收录于话题 一、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准 铜管管径 mm R410A追加量 kg/m R22追加量 kg/m Φ6.35 0.023 0.035 Φ9.53 0.060 0.065
一、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准
铜管管径 mm |
R410A追加量 kg/m |
R22追加量 kg/m |
Φ6.35 |
0.023 |
0.035 |
Φ9.53 |
0.060 |
0.065 |
Φ12.7 |
0.120 |
0.115 |
Φ15.9 |
0.180 |
0.190 |
Φ19.1 |
0.270 |
0.290 |
Φ22.2 |
0.380 |
0.380 |
Φ25.4 |
0.520 |
0.580 |
Φ28.6 |
0.680 |
0.760 |
R22 系统
R410A 系统
追加制冷剂量R(kg)
二、R22冷媒追加
1 、依据室内机、室外机连接液侧配管的管径和长度,计算冷媒的追加量,追加冷媒为R22。冷媒配管在5m以内,不需在追加冷媒。
2 、冷媒追加量的计算(单程管长L≥5m)
液侧配管直径 |
Lm管长相当的冷媒追加量 |
|
Φ19.1 |
室外机节流 |
0.145kg/m×L |
室内机节流 |
0.290kg/m×(L-5) |
|
Φ15.9 |
室外机节流 |
0.095kg/m×L |
室内机节流 |
0.190kg/m×(L-5) |
|
Φ12.7 |
室外机节流 |
0.060kg/m×L |
室内机节流 |
0.115kg/m×(L-5) |
|
Φ9.5 |
室外机节流 |
0.030kg/m×L |
室内机节流 |
0.065kg/m×(L-5) |
|
Φ6.4 |
室外机节流 |
0.015kg/m×L |
室内机节流 |
0.030kg/m×(L-5) |
注:L---液管长度(m)
3 、追加量应写在室外机铭牌上。
4 、制冷剂的追加量必须用电子称等测量。
本文仅供参考,具体应根据各厂商不同要求而定。