论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0329w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
防护冷却系统设计流量-计算长度争议
本文认为,《喷规》9.1.4中,关于防护冷却系统的计算长度,存在适应原则错误! 根据《喷规》(9.1.4)要求:保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定,对于设有自动喷水灭火系统的场所,计算长度不应小于系统设计作用面积的长边长度(即《喷规》9.1.2确定的长边长度)。 从条文解释可知,计算长度不应小于系统设计作用面积的长边长度,是认为在设置有自动喷水灭火系统的场所,发生火灾时不会蔓延出设定的作用面积,因此其保护长度也不会超出系统设计作用面积的长边长度。
再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用
受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。 结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。 注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。 详细分解如下:
自动喷水灭火系统-末端试水装置
检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-末端试水装置 二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。
湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷
正常情况下,湿式报警阀组的系统侧压力表和供水侧压力表,显示压力可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,是消防验收和日常维护必须关注的重要指标! 一、概述: 1、自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 2、湿式报警阀的供水侧和系统侧都设置有压力表,系统侧压力表指示系统侧出口压力,供水侧压力表指示供水侧入口压力。
自动喷水灭火系统-湿式报警阀
湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀
联动争议及应用-单联锁.双联锁.无联锁预作用系统
双联锁预作用自动喷水灭火系统的报警联动控制,存在较大争议,本文仅供参考! 同时,本文认为,无联锁预作用系统具备更迅速的灭火启动机制,值得展望! 第一章 基本概念 1、视频分解: 预作用自动喷水灭火系统-主要分类 2、主要分类: 按自动控制方式分类,预作用系统可分单联锁系统、双联锁和无联锁系统: 注:无联锁系统尚未列入规范条文,文中讨论仅供参考! 第二章 单联锁、双联锁-控制方式争议!
高大空间场所-预作用系统、干式系统设置,疑难处置!
当环境温度超出湿式系统范围时,可考虑采用预作用系统或干式系统,但涉及应用高度的限制,尤其对于高大空间民用建筑.厂房和仓库,存在较多疑惑,解说如下: 规范索引: 根据《喷规》5.0.10、5.0.11要求,预作用系统、干式系统的喷水强度应按《喷规》表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,关于应用高度的要求如下: 1、《喷规》表5.0.1适应最大净空高度不大于8m的民用建筑和厂房场所。
自喷局部应用场所与相邻场所的门窗部位
根据规范要求,当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。 本文讲解局部应用场所与相邻场所隔墙、连通门窗的防火要求,以及宿舍等类似场所是否需在门窗房间内侧设置洒水喷头等诸多疑惑! 规范索引: 《喷规》7.1.12:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。
送回风管道的集中空调系统
在设置集中空调系统的单多层办公建筑中,自动喷水灭火系统的设置要求,存在较大争议! 全文要点: 1、独立风管的集中空调系统,可不执行《建规》8.3.4-3的规定。 2、区域连通风管的集中空调系统,应执行《建规》8.3.4-3的规定。 3、办公建筑总建筑面积应包括自用附属功能用房的建筑面积。 4、办公建筑总建筑面积应包括其他较高风险业态部分的建筑面积。 5、教学建筑的重要性高于办公建筑,且风险等级不会低于办公建筑,对于满足《建规》8.3.4-3要求的教学建筑等,应设置自动喷水灭火系统。
难以完成的“泡沫-水喷淋”设计,处置方法,流程分解
依据目前的产品标准和设计规范,很难设计出合格的泡沫-水喷淋系统,作为设计师,面对无法完成的任务,应有自己的明智决策! 1、泡沫-水喷淋设计是难以完成的任务! 2、设计师的合理决策! 3、泡沫-水喷淋系统的设计要求和关键流程! 根据规范要求:下列汽车库、修车库宜采用泡沫—水喷淋系统(7.2.3): 1、Ⅰ类地下、半地下汽车库;2、Ⅰ类修车库;3、停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库。
报警阀组设置要求 总结表!
一、自动喷水灭火系统应设报警阀组。 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 。 水幕系统应设独立的 报警阀组或感温雨淋报警阀。 二、 串联接入 湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。
每日一练:报警阀组
今日专题 :报警阀组 参考答案: 1.C 2.C 3.D 4.ACD 5.C 6.CD 7.D 8.BCD 9.C 10.ABE
通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求
对于需要在上方和下方同时设置洒水喷头的通透性吊顶场所,其设置条件和方式等存在较多争议,本文就相关要点说明如下: 根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:(7.1.13) 1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度; 2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合
仓库及类似场所-自动喷水灭火系统设计及应用
本文讲解仓库及类似场所的自动喷水灭火系统设计及应用,附3D视频分解! 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用 第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字表示货架内置洒水喷头的层数,“+”前的数字表示顶板下洒水喷头的喷水强度。
新版GB5135.1,对洒水喷头产品型号的影响
GB5135.1-2019替代GB5135.1-2003和GB5135.12-2006,型号编制发生较大变更,在过渡阶段,洒水喷头型号可能仍按原标准编制,造成一定困惑! 本文对比新旧标准,讲解产品型号编制方法及区别应用,以供参考! 《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》(GB 5135.1-2019)(简称GB5135.1),于2019年12月17日发布,替代《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头
吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!
产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。 不同安装方式的喷头,洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。 从设计应用角度,适应吊顶场所的喷头,包括特殊类型喷头和安装在吊顶下的下垂型喷头,其中,特殊类型喷头包括齐平式、嵌入式和隐蔽式等喷头。 自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。
洒水喷头大全-自动喷水灭火系统!
自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。 本文从洒水喷头产品结构、动作原理、动作温度、产品分类等角度解析,辅以结构实物对比图、灭火动作视频,力求通俗易懂! 申明:本文所涉视频内容,部分标准已废止,考虑目前处于过渡阶段,为尽量和实物一致,因此未作调整 ,具体要求,以本文参数为准! 第一章 主要结构 洒水喷头结构大同小异,下面以直立型玻璃球喷头和下垂型玻璃球喷头为例,展示结构如下:
商业网点、步行街等临街铺面-室内消火栓设计误区!
对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等用于设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可! 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。 对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等可以设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可,解说如下: 一、室内消火栓应设置在明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置,不应设置在门店及店铺内部(示例
预作用、干式、雨淋系统适用场所及设计参数的确定!
一直以来,很多人纠结预作用、干式、雨淋等自动喷水灭火系统的适应条件及设计参数问题! 本文要点: 1 干式系统和预作用系统均不得应用于采用早期抑制快速响应喷头的系统。 2 干式系统和预作用系统均不宜应用于最大净空高度大于8m的民用建筑和厂房。 3 干式系统和预作用系统均不宜应用于采用特殊应用喷头的系统。 4 采用干式系统或预作用系统的仓库,可按《喷规》5.0.8设置货架内洒水喷头。 5 雨淋系统属于开式系统,通常不受最大净空高度的限制。
“强度/面积法”和“喷头动作个数法”-自动喷水灭火系统
“强度/面积法”和“喷头动作个数法”,是自动喷水灭火系统设计流量的常规计算方法,理解其概念及意义,方可灵活运用! “强度/面积法”是规范推荐的计算方法,“喷头动作个数法”主要应用在一些特殊类型的喷头及场所,比如应用早期抑制快速响应喷头(ESFR)和仓库型特殊应用喷头的场所、设置在货柜货架内的洒水喷头、以及局部应用系统等。分述如下: 一、“强度/面积法” 1、“强度/面积法”基本概念:
自动喷水灭火系统-三个“全保护”,8大争议!
《建规》和《消水规》均提到了“自动喷水灭火系统全保护”,因文字表述有别,存在较大争议! 第一章 三个“全保护”的由来 一、《建规》3.2.11:一级耐火等级单多层厂房和仓库的屋顶承重构件,采用自动喷水灭火系统全保护时,耐火极限不应低于1.00h。 二、 《建规》 5.5.17 和5.5.29:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。
自动排气阀、快速排气阀-在消防系统中的应用!
《自动喷水灭火系统设计规范》中的快速排气阀,就是较大排气量的自动排气阀,自动排气阀的选型及应用,应根据不同的系统要求确定。 本文阐述自动排气阀的结构原理及应用规则,并附视频分解! 一、自动排气阀的功能: 在消防给水管网中,初次充水需要排除管网内的空气,正常运行时也可能在管网高处积集空气,为保证系统安全提高灭火效率,需要及时排除这些积集的气体,通常使用自动排气阀。 二、主要结构及工作原理:
汽车库、修车库-危险等级误区!自动喷水&灭火器-设计须知!
自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。 另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。 解说如下: 一、汽车库: 自动喷水灭火危险等级:
带你来看消防电梯知识点~
对于高层建筑火灾,消防电梯能够节省消防员体力,使消防员快速接近着火楼层;对于地下建筑火灾,由于受当前装备限制,通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑高,要尽量缩减到达火场的时间。设置消防电梯有利于满足灭火作战和火场救援的需要,为灭火救援创造有利条件。今天分享消防电梯设置的相关内容~ 一、设置范围 二、设置要求 1.
图说防火卷帘的七种启动方式
防火卷帘是常见的防火分隔设施,是防止火灾向水平方向蔓延的重要消防设施,具有多种启动方式。 ▼现场控制箱(防火卷帘控制器)手动启动 ▼防火卷帘两侧的手动控制装置手动启动 ▼现场手链启动(机械启动) ▼感温元件(感温玻璃管或易熔金属元件)控制防火卷帘依靠自重下降 ▼火灾报警控制器总线按钮启动 ▼通过火灾报警控制器输入防火卷帘控制模块号进行启动
自喷系统管道设计13个考点总结~
一、 配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa ,并 不应设置其他用水设施。 二、配水管道可采用 内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀 前 设置过滤器。
江苏一工厂起火爆炸,浓烟冲上云霄!
12月19日下午,江苏常州金坛区一家生产保温材料的公司院内发生火灾,院内存放的保温材料起火后产生大量黑烟。记者从当地应急管理部门了解到,目前大火已被扑灭,未造成人员伤亡。 19日下午,多名网友发布的现场视频显示,常州市金坛区一工业园区内,一家工厂起火,有大量黑烟腾空而起。同在该园区的一家企业的负责人告诉极目新闻记者,火灾发生在一家生产保温材料的公司院内,好在大火没有烧到周边其他工厂的厂房。
广州天河区骏景花园一顶层住宅起火!
12月20日中午,广州天河区骏景花园小区有居民楼发生火灾。据现场视频显示,该居民楼最高层一住宅起火,有消防车正在现场救火。12时许,记者来到事发小区发现,起火住宅为骏景花园东御苑一楼栋的顶层,现场仍有3辆消防车停留,现场火已灭,起火住宅外墙玻璃已被烧毁。现场还有身着“燃气抢险”制服的工作人员在检查外墙的燃气管道是否有受损等风险。 记者询问多位小区住户证实,起火时间在20日上午11时左右,大约半小时后火被灭掉。
《智能充电消防一体站技术标准》征求意见
智能充电消防一体站技术标准 1 范围 本标准本着造价低,便于安装使用和普及推广,针对室外型集微型消防站和智能充电为一体的设备设施提出的设计、施工、维护、远程平台化管理等各个功能模块的基本定义和技术要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
BIM在给排水消防设计中的应用
BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,它改变了设计成果交付内容,提高了设计效率。BIM三维设计的发展是一项巨大的突破,实现了更全面、更高效设计与制图的目标。它具有可视化,协调性,优化性,模拟性和可出图性五大特点,通过建筑模型的建立,可以反映建筑物所具有的真实信息。 目前BIM软件种类繁多,核心建模软件主要有以下几种:①民用建筑设计常用的Autodesk Revit;②工厂设计和基础设施常用的Bentley;③项目完全异性、预算比较充裕时常选择的Digital Project或CATIA;④建筑给排水中主要使用的Autodesk Revit。
消防给排水系统的连接方式与管道壁厚度的关系
一、消防给水常用管材的连接技术要点 一般要求: (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。 (2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
标准的消防水系统测试方法以及步骤你了解么?
1系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。 2分段试压 分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后的排水应有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等。系统试压时先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。
争议:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室!
《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等! 一、未经专业训练的人员不应操作消火栓:
自动扶梯底部洒水喷头的设置争议,处置措施!
自动扶梯底部怎样设置自动喷水灭火系统的洒水喷头,是否需要层层设置洒水喷头,是近年争议较多的问题! 有关自动扶梯设置灭火系统的要求,最早出现于《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)中,已延续近30年,近年争议较多,也存在不少误区! 本文观点:自动扶梯存在火灾风险,且往往发生在扶梯内部,扑救困难,有必要采取保护措施。自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统的洒水喷头,且每层自动扶梯均应设置。
工地消防再响警钟!江苏一在建工地起火致5人亡(附施工现场防火管理PPT)
2022年12月2日16时50分许,江苏徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾,22时20分明火被扑灭。经消防、应急和公安等部门全力救援,事故中7名被困人员全部被陆续救出并送医院救治, 其中5人经抢救无效死亡,2人轻伤 。 据悉,火灾发生后,有人立即拨打报警电话,当地公安、消防、医疗等组成的救援力量紧急赶赴事发现场进行处置。当地应急管理部门还启动了突发事件紧急处置预案。
上海一汽车装潢店着火多辆豪车被烧毁!
11月24日,多位知名汽车博主发布消息称,上海一汽车装潢店疑似发生火灾,店内包含迈凯伦、劳斯莱斯等多辆豪车被烧毁。记者随后从上海嘉定消防获悉,11月24日4时33分,嘉定区江桥镇曹安公路一汽车装潢店发生火灾,消防部门迅速赶赴现场处置,火灾未造成人员伤亡,目前火灾原因正在调查中。 据网传图片显示,火灾现场一片狼藉,钢质结构的框架坍倒一旁,车轮等汽车配件烧得只剩金属框架。 当日15时许,一位接近火灾现场的消息人士告诉记者,车店被烧毁得很严重,大部分汽车被烧得面目全非,甚至辨认不出车型。据其在现场获悉,被烧的车辆包括迈凯伦、劳斯莱斯、特斯拉model Y等,约有10余辆,不少为豪车。
既有建筑消防改造无双电源的解决方案
在一些既有建筑改造或重新装修时,由于对原有建筑格局存在较大改变,需要增加机械排烟设施才能满足规范要求,而对于新增加的排烟风机,根据规范需要采用双电源供电,但是,由于原来的建筑只有一路电源,难以满足风机双电源供电的要求,怎么办? 设置户外箱式柴油发电机 ,是一种解决方案。箱式柴油发电机可直接安装在室外,适应全天候使用 ,具备防雨、防雪、防尘、防冻功能,
首部《消防技术服务机构维护保养服务自律规范》正式发布实施!
消防技术服务机构维护保养服务自律规范 1 范围 本规范规定了消防技术服务机构从事建筑消防设施维护保养服务(以下简称“维保”)的基本条件、标准、流程、形象、工具及相关资料。 本规范适用于消防技术服务机构对机关、团体、企业、事业单位开展消防设施维护保养全流程服务工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
建筑工程消防常见问题疑难解析说明之建筑专业
问题结论一: 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,对于突出建筑土建外墙的干挂石材、线脚等不燃构件,在不影响消防车道通行和灭火救援作业要求时,可不计入相邻两座建筑的防火间距。 问题描述: 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起,当外墙凸出物为不燃构件(干挂石材、线脚等)的情况下,建筑的间距是否可算至土建外墙面?
建筑工程消防常见问题问题疑难解析说明之暖通空调专业
问题结论一: 消防复合风管当采用金属内壁时,需提供不同风压等级下风管强度的型式检验报告及风管整体耐火极限的型式检验报告,当以上报告合格时,即认定满足要求。 问题描述: 用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管,当采用金属内壁时,金属内壁厚度是否可以小于通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.3 的对应要求。
上一页
下一页
APP内打开