中央空调系统的开关机顺序以及系统中各个设备的维护保养内容,你知道吗?一起来看看这篇文章吧!
检查电源:
包括主受电柜电源,开关柜电源,双头切换开关在正常位置,主机控制柜按顺序(水路电磁阀、冷却泵启动器、冷冻泵启动器、主机开关柜合闸)送电,线电压允许按铭牌标定+5%,最大不能超过+10%。
检查水压:
打开通过主机热交换器的所有水路闸阀(旁通阀除外),水泵通电启动后观察运行水压是否正常。
检查阀门:
液体截止阀、安全阀和油压阀是否确定完全打开。
注意:
当冷水机组连续通电12小时以上,油温预热到50℃(离心机)/21℃(螺杆机),冷却水泵、冷冻水泵和冷却水塔已经运行,并且在蒸发器和冷凝器的进出水压建立了0.04-0.06 Mpa(螺杆机组)、0.1Mpa(离心机组)的稳定压差前提,(如果水压差不在正常范围必须检查确认)才能启动主机。
启动空调主机:
将控制中心面板的启动开关按到启动位置(按下压缩机开关后此开关自动弹回到运转位置)。在延时50秒(离心机组)、30秒(螺杆机组)后,机组起动。
线电压:
一般为380+10%;2.2 线电流:<机组标称满载电流;2.3 油位:上油镜中~下油镜中;下油镜1/2以上(螺杆机组);2.4 油温:48℃~65℃(离心机)/25℃~45℃(螺杆机);
冷媒运行压力:
R22冷媒低压480-520KpaG(冷冻水温=7.2℃),高压:1000-1400KpaG(根据冷却水温);R134a冷媒低压:240-270KpaG(冷冻水温=7.2℃),高压:600-1000KpaG(根据冷却水温);
负载范围:
50 ~100%FLA(离心机)/10~100%滑阀(螺杆机);2.7 冷冻水温度:出水7℃、回水12℃(标准空调工况);2.8 冷却水温度:出水37℃、回水32℃(标准空调工况);2.9 注意:当出现某些保护功能致使机组停机时,未弄清停机原因前严禁再开机。
关机程序与开机程序相反:
先停冷水机组主机(在主机控制中心上,任何模式下按压缩机开关至停止位置)→关闭冷却塔风机→(大约10分钟后)停冷却水泵→停冷冻水泵( 可以根据情况选择开停)→停风柜及盘管风机等末端设备。
注意:
停机后应继续保持机组处于通电预热状态,以便再次启动准备,非特别故障情况严禁将机组的配电开关打到OFF位置。
检查压缩机电动机电源接线端子,是否出现松动现象;
清洁电动机接线端子箱;
检查并紧固控制柜内所有电源接线端子;
检查并紧固控制柜内所有控制接线端子;
检测控制柜内电气元件是否完好,如有损坏需及时更换;
清洁压缩机启动配电柜(触电、线圈、衔铁等部件)。
润滑所有导叶连杆传动部分;
更换润滑油(检查压缩机油位、油色);
检查油加热器和加热器套管状态;
检测并紧固油泵电动机电源接线端子;
清洁润滑系统。
机组体积较大,用泡沫水对机组表面各阀件以及温度计、压力表进行检漏,如有渗漏应及时回收制冷剂更换阀件,而后对机组充氮气并进行检漏测试。
检查并校准冷冻水和冷却水的进出水温度计;
检查并校准冷冻水和冷却水的进出水压力表;
校正并调整机组设定参数。
对生锈处除锈并补漆,防止管道老化,延长机组使用寿命。
修补或更换损坏的保温层,提高夏季制冷效果。
检查冷凝器、蒸发器的水管中有污垢时要清洗污垢
过冬时要将冷凝器和蒸发器中的水全部排放干净。
填料作为空气与水在冷却塔内进行充分热湿交换的媒介,当发现其有污垢或微生物附着时,用清水或润滑洁剂加压冲洗,或从塔中拆出分片刷洗即可恢复原貌;如检查填料有损坏,要及时修补或更换,已有部分填料已更换。
在冬季冷却塔停止使用期间,有可能因积雪而使风机叶片变形,可以采取停机后将叶片旋转到垂直地面的角度进行紧固。
在冬季冷却塔停止使用期间,有可能发生冰冻现象,要将集水盘(槽)和管道中的水全部放光,以免冻坏设备和管道。
检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。
2. 水循环管道维护保养(机房内循环水泵、补水泵等)