些特殊场所灭火器配置事宜的复函
厨房起火阿姨令人窒息的操作上热搜!
近日 湖北恩施的一位嬢嬢 凭借一番“ 神操作 ”登上热搜 现场究竟发生了什么? 让我们一起去看看 前方高能 ▼▼ 湖北省恩施州来凤县 星都汇 某餐饮店后厨起火
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005-七氟丙烷灭火系统
3.3 七氟丙烷灭火系统3.3.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。3.3.2 固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其它灭火浓度可按本规范附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A中表A-2的规定取值。本规范附录A中未列出的,应经试验确定。3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。
干式自动喷水系统组件示意图
【设计提示】 1.干式系统,适用于温度低于4℃或高于70℃的环境的室内场所。 2.本图集仅绘制了干式系统临时高压有稳压泵情况的图纸,其他情况参考本图集湿式系统。 推荐资料: 干式自动喷水灭火系统组成及工作原理 干式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统和预作用系统有什么区别?
消防工程中常遇见错误示例!
消防水箱高于水灭设施
请教一下,一栋高层厂房,屋顶有个机房,设置了喷淋,现在水箱最低水位在喷淋管道的下放了,怎么解决呢,机房顶板上放不了水箱,难道要把水箱架空3m吗
广州市住建局公布第一批工程违法转包、挂靠等典型案例
典型案例 一、广州某指挥中心装修及室外附属工程转包案 (一)基本案情。 茂名市某建筑工程公司是该项目施工总承包单位。该公司中标后通过内部承包合同整体转包给刘某某。 (二)查处过程。 立案后,建设行政主管部门对该公司、项目负责人欧某某、实际施工人刘某某、梁某某等当事人进行调查,转包事实有《情况说明》《内部承包施工合同》和询问笔录等资料为证。2020年3月2日,建设行政主管部门作出行政处罚决定。
每日一练:下沉式广场
点击上图,进入做题小程序 今日专题:下沉式广场 参考答案: 1.C 2.C 3.A 4.B 5.C 6.C 7.D 8.D 9.A 10.A
必考点下沉式广场
下沉式广场 1. 用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: 1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。 2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
广西一汽配仓库发生火灾,21间仓库被烧毁!
“我当时距离现场200多米,着火的地方冒起浓烟,随后发出噼噼啪啪的响声,我看到有人员从仓库方向跑出来。”广西南宁市民梁先生说。 7月20日15时53分左右,广西南宁市望州路南二里一汽配仓库突发火情,现场燃起熊熊大火,仓库外的数辆小汽车被引燃。火灾距离梁先生的水果店仅两百米左右。
全国首个“应急工程”“消防工程”专业职称评审正式开展申报
北京市人力资源社会保障局发布通知,正式发布2022年度北京市职称评价工作计划。 个人网上申报时间为8月11日(周四)-8月23日(周二)。 其中,工程技术系列的 “应急专业高、中、初级”评审 ,除了历年开展的“安全工程”专业外,今年本市还在全国率先开展 “应急工程”“消防工程” 两个专业的职称评审工作。
湿式系统控制原理图及操作与控制(临时高压/有增压稳压设施)
湿式系统(临时高压/有增压稳压设施)操作与控制 1.消防水泵启停泵控制要求。 1.1 自动控制方式: 根据《喷规》第11.0.1条,应由高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。上述两种控制方式为直接连锁启动,不受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。 1.2 消防控制室(盘)远程控制,包括远程自动控制和远程手动控制。
干式自动喷水系统直接自动启泵示意图及部件表
【设计提示】 1.干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵(《喷规》第11.0.1条)。 2.本图中未表示《喷规》中未规定的消防控制室(盘)通过联动控制器自动启泵的方式。 推荐资料: 干式自动喷水系统组件示意图 干式自动喷水灭火系统和预作用系统有什么区别?
建筑设计防火规范-3.1 火灾危险性分类
3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 [注释]本规范根据物质的火灾危险特性,定性或定量地制定了生产和储存建筑的火灾危险性分类原则,石油化工、石油天然气、医药等有关行业还可根据实际情况进一步细化。3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定【图示1】;
建筑设计防火规范-3.2 厂房和仓库的耐火等级
3.2 厂房和仓库的耐火等级 3.2.1 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。 注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。【图示】 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。
市政消防给水设计流量
3.2 市政消防给水设计流量3.2.1 市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。3.2.2 城镇市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。表3.2.2 城镇同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量
某地道路市政雨污给水消防全套施工图
道路红线宽度30m,机动车道20m宽。包含市政给水、污水、雨水、市政消火栓、部分大样图、设计说明等。 以上是部分资料,需要的戳下面链接 推荐资料: 某地30m道路市政雨污给水消防全套施工高程图 市政给水、消防及热力管道工程施工 市政消防给水设计流量
每日一练:疏散楼梯间专项练习
点击上图,进入做题小程序 今日专题:疏散楼梯间专项练习 参考答案: 1.ABD 2.B 3.ABC 4.B 5.BCE 6.BD 7.AC 8.A 9.C 10.D
必考点丨疏散楼梯间
一、公共建筑疏散楼梯间形式 注: 1. 当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙(防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火 门、窗)时,裙房的疏散楼梯可按多层民用建筑的要求确定。 2. 室外疏散楼梯可作为防烟楼梯间、封闭楼梯间使用。
注意!检测报告中工程名称需以广州住建APP工程编码或监督编号的工程名称为准
各区住建局、广州市空港委国土规划建设局,各级建设工程质量安全监督站,市散装水泥与建筑节能管理中心,各混凝土生产企业、工程质量检测单位,各项目建设、施工、监理有关单位: 根据《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于优化试试房屋建筑工程办理施工许可证(2.0版)的通知》(穗建改〔2020〕11号)及《广州市住房和城乡建设局关于印发〈房屋建筑工程办理施工许可证(2.0)版审批指引〉 的通知》(穗建审批〔2020〕194号)规定,房屋建筑工程(含综合管廊)可分为“三阶段”办理施工许可证,建设单位在首次分阶段申请时需明确本次工程施工范围和工程名称,取得唯一工程编码和监督登记编号。在此工程中,再次申请某一阶段的施工许可证时,均使用同一工程编码和监督登记编号,且视为同一个工程。
天津居民楼爆炸最新消息:死亡人数上升至4人!
7月19日7时15分许,天津市北辰区天穆镇欢颜里小区3号楼6门一居民家中发生燃气爆燃事故,造成该楼门楼体4至6层部分受损,有群众受伤和被困。经全力救援处置,被困人员均已救出,现场搜救工作已全部结束。 事故造成13人受伤,4人死亡。受伤人员目前均无生命危险 。 目前,欢颜里小区已恢复正常供电供水。专业人员抓紧抢修受损燃气管网,于20日6时30分开始逐户安检,目前已基本恢复供气。市、区两级已组织应急、消防、公安等部门成立联合调查组,对事故原因
哇!这个地区安全生产隐患举报奖励最高50万!
按照“作风能力提升年”活动要求,为加强安全生产社会监督,全面贯彻落实国务院安委会十五条措施和山东省委省政府“八抓”20项创新举措中关于强化有奖举报的工作要求,根据山东省政府安委会部署,日前,青岛市安委会办公室正在全市推行安全生产有奖举报公告牌制度。 公告牌的适用范围为全市非煤矿山、危化品生产及带储存经营、烟花爆竹批发、金属冶炼、民用爆炸物品生产、建筑施工、城镇燃气、交通运输、消防安全重点单位、特种设备生产、油气管道等行业(领域)企业,以及所有行业(领域)规模以上工业企业要做到全覆盖。各级各有关部门要在本辖区、本行业(领域)选取重点企业,建立推进公告牌制度。
上一页
下一页
APP内打开