空调冷媒追加公式及标准参考
失眠飞行
2021年03月12日 13:34:29
来自于中央空调
只看楼主

收录于话题 一、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准 铜管管径 mm R410A追加量 kg/m R22追加量 kg/m Φ6.35 0.023 0.035 Φ9.53 0.060 0.065





一、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准


铜管管径 mm

R410A追加量 kg/m

R22追加量 kg/m

Φ6.35

0.023

0.035

Φ9.53

0.060

0.065

Φ12.7

0.120

0.115

Φ15.9

0.180

0.190

Φ19.1

0.270

0.290

Φ22.2

0.380

0.380

Φ25.4

0.520

0.580

Φ28.6

0.680

0.760


R22 系统


R410A 系统

追加制冷剂量R(kg)


二、R22冷媒追加



1 、依据室内机、室外机连接液侧配管的管径和长度,计算冷媒的追加量,追加冷媒为R22。冷媒配管在5m以内,不需在追加冷媒。


2 、冷媒追加量的计算(单程管长L≥5m)

液侧配管直径

Lm管长相当的冷媒追加量

Φ19.1

室外机节流

0.145kg/m×L

室内机节流

0.290kg/m×(L-5)

Φ15.9

室外机节流

0.095kg/m×L

室内机节流

0.190kg/m×(L-5)

Φ12.7

室外机节流

0.060kg/m×L

室内机节流

0.115kg/m×(L-5)

Φ9.5

室外机节流

0.030kg/m×L

室内机节流

0.065kg/m×(L-5)

Φ6.4

室外机节流

0.015kg/m×L

室内机节流

0.030kg/m×(L-5)

注:L---液管长度(m)

3 、追加量应写在室外机铭牌上。

4 、制冷剂的追加量必须用电子称等测量。

本文仅供参考,具体应根据各厂商不同要求而定。


免费打赏

相关推荐

APP内打开