论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0329w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
今天学习下沉式广场知识点~
1. 用于防火分隔 的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: 1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。 2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
轨道交通车辆上的火灾自动报警系统如何设置?
城市轨道交通车辆火灾自动报警系统 通过安装于电气柜、司机室、客室等区域内的火灾探测器实时探测该区域内的火警信息(例如烟雾、温度等),并通过输入/输出或通信接口将其信息汇总至火灾报警控制器,并可由火灾报警控制器通过网络通信或硬线的方式将报警等信息传输到其他系统的系统。 一、一般规定 1、城市轨道交通车辆的司机室、电控柜和客室应设置火灾自动报警系统。
防火卷帘各项功能检测方法详解
1、主备电源切换功能 切断防火卷帘控制器的主电源,电源工作指示灯应有状态指示、防火卷帘控制器不应发生误动作。再切断卷门机主电源,使用备用电源供电,使防火卷帘控制器工作 1h,并应能提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位。 2、火灾报警功能 使防火卷帘两侧的火灾探测器组发出火灾报警信号,防火卷帘控制器应能发出声、光报警信号。
喷头布置的常考知识点总结!
喷头的布置是一消考试重点,图文结合,希望能帮助小伙伴们理解加深记忆! 一、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合相关的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 二、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,
设置一个安全出口知识点~
一、 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人;
出租人应为承租户配备哪些消防器材?一省发布管理规定明确
浙江省居住出租房屋消防安全管理规定 为加强居住出租房屋的消防安全管理’明确居住出租房屋的消防安全要求’根据《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》和《浙江省居住房屋出租登记管理办法》等法律、法规和规章,结合本省实际’制定本规定。 本规定所称的居住出租房屋是指 商品房、安置房、自建房和农居房 等出租后用作或者兼用作居住的房屋,其消防安全应符合本规定国家工程建设消防技术标准,对居住出租房屋所在的建筑防火设计有明确要求的,从其规定。
某超高层建筑消防给排水专业设计实例
一、工程概况 某超高层大厦占地面积4430㎡,总建筑面积81084㎡,其中地上面积59383㎡,地下建筑面积21701㎡。1~4层为商业,6-32层为办公,地下5层,主要为停车库、商业及设备用房,地上建筑高度149.7m,为一类高层公共建筑。本工程耐火等级地下室为一级,建筑主体耐火等级一级,裙房耐火等级一级。 二、消防灭火系统设置
消防给水系统的形式~
一、城镇消防给水 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定: 1)城镇市政给水管网及输水干管应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。 2)工业园区、商务区和居住区宜采用两路消防供水。 3)当采用天然水源作为消防水源时,每个天然水源消防取水口宜按一个市政消火栓计算或根据消防车停放数量确定。
消防改造实例之旧厂房变身老年人服务中心
一、工程概况 (一)改造概况 某老年服务中心占地约26 亩,总建筑面积2.2 万m2,总投资约2180 万元(项目分为一、二期。目前一期、二期均已投入使用),设计房间180 个,含单人间、双人间和多人间,共计床位300 张。该老年服务中心改造工程主要包含两部分:一是原厂房区丙类服装加工车间,该建筑为地上四层,局部五层;二是办公区,主要包括2#、3# 宿舍,4# 食堂。其中,2#、4# 加建一层,3# 加建两层。服务中心整体改造后鸟瞰图如图3-1 所示。
【地方标准】大型群众性活动消防安全规范
大型群众性活动消防安全规范 1 范围 本文件规定了大型群众性活动消防安全的基本要求、布局要求、安全疏散要求、构件和材料要求、电气要求、消防设施要求和消防安全管理要求。 本文件适用于大型群众性活动的消防安全要求。本文件不适用于影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动的消防安全要求。
外贮压七氟丙烷灭火系统-结构原理及发展趋势
七氟丙烷有内贮压和外贮压两种增压方式。 内贮压系统的输送距离有限(标准图集要求:4.2MPa≤45m;5.6MPa≤60m )。 外贮压系统也称为备压式系统,输送距离较远。 本视频介绍的第三代外贮压系统,采用备压稳压方式,将贮瓶压力稳定到一定压力(4.2MPa)时,才连锁开启容器阀,实现了真正的备压功能,解决了灭火剂输送流态不稳定的问题,完全具备内贮压系统的优点;采用稳压注氮的方式,尤其解决了容器阀启动失败的安全问题。
气体灭火系统的加压贮存方式-自压式、内贮压式、外贮压式
气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式,与设计应用密切相关! 我们常见的气体灭火系统(IG541、IG100、七氟丙烷、CO2等),均加压贮存在瓶组内,按加压贮存方式,气体灭火可分为:自压式气体灭火系统、内贮压式气体灭火系统、外贮压式气体灭火系统。 气体灭火的加压贮存方式 一、自压式气体灭火系统: 自压式气体灭火系统是指灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭火系统,以下两种情况,通常都采用自压式气体灭火系统。
气体灭火系统-危险源、误喷原因及安全保障措施
气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾
取消3C认证的气溶胶灭火装置,将何去何从
气溶胶灭火装置(以下简称气溶胶)不再实施强制(3C)认证,成为唯一被移出认证目录的消防灭火产品,可以预测,失去认证庇护的气溶胶,将逐步退出舞台! 首先,简单介绍产品检验报告与产品认证的关系:检验报告只对送检产品负责,与实际生产的关联性不大,并无有效约束。国家通过认证制度来防止送检产品与实际生产不一致的欺诈行为
同一保护对象,不可兼得的气体灭火系统和排烟系统
当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。 火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得! 设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延!
何谓“特殊重要设备”,为何采用气体灭火系统
《建规》8.3.9中,要求“特殊重要设备室”采用气体灭火系统,而对于特殊重要设备的范围,却无明确的定义和定量指标。 除规范明确的场所外,在很多情况下,“特殊重要设备室”是个相对的概念,具体定性,宜结合实际使用功能,与业主、运营方沟通确定。 一、何谓特殊重要设备。 根据规范条文解释要求: 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。也就是说,特殊重要设备属于需要保障连续工作,不能随意中断的设备。
消防灭火药剂有效期、报废规定
消防灭火药剂,主要包括气体灭火剂(七氟丙烷、惰性气体、二氧化碳等)、气溶胶灭火剂、干粉灭火剂、泡沫灭火剂等,除泡沫灭火剂外,其他灭火剂的有效期没有明确规定,需要根据产品特性及应用要求确定。 分解如下:(文末附视频) 一、七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂通过高压氮气加压贮存在容器内(外贮压式为自身饱和蒸气压),属于长期有效的灭火剂,在钢瓶定期检验时,需要对灭火剂的纯度进行测定,符合要求即可继续使用。
1230全氟己酮灭火剂-任重道远,未来可期
卤代烷灭火剂已淘汰,七氟丙烷等氢氟烃类灭火剂也将于2024年逐步限制,作为全球公认的替代品,1230全氟己酮,未来可期! 1230在国外已应用近20年,国内也有多家化工企业生产,并出口欧洲、中东、东南亚等地区。然而,1230灭火装置在国内却刚刚起步,七氟丙烷仍为当前最受宠的化学洁净气体灭火剂,其地位在一定时间内仍不可憾动! 针对大家的诸多疑问,逐一分解如下: 文末附疑难探讨! 一、1230全氟己酮-简介:
气体灭火系统实时、非实时显示压力表
非实时显示的压力表,能有效阻断可能的泄漏,更方便运输和日常维修,是目前的主流形式。 目前的气体灭火装置压力表,主要有实时显示和非实时显示两种形式: 1、实时显示压力表: 系统运行时,压力表的接口气道与储瓶装置内部直接相通,可实时显示储瓶压力。 2、非实时显示压力表: 在压力表的接口与储瓶装置内部的连通管路上,设置有开关螺母,开关螺母在平时处于关闭状态,切断储瓶装置与压力表接口的气道,需要观测压力时,手动开启开关螺母。
灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区
灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。 一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围 1、低压压力范围: 低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。 灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力范围,对应标度盘区域用“红色”表示。
气体灭火系统泄漏检测、确定灭火剂充装量的主要措施
气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式和检漏泄漏方式! 掌握气体灭火系统的主要检漏方式,可有效防范灭火剂泄露,准确判断灭火剂充装量,是系统正常运行的基本保证! 气体灭火系统的灭火剂,通常储存在压力容器中,存在泄漏风险,有必要定期监测,确保系统处于有效状态。 检测灭火剂泄漏(本文简称“检漏”)的方式,主要有压力观测法、称重法、压力观测-称重法、液位标尺法等方式: 分述如下:
气体灭火钢瓶检验周期、报废年限、钢印标志、检验资格
气体灭火钢瓶,属于消防灭火用气瓶。 气体灭火的应用,已有几十年历史,众多消防灭火用气瓶已达到定期检验或报废年限,了解掌握气瓶检验周期、报废年限、钢印标志、检验资格等相关知识,尤为重要! 气瓶安全,四大要点: 1、钢印标志(永久性标志) 2、报废年限.报废条件 3、定期检验周期 4、检验机构资格 注:本文不适应于灭火器用气瓶,有关灭火器维修、报废等规定,参专题:灭火器-维修报废规定!
有毒性、无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标
气体灭火的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和有毒性反应浓度(LOAEL浓度),是设计、施工、运维管理人员必须掌握的重要指标! 无毒性反应浓度(NOAEL浓度): 观察不到 由灭火剂毒性影响产生生理反应的 灭火剂最大浓度 。 有毒性反应浓度(LOAEL浓度): 能观察到 由灭火剂毒性影响产生生理反应的 灭火剂最小浓度 。
气体灭火防护区-空气(氧气)呼吸器的配置要求
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下: 规范要求: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。
大型精密设备机房 IG541和七氟丙烷灭火,哪个更好
IG541和七氟丙烷,分别是惰性气体灭火剂和化学气体灭火剂的典型代表,前面,我们做了“ 孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂 ”的专题,详细介绍了这两类灭火剂的主要区别,综合如下: 一、惰性气体灭火剂的主要优势: 1、纯“绿色”的气体灭火剂。 2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍。 3、无分解产物。 二、七氟丙烷气体灭火剂的主要优势: 1、同一保护对象,相对惰性气体灭火剂,储瓶用量少。
气体灭火系统管道,强度试验、气密性试验
气体灭火系统的灭火剂输送管道,安装完毕后应进行管道强度试验和管道气密性试验,强度试验主要检验管道强度和严密性,气密性试验主要检验管道是否有泄漏。 强度试验和气密性试验,是验证施工质量的有效手段,也是系统安全运行的必要保障措施! 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007(本文简称GB50263)规定了气体灭火系统的强度试验和气密性试验要求,本规范实施于2007年,2010年前后的产品标准,调整了各系统的最大工作压力,导致争议和应用误区!
消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解
自动跟踪定位射流灭火装置,也称为自动消防水炮,实际应用中,存在较大的误区及争议! 本文分解消防炮结构原理,汇总设计验收中的常见问题(18问)! 第一部分 视频分解 自动跟踪定位射流灭火系统-自动消防炮 概述、结构原理及分类 第二部分 相关疑问 一、自动消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置,有什么区别?
自动射流灭火装置(自动炮)设计流量
本文认为,针对某类场所或保护对象,自动射流灭火装置(自动消防炮)的喷射(喷水)强度,应由国家许可的机构,依据火灾实体模型经火灾实验认定。 自动消防炮灭火装置和喷射型自动射流灭火装置,属于同一类产品,均应遵行GB50338要求!(本文仅供参考,欢迎留言探讨) 本文初衷 :很多大空间公共场所及工业建筑,尤其在一些大空间的丙类厂房仓库中,以两股水柱到达同一地点作为控制原则,应用5L/s(10
最新的消防验收规范,是哪个版本?
求更新最新版本
新标准《灭火器状态监测传感器》征求意见
各分支机构、各单位会员、各有关单位: 根据《中国消防协会团体标准管理办法(试行)》《中国消防协会团体标准制修订工作程序(试行)》和《关于批准立项编制〈低沸点液体储罐压缩气体泡沫灭火系统技术标准〉等4部团体标准的通知》(中消协〔2022〕93号)的要求,现将由中科光恩(北京)科技有限公司主编的团体标准《灭火器状态监测传感器》征求意见稿印发你们,请组织专家审阅,提出具体的修改意见和建议,并填写征求意见表(附件2),于2023年2月7日前反馈给该标准联系人。
明确重点单位可自行开展消防评估的条件,一省发布《消防安全重点单位消防安全评估办法》
浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法 为规范消防安全重点单位(以下简称重点单位)消防安全评估行为’提升消防安全管理水平’有效控制重点单位火灾风险,根据《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)等有关法律、法规、规章,结合本省实际,制定本办法。 本办法所称消防安全重点单位’是指经县级以上地方人民政府消防救援机构依法确定、发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。
每日一练:防火阀
今日专题 :防火阀 参考答案: 1.B 2.D 3.B 4.D 5.D 6.AD 7.ABD 8.D 9.D 10.D
防护冷却系统、防护冷却水幕-区别及应用
很多人纠结《建规》、《喷规》中自动喷水灭火系统、防护冷却系统以及防护冷却水幕的概念,本文分解如下: 2017版《自动喷水灭火系统设计规范》中,引入了防护冷却系统的概念,但2018版《建筑设计防火规范》没有与之协调,造成诸多困惑! 一、本质上说,防护冷却水幕也是属于防护冷却系统,但在《自动喷水灭火系统设计规范》中,防护冷却水幕和防护冷却系统是两个相对独立的概念。
细水雾灭火系统-概述及分类
细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火。 细水雾灭火系统以水为灭火介质,是一种灭火效能较高、环保、适用范围较广的灭火系统。阅读本文前,请先了解细水雾的相关概念: 细水雾灭火系统-概述及分类 根据供水方式、流动介质类型、喷头型式以及工作压力等,细水雾分类如下: 一、按供水方式分类:
从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择
综合经济性和可靠性等多方面因素,对于中庭(大堂)等无法设置闭式自动喷水灭火系统的局部高大空间场所,相对自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮),雨淋系统可能是更好的选择! 在设计方案中,中庭(大堂)通常被假定为无可燃物的场所。但实际应用中,中庭(大堂)经常开展各类活动,功能复杂,具备更大的火灾危险性,中庭空间也可能设置可燃装饰物。 在本火灾实例中,速度猛烈,存在明显的障碍物遮挡,自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)可能难以有效发挥作用,射流甚至可能会将火焰打散,造成火灾更广泛的蔓延。另外,自动射流装置的手动操控比较困难,难以实现手动控制。
闭式细水雾灭火系统-湿式系统
闭式细水雾灭火系统是采用闭式细水雾喷头的系统,主要设置在非密集柜储存的图书库、资料库和档案库等部位。 闭式细水雾灭火系统可分为湿式系统和预作用系统,目前基本都是采用湿式系统。 闭式细水雾灭火系统-湿式系统(2D版) 闭式细水雾灭火系统-湿式系统(3D版) 第一章 主要组成及概述 1、闭式细水雾灭火系统包括细水雾控制柜、水箱、主泵组、稳压泵组、分区控制阀、管道配件、末端试水阀及细水雾喷头等。细水雾控制柜、水箱和泵组一般成套设置,放置在专用的泵房内,详见专题分解:
开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性
规范要求闭式细水雾系统的泵组应设置稳压泵,但没有对开式细水雾灭火系统提出明确要求,实际上,开式细水雾灭火系统同样应设置稳压泵系统。 开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性 一、稳压系统有利于监测管路和阀门是否泄漏: 稳压系统可以使分区控制阀到泵组之间的管路保持一定的压力,有利于监测管路和阀门是否泄漏。 二、稳压系统有利于满足设计响应时间的要求: 如果没有稳压系统,所有管网都是处于放空状态,水泵启动后,需要先排空分区控制阀到泵组之间的管网空气,空气排放时间变长,这对于输送管路较长的情况就更为明显;加上高压细水雾泵的启动时间较长,导致很难满足设计响应时间不应大于30秒的要求。
开式细水雾灭火系统
本文详细讲解开式细水雾灭火系统,并附2D和3D分解: 开式细水雾系统灭火(2D) 开式细水雾系统灭火(3D) 第一章 系统概述及主要功能 1、开式细水雾灭火系统采用开式细水雾喷头,当火灾发生时,分区控制阀打开,压力水经细水雾喷头,产生并释放细水雾。 2、开式细水雾灭火系统主要包括细水雾控制柜、水箱、主泵组、稳压泵组、分区控制阀、管道配件及细水雾喷头等。细水雾控制柜、水箱和泵组一般成套设置,放置在专用的泵房内,详见专题分解:
纠结的高、中、低压细水雾灭火系统
本文讲述高压、中压、低压细水雾概念,解答大家常见的疑问!文末附视频分解! 很多朋友一直在纠结中: 1、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢? 2、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,为什么大部分细水雾产品的工作压力都在10MPa以上? 针对上述疑问,本文解读如下: 一、高压、中压、低压细水雾灭火系统的分类 关于高压、中压、低压细水雾灭火系统,国家规范、产品应用以及人们的常规概念都存在较大的区别。按细水雾管网中流动介质(水)的工作压力分类,细水雾灭火系统可以分为:(
细水雾的定义─国内外标准的区别
“细水雾”是相对于“水喷雾”的概念,细水雾是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。本文讲解细水雾的概念,以及国内、国际标准的主要区别!文末附视频分解! 根据《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013(2.1.1)的要求,细水雾的定义为:“水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的直径Dv0.50小于200?m,Dv0.99小于400?m的水雾滴。” 关于细水雾的定义,国内、国际标准不太一致,将在下文详解: