某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。 一、设计主要依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2、《细水雾灭火系统设计施工验收规范》DBJ41/T074-2013 二、系统设计 1、高压细水雾灭火系统由消防供水设施(包括主泵、稳压泵、水箱、水泵控制柜)、开式细水雾喷头、过滤器、分区控制阀、不锈钢管道等组成。
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。
一、设计主要依据
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
2、《细水雾灭火系统设计施工验收规范》DBJ41/T074-2013
二、系统设计
1、高压细水雾灭火系统由消防供水设施(包括主泵、稳压泵、水箱、水泵控制柜)、开式细水雾喷头、过滤器、分区控制阀、不锈钢管道等组成。
2、系统控制方式
(1)自动控制:防护区内一路探测器报警后,灭火控制器发出声光警报信号,当两路探测器报警确认火灾后,灭火控制器驱动防护区内外的声光警报器,经30s延时发出灭火指令至细水雾装置控制柜打开对应区域的分区控制阀,并发出启泵信号至水泵控制柜,启动系统实施灭火。压力开关动作后,反馈动作信号灭火控制器联动点亮防护区入口处的喷放指示灯。开式系统的响应时间不应大于45s。
(2)手动控制:当现场人员确认火灾且自动控制未动作时,可按下分区控制阀的手动启动按钮,启动系统实施灭火,火灾结束后可通过细水雾电气控制箱的按钮进行复位。
(3)机械应急启动:当自动与手动控制失效时,可操作分区控制阀的手柄打开控制阀,启动系统实施灭火。
3、喷头最不利点的工作压力为10MPa,设计喷雾强度≥0.7L/min,系统持续供水时间不小于30min,设计流量为384L/min,系统设计工作压力H=12MPa。
4、采用泵组式高压细水雾灭火装置一套,其中高压泵3用1备,单台高压泵参数为:Q=150L/min,H=12MPa,N=37kw。在防护区外就近便于操作的地方设置分区控制阀,包括电动阀、控水球阀,压力开关、压力表等,分区控制阀工作电压为DC24V。
5、高压细水雾喷头选型
(1)选用K=1.2的开式喷头,安装间距不大于3m,不小于1.5m,距离墙不大于1.5m,最不利点喷头工作压力不小于喷头的最低设计工作压力。
(2)喷头与保护对象的间距不应小于500mm。
6、细水雾灭火介质采用淡水,系统用水量为1.5t,设置有效容积为13.5m3储水箱,水箱材质采用不锈钢,储水箱的出水口高于水泵的入水口(即水箱出水口对水泵入水口保持正压)
7、系统工作原理图
8、施工安装要点
(1)管材采用无缝不锈钢管,管道规格如下
(2)分区控制阀安装在防护区外操作面一侧,高度不宜超过1.7M,不低于1.2m。
(3)管道支吊架强度参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007
9、系统供电
(1)由低压配电系统提供两路AC380V/190kw电源至消防水泵,并设置自动切换装置。
(2)提供一路DC24V/1A电源至现场细水雾控制阀箱内。