自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。 另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。 解说如下: 一、汽车库: 自动喷水灭火危险等级:
自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。
另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。
解说如下:
一、汽车库:
二、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库:
三、修车库(甲、乙类物品运输车的修车库除外):
注:本文所述的《喷规》,是指《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017);本文所述的《灭火器规》,是指《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);本文所述的《车火规》,是指《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范
https://ziliao.co188.com/zbd53087.html
知识点:汽车库、修车库-危险等级误区