某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算(园田环保)
园田田环保老冯
2020年09月18日 10:33:14
只看楼主

下图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1)A 点处市政供水压力在0.20~0.35Mpa 之间;(2)管路AB(A 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s 或l0L/s 时,管路AB 的局部损失均按

图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1A 点处市政供水压力在0.200.35Mpa 之间;(2)管路ABA 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s l0L/s 时,管路AB 的局部损失均按85kPa 计(不包含消火栓栓口局部水损2m)(3)消火栓栓口速度水头按3 米计。

(A)0.66MPa (B)0.78MPa (C)0.81MPa (D)0.84MPa

【解】关键是判断出管路AB 的水头损失如何计算。

(1)对于建筑高度49.8 米的16 层单元式普通住宅,查规范表格可得其室内消防水量为10L/s。则管路AB 的沿程水头损失按0.28kPa/m 计;

(2)根据消水规,消火栓口处的最小压力不应小于0.35MPa,消火栓泵的扬程为:Hp=H0 △H △h-H市政

=(35 3) [46.1-(-1.2)] 1.2*[0.28*150/10 85/10]- 0.20*100

=38 47.3 1.2x12.7-20=80.54m ≈0.81MPa

答案【C】

QQ图片20200918103155.png

相关推荐