论坛
暖通空调
更多
中央空调
3.5924w
土木在线中央空调版块涉及到中央空调施工及验收规范等内容,欢迎讨论!让你活在四季如春的世界!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
空调常见非本身故障原因分析
一、电源问题 ① 电源电压不能太低。一般当电压比正常电压 220V 降低 15% 时,空调器的压缩机就难以启动。空调运转时,电压一般需保证在 198V 以上。 ②空调器专用电路 中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险丝容量过小等都是不允许的。
格力中央空调节能模式如何设置?
收录于话题 格力中央空调的节能功能就是说设定温度限制值和制暖模式的设定方式! 格力中央空调的节能功能就是说根据设定致冷、去湿模式的设定温度小限制值和制暖模式的设定温度大限制值,使中央空调运作在更小的温度范围之内,逐步实现节能。针对不一样批号的线控器,节能功能有二种不一样的如何设置。 一、节能功能设置方法一: 1、制冷节能设置: 开机状态制冷、除湿模式下,按“功能”键,切换至节能功能,“节能”字样闪烁,按“▲”键或“▼”键调节制冷模式设定温度小限值,按“确认/取消”键,启动节能功能。
多联机空调安装后有哪些验收标准?
为什么现在都要找去专业的中央空调公司去选购空调,就是为了放心! 光安装公司嘴上说专业说好那是没用的,一般正规的公司在安装完毕后都要拿出一份安装验收材料给业主签字的。 所以签字之前的步骤很重要。最冷菌 今天来讲讲验收这方面的内容。
格力中央空调设计44张图解,一次性讲通
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。 制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。中央空调设计流程主要分为以下三步。
水机、风管机、多联机的区别
收录于话题 中央空调 水冷机 优点: 1,冷媒管路与冷冻水管路分开,无冷媒泄露危险。2,外机少,一般一台室外机可拖7~8台风机盘管,满足整体空调要求。3,室内机采用风机盘管,噪音低,运转宁静。4,通过电磁三通阀,可灵活控制风机盘管启动。5,因家庭房间较多,同时使用系数较小,因此可适当减小室外机型号,此功能同变频机相似。6,外机运转功率取决于风机盘管开启数量,当使用较少风机盘管时,外机以较少功率运行,达到节能的目的。
“超龄”空调支架隐藏严重安全隐患,安装标准将实施
河南省空调支架团体标准将于3月15日起实施,市场检测不合格支架将停止使用。 空调作为家用电器,已进入到千家万户。经调查发现,河南省市县乡镇许多空调支架,经风吹日晒,锈迹斑斑,存在“超龄服役”现象,暗藏不少安全隐患。空调支架质量及安全隐患令人堪忧。 据了解大量空调安装高峰期,大约在上世纪90年代中后期,当时安装的空调支架,如今都已超过了“退役年龄”,消费者使用空调时,通常只关心空调能用和售后服务,而忽视了空调支架的使用寿命。
暖通空调——暖通空调工程自控措施
收录于话题 中央空调系统哪些部分需要配置自动控制? 答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。 末端设备配置自控系统有什么作用? 答:控制系统的作用无外乎几点: (1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
图解中央空调系统,你懂了吗?
收录于话题 中央空调系统的组成——冷热源系统 螺杆水冷机组 单螺杆与双螺杆 离心机组 风冷热泵冷热水机组 热水锅炉 真空热水锅炉 中央空调系统的组成——空气热湿处理器 组合式空调机组 柜式空气处理机组
暖通空调风阀功能特点及工作原理
暖通空调风阀功能特点及工作原理
中央空调水系统或氟系统如何选择
水系统和氟系统的区别 工作原理 氟系统内外机之间的管道内氟利昂为制冷剂,换热方式为直接蒸发式。由于制冷剂在管道内的物态变化(液态变气态/气态变液态)比较复杂且频繁,容易造成房间与房间之间冷热不均。 水系统主机与末端之间的管道内为循环冷冻水,换热方式为二次换热。由于水的传热性比较稳定,所以整个系统运行比较稳定。
空调水系统-管径选择
比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m;且房间内空调管道流量不宜超过下表的限值。 空调房间内空调水管流速限值 注:摘自全国民用建筑工程设计技术措施
直流变频多联机施工中常见问题
施工中存在的问题及可能产生的不良后果: 1、存在的问题:内机漏水。 1)送风口被吊装天花堵住。两台室内机的送风口被吊顶天花堵了四分之一。 2)内机在吊装时,应该保证吊装水平,部分内机吊装没有调到水平,需要调整吊装丝杆。 造成的影响: 内机送风口离吊装天花一侧太近,送风流场被天花板挡住。会引起天花板凝露、滴水及发黄。吊装不水平将会引起排水不畅,空调滴水等现象。 处理及预防措施:
风口的有效面积
很多同仁在设计过程中遇到风口的有效面积如何确认问题,前段时间去现场,实际测量了一下,给大家参考; 1、这种可调式单层百叶风口,根据现场实际测量,叶片垂直90度时,风口有效面积系数为61.71%; 2、当采用可调式双层百叶风口时,,叶片垂直90度时,风口有效面积系数将更小; 3、当采用固定叶片式外墙百叶时,风口的有效面积系数只有40%左右; 以下是现场实测照片,更多实测有待进一步分享;
空调供回水管选型
空调供回水管立管是不是要比主管大一个型号?
暖通空调——暖通空调工程自控措施
中央空调系统哪些部分需要配置自动控制? 答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。 末端设备配置自控系统有什么作用? 答:控制系统的作用无外乎几点: (1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
空调开制冷出风口滴水,竟是这些原因!
空调制冷时会在室内机的蒸发器上产生冷凝水(空气中的水蒸气遇到温度极低的蒸发器产生冷凝水),正常情况下冷凝水会顺着蒸发器往下流,一直流到一个叫做“集水盘”的东西上。集水盘像茶盘一样,表面有一个坡度,最低处有一个小孔,通着一根水管(冷凝管)。集水盘里的水会在重力的作用下自动流向小孔,然后通过冷凝管流向户外。 这一套工作都是利用重力,让水自动流走的——没有机械的参与,所以这套系统比较脆弱。任何一个环节出现问题,都有可能导致冷凝水不能顺利流走。不能流到户外,当然就会流到室内啦——可能发生的问题有以下几种。
暖通工程师前沿工作机会,base无锡
暖通工程师前沿工作机会,base无锡,岗位详情描述如下,了解公司情况、应聘自荐或推荐朋友欢迎加我v:M13717846049 岗位职责:1.为公司能源领域的数字智能化产品提供专业技术方案,包括基于物联网应用的能源管理策略、建筑能耗分析、设备(暖通、电气等)运行管理策略、机电系统运行和建筑环境的异常诊断方案等,支撑公司产品后台业务逻辑与算法;2.与人工智能算法团队配合,对能耗、温湿度、流量、设备参数等建筑运行数据进行分析,挖掘建筑运行数据的问题和价值,研究预测建筑性能参数、预警设备故障、识别运维问题的技术策略和AI算法。
空调的原理、部件介绍与常见故障分析
单级压缩蒸气制冷循环 当进行制热运行时,电磁四通换向阀动作,使制冷剂按照制冷过程的逆过程进行循环。制冷剂在室内机换热器中放出热量,在室外机换热器中吸收热量,进行热泵制热循环,从而达到制热的目的。 常见设计参数: 制冷工作状态参数: (1)制冷系统正常低压在0.39~0.59MPa之间;制冷系统正常高压在1.57~2.16MPa之间。 (2)空调器出风口温度应为12℃~15℃之间,空调器进出风口温度差应在10℃左右。
空调系统风道风速、风口的选择和新风(换气)量计算方法
收录于话题 风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。 出风口尺寸的计算
家庭中央空调设计与环节要点说明
专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。 根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。 本课件将对专业的家庭中央空调设计各环节进行要点说明。 设计环节 一项优良的设计方案主要由哪些关键环节?
暖通空调设计计算公式、负荷计算与送风量的确定
常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h
求多联机CAD绘制设计模块
各位大神,求多联机CAD绘制设计模块
干货:中央空调水系统或氟系统如何选择
今日,全国各地又一次寒冷升级,气温上演大跳水,蓝色寒潮预警接连生效。这次的寒潮是,两股冷空气在“混合双打”,阳光少云层厚,持续时间长,体感温度更低,部分地区的低温程度,更是具有一定极端性。 窝在家中暖气要开足,没暖气的南方地区,空调也必不可少。水系统中央空调由水作为媒介,一机多用,与传统的空调、锅炉、暖气片相比,解决了很多繁琐问题。下面就为大家介绍一下中央空调水系统与氟系统的区别!
实用:空调冷量、通风的估算
今天分享一篇非常实用的文章内容。
拆开空调,看看价格相差几百的区别!
空调的组成同为四大件,为什么空调的功能 、匹数等各项参数相同,但是价格却区别很大。 今天我们整理下网络上的拆解资料,给大家涨涨知识。 一、蒸发器 蒸发器铜管的数量和粗细直接决定了它从空气中转化热量的高低,铜管越多越粗制冷热效率更好。 左边这款空调的蒸发器铜管为15根,而右边这款空调为12根
最全面的中央空调设计经验分享,堪称宝典!
天正CAD自学 收录于话题 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 第一章 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1 、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2 、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3 、全空气系统;
中央空调设计范文(某办公楼空气调节类)
中央空调的设计 包括)冷负荷计算、风系统和水系统的设计、冷水机组的选型、气流组织的计算、绘制风管平面布置图等
空调4大件:压缩机缺油原因及系统设计改善措施
空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。近期我们讲到了节流部件,今天我们来分享下关于压缩机缺油、回油的相关知识。
风机盘管的降噪措施
风机盘管的降噪措施客房噪声是空调设汁者、宾馆管理者和住宿宾客都十分共心的问题。因此,必须从设计阶段就力求降低客房的噪声。空调系统对客房造成噪声污染源的有三方面:即新风系统、排风系统和风机盘管系统。前两项可通过加装消声器和减振措施降低噪声,唯独风机盘管因直接配装在客房的各个部位,必须按照不同形式和不同的安装位置,采取一些特殊消声措施方能降低其噪声干扰。 其降噪措施有: (1)选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生产时的差值,一般为5DB(A)。
收录于话题 空调器漏水故障原因有很多,这里有全面的维修处理方法,希望给各位朋友带来一点帮助。 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
七种空调风口的分类与用途
收录于话题 大家都知道空调百叶风口用于新风系统和中央空调系统,风口根据材质分为铝合金风口、不锈钢风口、ABS风口、钢制风口等,根据风口的形状分类有方形,矩形,圆形,异形。 今天小编来总结一下空调系统常用的风口有哪些类型,其各个类型又有哪些用途。 1
2007全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调动力(高清PDF)
 (2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
 设计环节 一项优良的设计方案主要由哪些关键环节? 一、与客户初期沟通
风管机≠中央空调,别被忽悠了!
现在的家装市场,越来越多的业主将中央空调作为家居制冷采暖的新选择,因为中央空调比传统的壁挂式及柜机更节省地方,也更美观显档次。不过大家需要注意的是,风管机在一定程度上并不是真正意义的中央空调,装修时不要被忽悠了! 中央空调和风管机的区别之一:外机数量 中央空调比风管机价格更高,其实风管机属于挂机的升级产品,和挂机一样,一台室内机配一台室外机,如果按三室一厅来说,三个房间加一个客厅都装上出风口,那么就会有四个外机。中央空调外机采用一拖多的形式,即一台外机搭配几台室内机。这样也相应增加了后期设备维修的费用。
空调工程设计程序过程详解
空调设计程序 一个建筑工程,是一项庞大的系统工程,牵涉到许多工种(如土木结构、建筑、给排水、消防、建筑电气、装修、暖通空调、通讯等),各工种在项目开始进行时就要不断地进行协调配合,配合的依据就是各工种的设计文件。树上鸟教育暖通设计杜老师。 空调设计是一个由粗到细、由整体到部分且不断深入和完善的过程,一般分为方案设计、初步设计(或扩大初步设计)和施工图设计三个阶段,见下图)。
螺杆机经济器问题
请问低温工况螺杆机制冷机组的经济器上得电磁阀是什么时候打开的,有的是压缩机100%时就打开了,但有人说可以根据蒸发温度来控制比如低于0度时就打开。哪个比较合理?
中央空调风机盘管应该如何正确安装?快点进来看看吧!
中央空调系统中冷冻水系统详解
今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。