请问各位大神,3层(12m高,每层建筑面积820平)的商住楼需要设室内消火栓系统吗?
jupiterzach
jupiterzach Lv.10
2016年10月17日 20:11:12
只看楼主

本帖最后由 jupiterzach 于 2016-10-18 23:41 编辑 RT 按新的建规,体积大于5000m3了,是不是一定要设室内消火栓系统啊?商住楼,但是名字是写的商铺。好尴尬啊。求教各位大神支招。多谢万分!!!

本帖最后由 jupiterzach 于 2016-10-18 23:41 编辑

RT
按新的建规,体积大于5000m3了,是不是一定要设室内消火栓系统啊?
商住楼,但是名字是写的商铺。
好尴尬啊。
求教各位大神支招。
多谢万分!!!



QQ图片20161017200904.png

筑诚何工
2016年10月19日 14:46:45
12楼
回复
jupiterzach
2016年10月19日 21:13:45
13楼
lichangan1000 发表于 2016-10-19 14:37 看来,我要从最初级科普来来来,请狠狠普!
回复
lichangan1000
2016年10月20日 09:16:37
14楼
有偿服务,不知有几个愿意? 本人愿意带徒弟,多少对方看着给。一个问题、一个项目都可以作为合作对象。
可以提供理论指导、方案制定、设计说明、原理图,以及excel计算表格。提高效率、提高能力。缩短成长周期。
回复
孙学生
2016年10月25日 10:30:29
15楼
lichangan1000 发表于 2016-10-20 09:16 有偿服务,不知有几个愿意? 本人愿意带徒弟,多少对方看着给。一个问题、一个项目都可以作为合作对象。可 …我愿意,您来当我老师吧
回复
lichangan1000
2016年10月25日 11:55:55
16楼
不会玩,搞晕了。:lol
回复
lichangan1000
2016年10月26日 12:05:34
17楼
看规范:建规5.4.11条文解释,满足商业网点定义,就仍视为住宅。剩下的,再按住宅套用规范,21m才设消火栓。
设计师要勤学,不能把自己当学生,依赖不可取。
回复
秀水青山303
2016年10月26日 15:39:41
18楼
陈广辉67 发表于 2016-10-19 14:30 能问问您该怎么理解这句话啊?出自哪里的规范呢出自《建筑设计防火规范》2014第2.1.4和8.2.1条
回复