空调系统常见部件使用解析
一、压缩机 按压缩机结构特点区分:转子式压缩机、涡旋式压缩机、转子压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机;按驱动方式分为:定频压缩机、变频压缩机(交流变频、直流变频); 按使用电源分为:单相压缩机、三相压缩机。 1)单相电源不能启动 检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;当内置过载保护器动作时为无穷大;温度高时,阻值会上升);w检查运行电容是否损坏;外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通;
空调设计与安装流程与注意事项
与普通空调安装方法不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。因此,中央空调的安装尤为重要,今天制冷百科就来把详细的过程和注意事项一一解说。 1、制定空调方案 家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要。
多联机空调系统设计4大注意事项
多联机俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
R410A空调使用注意事项总结
一、冷冻机油 冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为 矿物油和合成油两种 。目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种。 R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷冻机油是PVE(醚类)和POE(酯类)两种 。
图解毛细管检修方法—脏堵、冰堵、油堵
1 毛细管故障检修流程 毛细管是中央空调制冷管路系统中经常发生故障的部件之一。毛细管出现故障后, 中央空调可能会出现不制冷〈热〉、 制冷(热〉效果差等现象。 目前, 毛细管故障以脏堵、 油堵、 冰堵较为常见。 毛细管故障检修方法,请参看以下检修流程: 2 脏堵故障检修 毛细管出现脏堵故障,多是因移机或维修操作过程中,有脏污进入制冷管路引起的。通常采用充氮气清洁的方法排除故障,若毛细管堵塞十分严重则需要对其进行更换。
图解空调风机盘管的安装
安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
超大型数据中心空调系统设计
收录于话题 一、数据中心分类 一般而言,建筑面积小于 200㎡ 称为小型数据中心;建筑面积在 200~500㎡之间为中型数据中心。建筑面积在 500~2000㎡之间为中、大型数据中心。建筑面积在 2000~10000㎡为大型数据中心。建筑面积大于 10000㎡则称为超大数据中心。 二、数据中心空调负荷分析
中央空调安装改造
中央空调是商场超市、办公写字楼、工厂车间、医院、学校幼儿园等场所里耗电较大的单元,在我国建筑楼宇中,中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40—60%。如此庞大的能量浪费,不得不让人们想方设法降低空调的运行成本,中央空调节能改造势在必行。目前,市场上出现了一系列节能型中央空调,在了解中央空调节能方案和中央空调节能改造措施之前,我们首先来看看中央空调实现节能的两个基本的前提条件。
中央空调改造工程
潍坊中央空调改造工程 中央空调要想达到良好的节能效果,还得从以下几方面考虑: 1、减少循环水泵电机的能耗 中央空调系统中的循环水泵耗电量非常大,其水泵的耗电量占整个空调系统耗电量的15-30%,所以水泵节能非常重要,其节能潜力也很大。 2、减少风机电耗 中央空调系统中风机包括空调风机、排风机。这些设备的电耗占空调系统耗电量的75%,所以其能的潜力也就是较大的。使用智能变频风机将定风量控制改为变风量控制,降低送风的风速,减少噪音,末端风机改为变风量控制系统,可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变自动调节空调送风量,达到较小送风量时调节送风温度,较大限度的减少风机动力以节约能源。室内无过冷或过热的现象,由此可减少空调负荷约5-30%。
酒店中央空调解决方案
酒店中央空调解决方案 解决方案1:VRV多联式中央空调系统+全热交换新风系统。 1、系统稳定性高,几乎无需维护保养能持续工作。 2、智能运行控制,支持内外机集中控制、远程网络控制、宾馆插卡取电,可接入楼宇自控系统。 3、8~32HP基准模块化设计,组合容量高达128HP,大空间、大项目不惧挑战。 4、 全直流变频技术,制冷综合能效指数高达10.0。 5、操作简单,一键开关机,冷暖切换随心所欲。
电子膨胀阀、毛细管、热力膨胀阀,三种重要节流装置图文详解
节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。常用的节流装置有毛细管、热力膨胀阀、浮球阀等。 如果节流机构向蒸发器的供液量与蒸发器负荷相比过大,部分制冷剂液体会与气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或液击事故。
为什么定频空调可不抽真空,变频空调必须要抽真空?
为什么定频空调可以不用抽真空,变频空调必须抽真空呢? 其实,不论是定频空调或者变频空调,都建议都要抽真空。 所谓的抽真空是指, 排除制冷系统内的不凝性气体,避免压缩机对不凝性气体做无效功,产生能量的浪费。 首先来了解下空调排空气的两种做法:第一种就是抽真空,第二种就是外气排空法。 ◆ 抽真空方法:是空调在安装之后,排出空调铜管管路和内外机系统里面的空气的一种方法,需要借助真空泵设备排除里面的空气。
空调长效性能衰减评估方法
积尘对空调长效性能有什么影响?空调长效性能衰减是如何评估的?本文将针对这两大问题进行探讨研究。
图文解读机房空调维护项目
收录于话题 一、机房空调简介 机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。 机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
17GL701 综合管廊通风设施设计与施工
17GL701 综合管廊通风设施设计与施工
【暖通阅】土木在线暖通空调九月精华帖合集
9月资讯: 1.集中供热换热站优化配置及运行方式分析 2.变风量空调风管系统施工常见技术问题 3.判断空调制冷系统机械故障的口诀 4.25家热泵企业入围山西夏县2018冬季取暖“煤改电”名单! 5.空调绿色压缩机成大势所趋 空调制冷将进入转型期 1.美的中央空调中标常州轨道交通2号线丁堰车辆段与综合基地项目 2.7月家商相背 多联机下半年格局初定
关于负压风机的构造及原理
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。
中央空调系统的调试,你必须知道这几点!
收录于话题 1 概述 中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 2 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 1)、由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。
中央空调氟系统如何设置止回弯和存油弯?
1、中央空调氟系统设置存油弯的设置的目的 当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机会缺油而烧毁。 2 中央空调存油弯的设置原则 当系统室内外机之间存在落差时,气管的立管部分从下往上每隔6m处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
中央空调改造
潍坊中央空调改造 近些年来,为了更加合理的有效利用资源,所以大家开始了对中央空调的节能改造,那么接下来就由山东广大小编为大家简单的介绍一下,关于中央空调节能改造方案的内容吧。 冷却水泵改造 首先是对于中央空调的冷却水泵改造,因为中央空调各个部件安装的比较分散,所以我们需要在每个冷却水泵旁安装一台变频控制柜,并且在冷却水泵上安装上一个温度 传感器 ,它能够实现实时采集制冷或者制热现场的温度,并且将温度的数据及时的传入 变频器 当中,而变频器通过我们事先输入的温度范围,这样能够及时对中央空调的温度进行合理调节,使得中央空调的温度在某一个恒定温度上,起到了有效的节电效果。
空调不清洗的三大危害?
有人说:一年清洗几次空调,一次就得多少元,有没有这个必要?看完以下这3大危害你就彻底明白了! 1:中央 空调不清洗易成“纵火犯”,危险! 历年来,夏季因电器引发的火灾事故明显增多,其中空调已然成为夏季火灾一大“纵火犯”。 有一位宁波的俞先生正在看电视,突然听到家人大喊“起火了”。俞先生发现空调正在不断冒烟,房间里已是浓烟滚滚,并发出刺鼻的味道。俞先生说,该空调已经使用五六年,好多年没有清洗过,今年刚用三四次。
空调配线及相关电源线口诀..
我们经常在安装空调及相关电器时经常会被水电班组问起需要预留多大的电源线的问题,特别是新手一下会被问蒙... 下面小编找了一些相关资料,分享给大家,觉得有用就看看: 其它知识: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 : 功率 P= 电压 U× 电流 I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
风机盘管的接线、组装与常见故障
风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。 水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 风机盘管分类:
制冷空调原理与组成
制冷空调原理与组成
水系统中央空调专业设计需求
有做水系统中央空调专业设计的吗,有个9000平的中央空调需要设计下,有结构图纸,配置设备明细就可以。
天正2014-天正暖通标准视频教程【全271讲】和暖通设计宝典
(谢谢网友:山鹰提供!)天正2014-天正暖通标准视频教程【全271讲】(2.37G)网盘链接:http://pan.baidu.com/s/1nufuzUD 密码:xw0u下载完,记得给回复下,好资料不能让它沉下去!!
空调安装维修这些收费项目是合理的!
收录于话题 一、为什么要收高空费? “ 为什么还要收这么多的高空费?”这是空调安装工遇到客户一直都说的问题! 1)、什么是空调高空费? 空调高空费:指空调安装工在4楼或者以上楼层的外墙进行高空作业时,因为进行高空悬空作业存在一定危险性,并且可能对空调安装工造成一定程度伤害的潜在危险,所以需要额外收取的费用。 2)、
空调冷凝水形成与冷凝水故障处理,你懂了吗?
空调系统产生冷凝水主要有两个地方:一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。 1、空调主机产生冷凝水的原因 当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
多联机部件、结构、原理等!
直流变频压缩机 变频压缩机在30HZ~85HZ 范围内运转,配合1 台或2 台定速涡旋压缩机的启停,在同一个制冷系统内进行多级容量控制,从而满足对室内机的单独或线性控制(如下图所示)。 冷凝器 电子膨胀阀 维持系统运行所需要的压力差,精确控制进入蒸发器的冷媒流量。
七种空调风口的分类与用途
大家都知道空调百叶风口用于新风系统和中央空调系统,风口根据材质分为铝合金风口、不锈钢风口、ABS风口、钢制风口等,根据风口的形状分类有方形,矩形,圆形,异形。 今天来总结一下空调系统常用的风口有哪些类型,其各个类型又有哪些用途。
中央空调氟系统如何设置止回弯和存油弯?
1、中央空调氟系统设置存油弯的设置的目的 当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机会缺油而烧毁。 2、中央空调存油弯的设置原则 当系统室内外机之间存在落差时,气管的立管部分从下往上每隔6m处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
空调水泵故障原因分析
空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 一、造成空调循环水泵容量过大故障的原因:
潍坊空调工程
在一些非居家使用的场合,比如商场、宾馆、工厂等场所,往往会选择使用中央空调这样的设备。此时就涉及到了商业中央空调工程,根据具体场所,选择更为适合的中央空调,在购买和安装两个方面,又有哪些值得注意的地方呢? 商业所使用的中央空调的种类不少,当前比较多见的是多联机、 风管机 等几种。每种类型都有其自身的独到之处,比如风管机作为一种中央空调,可以直接安装在天花板之中,而且造价也比较低,经济而实用。另外在使用场所这块,容易受到多方面的限制,比如房屋的朝向、面积大小,这就需要选择合适匹数大小的设备。另外室内机和风口的位置是需要确定好的,能保证之后出风顺畅,不至于出现被堵住的情况。 商用中央空调的价格也是需要考虑的,还有售后服务等,都应该看好,通常大品牌的商业中央空调值得我们选用。
潍坊空调安装
一般在安装前,要再一次确定自己房间使用的大小,是否符合自己购买的空调规格,如果不符合,那么还可以在安装前换购。 另外大多数房子在建造的时候,都会留下空调安装的孔,因此位置基本都已经固定好了的。如果家里房间没有预留空调安装孔,那么就要根据自己需要放置的位置,把空调需要的孔洞打好。 之后安装空调是在已经装修好的墙体上,这样墙体的隔热效果会好一些,对于空调的使用也是有所帮助的。再者安装空调的时候,一定要把空调放平整,否则会影响到它内部的排水等问题。
潍坊空调设备
中央空调设备经过多年的发展,形成了不同的技术原理,它的分类有很多角度,如果从处理设备的角度而言,它可以分为集中式和半集中式;如果从热湿负荷的负担角度而言,它可以分为以下四种,分别是全空气式、全水式、空气-水式以及制冷剂式。 一、考虑应用的实际环境,这涉及到很多内容,比如空间面积、所需冷量、房子结构、电源设置等,此外还应该考虑风口位置和室内机组的安装便利性,它直接决定了空调的布局,也会影响熬我们对美观性的要求,只有考虑到以上方面,我们才能够选择到合适的产品。
600m2的开放式办公室采用哪种空调形式好?
规范上6.63条:空间较大、人员较多的房间宜采用全空气系统。我这个项目有三层办公楼,每层都是600平方的开放式大办公室,有120-160人,按规范和惯例都是用全空气系统,但是没有机房且人员密集,怕噪音影响以及回风口下的人会有不舒适感,因此选择的半集中式:卡式四面出风风机盘管+新风系统,主机为风冷热泵水机,不知道合不合适,请教有谁在这种大办公室采用过这种卡式机的半集中式系统,效果如何,是不是造价会高很多,望高人解答,谢谢!
通风空调安装工程要点,示例详解!
通风与空调工程 是建筑机电工程中一个重要的分部工程,施工工艺较为专业,本文基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装
潍坊工厂车间商用中央空调安装
潍坊工厂车间中央空调安装解决方案 工厂车间中央空调安装必要性: 1.改变传统大型工业场所冷冻消耗能源严重和设备运行费用高的现状。 2、工厂对能源利用率要求高,环境保护要求高,尽量降低使用成本。 3、工厂所需的空调负荷增大,单元的冷量调节范围要广。 工厂车间安装中央空调的好处: 商用中央空调是办公楼、车站、商场、车间和工厂等大型场所常用的通风降温设备之一,安装优势如下:
空调安装防爆注意事项与培训
空调安装防爆注意事项与培训 收录于话题
中央空调系统改造
山东广大中央空调系统改造方案: 冷却水泵改造 首先是对于中央空调的冷却水泵改造,因为中央空调各个部件安装的比较分散,所以我们需要在每个冷却水泵旁安装一台变频控制柜,并且在冷却水泵上安装上一个温度 传感器 ,它能够实现实时采集制冷或者制热现场的温度,并且将温度的数据及时的传入 变频器 当中,而变频器通过我们事先输入的温度范围,这样能够及时对中央空调的温度进行合理调节,使得中央空调的温度在某一个恒定温度上,起到了有效的节电效果。
上一页