中央空调冷热源-空调系统冷热源能耗分析
xinhunxiangshou
2014年07月15日 10:44:56
来自于中央空调
只看楼主

不得不承认,在建筑设备里,中央空调是一项能量消耗量极大的设备,它甚至占据了建筑物能量消耗量的一半以上。影响中央空调系统使用何种方式来进行驱动的因素并是单纯地由用户意愿或建筑情况组成,还包括政府在能源利用方面的规定等原因。下面,柯伊梅尔就来为您分析中央空调系统冷热源的能耗吧。 中央空调冷热源-空调冷源能耗分析1、电制冷机的一次能源利用率若电厂的供电效率取35%,电网的输送效率取93%,压缩机的电机效率取90%,并根据我国《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)规定,由相关参数,可得电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组在额定制冷工况和规定条件下一次能源利用率。

不得不承认,在建筑设备里,中央空调是一项能量消耗量极大的设备,它甚至占据了建筑物能量消耗量的一半以上。影响中央空调系统使用何种方式来进行驱动的因素并是单纯地由用户意愿或建筑情况组成,还包括政府在能源利用方面的规定等原因。下面,柯伊梅尔就来为您分析中央空调系统冷热源的能耗吧。
中央空调冷热源-空调冷源能耗分析
1
、电制冷机的一次能源利用率
若电厂的供电效率取35%,电网的输送效率取93%,压缩机的电机效率取90%,并根据我国《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)规定,由相关参数,可得电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组在额定制冷工况和规定条件下一次能源利用率。
2、溴化锂吸收式制冷机的一次能源利用率
溴化锂吸收式制冷机有有两种不同的机型,分别是热源(热水和蒸汽)型和直燃型。溴化锂吸收式制冷机在运行时,会消耗热量和电量两种能源,但是所消耗的热量与电量相较之其他的能量相比较小,所以可忽略不计。而燃气机组是以燃气内燃机直接驱动的蒸气压缩制冷机和余热型溴化锂吸收式制冷机联合系统。而对于肺热回收率,其为所回收的燃气机废热量与燃气机总废热之比。
根据相关计算结果表明,燃气机驱动联合循环制冷机组的一次能源利用率最高,其次为电制冷机组和直燃型溴化锂吸收式制冷机,单效溴化锂吸收式制冷机的一次能源利用率最低,仅为燃气机驱动联合循环制冷机组的34%,是电制冷机组的35%。虽然燃气机驱动联合循环制冷机组的一次能源利用率最高,但其设备的投资也最高。
中央空调冷热源-暖通空调热源能耗分析
燃气机热泵的一次能源利用率最高,其次为电动热泵。电热锅炉的一次能源利用率最低,仅为燃气机热泵的27.8%,为电动热泵的28.1%。初投资以燃气机热泵为最高,其次为电动热泵、直燃型溴化锂冷热水机组。从能源的有效利用和初投资角度看,结合当地的能源供应和用户的情况可选择燃气机热泵或电动热泵机组作为供热采暖的热源,不提倡使用锅炉采暖,尤其是电热锅炉采暖。
结合我国特殊的地域、资源情况,若从经济角度出发,如果在没有余热可以使用的地区,或者电力能源十分有保障的地区,那么中央空调系统可以将电制冷的方式作为首选冷源;相反,如果某些地域的电能源已经十分紧张,则可以选择燃气驱动的方式。

免费打赏
暖通空调德州
2021年03月13日 15:28:00
2楼

这个行,直接在别人官网复制下来,错别字都不改

回复

相关推荐

APP内打开