论坛
暖通空调
更多
中央空调
3.5943w
土木在线中央空调版块涉及到中央空调施工及验收规范等内容,欢迎讨论!让你活在四季如春的世界!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
开利板式换热器常见的故障原因及维修方法
开利板式换热器是一种高效、灵活的换热设备,广泛应用于化工、食品、制药等领域。然而,由于长时间使用、维护不当等原因,开利板式换热器容易出现一些故障。煜信空调将介绍开利板式换热器常见的故障原因及维修方法,帮助用户更好地维护和使用这种设备。 一、故障原因 1、 结垢: 开利板式换热器的传热表面通常由金属材质制成,长时间使用容易形成水垢、污垢等,影响传热效果。
GB/T 50114-2010暖通空调制图标准
GB/T 50114-2010暖通空调制图标准
流量开关在中央空调系统中的应用研究
1 前言 中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水机组的蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流量检测方法是避免空调主机发生故障的重要保证。鉴于水流量检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多工程已经开始要求选择水流量开关的型式。
风机盘管知识点大集合
风机盘管的原理、形式 风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件: 风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。
冷冻水、冷却水、冷凝水介绍
中央空调主机由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。对比家用空调来说,室内机就是蒸发器,室外机就是冷凝器,只不过家用的都是风吹出来制冷的,中央空调的是水流过蒸发器后再到室内换热。
经验之谈:中央空调通风系统的调试
本期我们来聊聊通风系统设备的调试。
浅谈新风系统安装过程中要注意的几个方面
近年来,随着环境污染的加剧,新风系统逐渐走进我们的视野。新风系统的主要作用是对室内空气进行通风换气,以改善室内空气品质。然而,新风系统的安装过程却非常重要,因为它直接影响到新风系统的整体运行效果。下面,就给大家讲解一下新风系统安装过程中要注意的几个方面。 首先,安装进场时间。较晚要在吊顶安装前完成,并与中央空调一起进行(多数是暖通公司的产品)。电路设计和预留方案由商家提供,在完成墙体拆改之后可以进场。在安装过程中,要注意不要影响其他工种的施工,尽量在新风系统安装的同时进行。
家用中央空调选购攻略,赶快收藏~
中央空调因其舒适送风、隐蔽安装等优势成为众多家庭装修的选择。但市面上中央空调品牌众多,不同型号的产品也各有不同,那要如何选购一款好的适合自己的家用中央空调呢?下面就和大家分享一下吧~ 1.确定主机匹数 空调的匹数决定了其制冷量大小,匹数选大了耗电,选小了效果不好,所以选匹数,看“制冷量”更准确。 中央空调在设计选型时,需要计算出房间的面积,根据每平方米面积需要的制冷量计算出总的冷量需求,再根据实际使用情况选取空调外机的冷量。当然具体匹数选择还要考虑房间朝向、窗户大小、建筑保温程度及层高问题。
经验之谈:中央空调冷水系统如何调试?
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机
中央空调相序保护器常见的故障原因及维修方法
中央空调相序保护器是确保中央空调正常运行的重要部件之一,它能够防止因电源相序错误而引起的电气故障。然而,在实际使用中,中央空调相序保护器也容易出现一些故障。煜信空调将介绍中央空调相序保护器常见的故障原因及维修方法,帮助用户更好地维护和使用这种设备。 一、故障原因 1、电源相序错误: 中央空调的电源相序如果接反,相序保护器将会自动切断电源,以防止设备损坏。然而,如果电源相序长时间处于错误状态,相序保护器可能会失效,导致设备无法正常运行。
中央空调油过滤器发生故障都有哪些表现及维修办法
油过滤器是机械设备中的重要组成部分,主要作用是过滤油路中的杂质和颗粒物,保证润滑系统的正常运行。油过滤器发生故障时,会对机械设备的运行产生不良影响,因此及时发现并维修故障是非常重要的。 中央空调油过滤器发生故障时,通常会出现以下几种表现形式: 1、制冷效果下降: 中央空调油过滤器故障可能会导致制冷剂流动不畅,从而影响制冷效果。在维修过程中,需要检查过滤器是否堵塞或损坏,并采取相应的措施进行清洗或更换。
中央空调换热器清洗保养流程参考~~
中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。
常见吊顶式中央空调天花机的故障检查与维保方法
常见吊顶式中央空调天花机是一种常见的空调设备,广泛应用于家庭、办公室、商场等场所。然而,由于长时间的使用和环境因素的影响,空调吊顶天花机容易出现各种故障。煜信空调将介绍空调吊顶天花机的故障检查与维保方法,帮助大家更好地维护和使用这类设备。 一、故障检查 1、制冷剂不足 空调吊顶天花机在使用过程中,制冷剂会逐渐消耗。当制冷剂不足时,空调的制冷效果会明显降低。检查制冷剂是否充足,可通过观察制冷剂管路上的压力表来判断。若压力表指示在正常范围内,则表示制冷剂充足;若压力表指示过低,则说明需要添加制冷剂。
中央空调油压变送器故障怎么进行维修与维保?
中央空调油压变送器是中央空调系统中的重要组成部分,它主要用来监测和控制系统中的油压,确保中央空调系统的正常运行。然而,当中央空调油压变送器出现故障时,会对整个空调系统的运行产生影响。煜信空调将介绍中央空调油压变送器故障维修与维保的相关内容。 一、中央空调油压变送器故障判断 中央空调油压变送器出现故障时,通常表现为以下几种情况: 1、油压波动大: 中央空调系统中的油压波动较大,影响系统的稳定性。
更新多联机市场,中央空调经销商新“掘金”地?
随着我国城市化进程的推进,越来越多的城市发展逐渐由增量向存量转换,城市更新赛道潜力巨大。 在此背景下,建筑节能改造市场迎来发展蓝海,能耗大户空调系统也备受行业关注,尤其是在多联机应用较多的公共建筑领域。 那么,对经销商而言,更新多联机市场真的是一块掘金之地吗?
三联供系统组成与运行原理
1、三联供的分类 这里所说的三联供是可以 提供空调、地暖和热水 三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看,
中央空调压力传感器故障排查与维修技巧
中央空调压力传感器在空调系统中扮演着至关重要的角色,它能够感知和监测空调系统的压力变化,确保系统的正常运行。然而,当中央空调压力传感器出现故障时,会对空调系统的运行产生负面影响。煜信空调将介绍中央空调压力传感器故障排查与维修技巧。 一、中央空调压力传感器故障排查 1、 了解传感器种类和作用 在排查中央空调压力传感器故障之前,需要了解该传感器的种类和作用。常见的中央空调压力传感器有电容式、压电式和压阻式等,它们分别利用不同的物理原理对压力进行感知和监测。
商用空调安装与维护概述
中央空调系统的分类: 1. 按空气处理设备的设置情况分类 (1)集中式系统 将空气处理设备及其冷热源集中在专用机房内,经处理后的空气用风道分别送往各个空调房间的空调系统称为集中式系统。它是一种出现最早、迄今仍然广泛应用的最基本的系统形式。
风机盘管的送风口与回风口不在同一房间内的后果
我有一个工地,风盘由甲方定位安装完成后。甲方又变更房间隔断。导致一台盘管的送风口与回风口不在同一房间内,这样有哪些后果。
冰蓄冷空调优缺点介绍
空调有很多类型,其中一种就是冰蓄冷空调。大家对冰蓄冷空调了解多少呢?冰蓄冷空调大多是采用在大中型公共场所,设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般1冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,下面就和机电人脉一起来看看冰蓄冷空调以及相关知识吧。 空调 有很多类型,其中一种就是 冰蓄冷空调 。大家对 冰蓄冷空调 了解多少呢?冰蓄冷空调大多是采用在大中型公共场所,设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般1冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,下面就一起来看看什么是
全面的热水系统设计、选型与案例分析
1.确定热水用量; 2.确定所需加热量; 3.设备选型(锅炉、热泵热水机、热回收量); 4.系统方案的选定及配水管路设计计算; 5.附属配件选型:热水箱(罐)、循环水泵、控制系统等。 热水用水量 热水用水定额 卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温注:一般车间指现行《工业企业设计卫生标准》中规定的3、4级卫生特征的车间,脏车间指该标准中规定的1、2级卫生特征的车间。
中央空调安全阀异常的排查方法及维修
中央空调作为一种高效的制冷和供暖设备,广泛应用于现代建筑中。然而,由于长时间的使用和环境因素的影响,中央空调的安全阀可能会出现一些异常现象,如不动作、漏气等。这些异常现象可能会对空调设备的正常运行产生负面影响,甚至可能引发安全事故。因此,了解中央空调安全阀异常的排查方法及维修措施至关重要。 一、中央空调安全阀异常排查方法 1、观察现象
中央空调水温传感器的异常现象及维修办法
中央空调水温传感器是一种重要的部件,它能够感知冷却水的温度并控制冷却水的流量。如果水温传感器出现异常,将会影响中央空调的制冷效果和运行效率。煜信空调将介绍中央空调水温传感器的异常现象及维修办法。 一、中央空调水温传感器的工作原理和重要性 中央空调水温传感器通常位于冷却水循环系统中,能够感知冷却水的温度并转化为电信号输出。这个电信号被用来控制冷却水的流量,以保持中央空调系统的稳定运行。如果水温传感器出现故障,将会导致制冷效果下降、能耗增加等问题,甚至可能损坏其他部件。
中央空调机组蒸发器液位器故障维修维保的步骤和方法
中央空调机组蒸发器液位器故障维修维保是确保空调正常运转的重要环节。煜信空调将介绍中央空调机组蒸发器液位器故障维修维保的步骤和方法,帮助大家更好地了解和解决相关问题。 中央空调机组的蒸发器液位器是控制制冷剂循环的重要部件。它能够感知蒸发器内的液位,并控制制冷剂的流量。如果蒸发器液位器出现故障,可能会导致制冷效果下降、压缩机损坏等问题。因此,及时进行维修维保是非常必要的。
中央空调机组油分离器异常故障维修的方法和步骤
中央空调机组是现代建筑中常用的空调设备,而油分离器是中央空调机组中的重要组成部分。油分离器的作用是将制冷剂和冷冻油进行分离,以避免冷冻油在制冷系统中循环,从而影响制冷效果。煜信空调将介绍中央空调机组油分离器异常故障维修的方法和步骤。 中央空调机组油分离器异常故障主要表现为油分离器堵塞、油分离器精度不足等。这些故障会导致制冷效果下降、压缩机损坏等问题。 为了解决这些故障,我们需要对油分离器进行维修。
全面了解风机盘管!
风机盘管的原理、形式 风机盘管(FCU)、 空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件: 风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板
螺杆式冷水机电子膨胀阀维修维保
螺杆式冷水机是工业和商业领域中常用的制冷设备,其中电子膨胀阀起着重要的作用。电子膨胀阀是一种自动调节制冷剂流量的装置,它可以根据制冷负荷的变化自动调节制冷剂的流量,从而保持制冷效果的稳定。然而,由于长时间的使用和环境因素的影响,电子膨胀阀可能会出现故障,因此对其进行维修维保是非常必要的。 在进行螺杆式冷水机电子膨胀阀维修维保时,需要遵循一定的流程和注意事项。下面将详细介绍螺杆式冷水机电子膨胀阀的维修维保流程和注意事项。
结合案例总结高效机房建设的误区与建议
当前建设高效机房 (High Efficient Chiller Plant) 是个热点,高效机房运行对于节能降耗十分显著,但是我们需要避免一些误区,结合目前的几个实际案例,大致总结如下: #1 空调末端舒适性需保障 冷冻泵依据供回水压差来或温差来调节转速 (频率),但设定值是很小的压差(如:50kPa)或很高的温差(如:8℃),这样会使冷冻泵大多数情况运行在小流量(低频),水泵的功率很小。同时由于流量小,冷机的制冷量也小,冷却水温升也小,冷却泵也可以降频(所以冷却泵的功率也小),从而使整个机房的能耗低,机房效率会很高。但忽视(或称牺牲)了供水流量品质,很有可能会影响空调末端的供冷能力;
中央空调水系统与风机盘管/风柜清洗参考
一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30%
多方承压,六大特征解读中央空调前三季度行业发展现状
三季度报告 在全球政治经济形势严峻复杂,国内房地产市场呈下行态势,原材料成本居高不下的背景下,中央空调行业发展速度明显放缓。
制冷机房的隔振降噪设计
1. 引言 中央空调系统是各类大型公共建筑对室内热湿环境、空气品质进行人工控制时所使用的各类设备和管道的统称,由于系统通常安装在同一机房空间内,导致有限空间内的振动能量很大,振动引发的二次噪声问题日益突出。当机房混响场产生的噪声超过一定允许值后,将会影响建筑物内人员的正常工作休息。因此,在进行暖通空调系统设计的同时,也应当进行振动噪声控制。目前很多国家都严格限定了噪声标准,噪声已经成为评价空调系统优劣的关键指标之一。
基于溶液调湿的温湿度独立调节空调系统原理及设计方法
问题1:温度与湿度同时处理的问题 问题2:难以适应室内热湿比的变化 室内热负荷特点:建筑围护结构等决定,主要随气象条件变化;
风口与风机的安装
风口安装: 首先在风管上按照风口的规格开孔。 将风口基框法兰盘用自攻螺丝固定在风管壁面上,注意与风管连接处用密封胶密封。 最后将散流器用螺栓固定在风口基框上或用弹簧片固定。
空调系统中的FCU、AHU、PAU、RCU、MAU、FFU、HRV是个啥?
暖通行业和空调水机系统当中,时常会听到 FCU、AHU、 PAU、RCU、 MAU、FU、HRV、FAU、OAC和EAF 等等-系列稀奇古怪的名词。那么,这些字母代表的概念都是啥意思?他们有什么区别? 1、FCU (全称: Fan Coil Unit风机盘管) 风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
老师傅总结中央空调施工现场经验,太实用了!
一、设备安装 1.空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2.末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3.风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
空调通风施工规范要点
一、通风系统管道支吊架安装 ① 空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。 ② 吊架安装应垂直,间距符合规范要求。 ③ 风管木托符合规范要求。 ① 风管垂直安装时,支架间距不得大于3m。 ② 风管支架安装平整牢固,与风管接触紧密。 ① 当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。
暖通空调设备施工中需要注意的问题
暖通空调设备包含的内容比较多,而且在安装施工的过程中,由于每一个施工环节都比较重要,比较容易受到其它因素的影响。 因此,暖通空调工程中出现的问题比较多,这些问题的危害性也比较大。在实际的施工中,工作人员为了促进安装施工的高效性和稳定性,需要采用先进的施工技术,提升施工工作的科学性和高效性。
空调制冷制热进/出风口温差是多少?
空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。 1、看看空调的匹数。 2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。 3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。 4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。 5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。
通风空调安装施工质量控制探究
通风空调安装工程作为建筑工程中的重要组成部分,其安装施工质量对于建筑工程的质量和使用功能有着直接的影响。因此,施工人员要注重对通风空调工程施工的质量控制,为保证建筑工程质量奠定良好的基础。 1 通风空调安装工程的前期质量控制 (1)通风空调施工图的质量控制。通风空调施工图确定了施工的方向和具体措施,因此其设计必须符合国家的设计规范和相关部门的要求,以及业主的实际使用功能。在工程施工前,技术人员要对图纸进行认真的会审,掌握图纸的设计意图,对于图纸中出现的错、漏和不合理问题,及时与设计方沟通、进行修改和完善,以确保工程质量和施工进度。
中央空调各类系统常见问题和故障解决方法
表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析
上一页
下一页
APP内打开