室内消火栓与室外消火栓系统合用,稳压装置怎么设置
多米123
多米123 Lv.2
2016年08月18日 16:36:40
只看楼主

小区内设有室内消火栓、室外消火栓系统、喷淋系统,室内消火栓与室外消火栓系统合用,稳压装置怎么设置,是消火栓系统与喷淋系统分开设置么?

小区内设有室内消火栓、室外消火栓系统、喷淋系统,室内消火栓与室外消火栓系统合用,稳压装置怎么设置,是消火栓系统与喷淋系统分开设置么?
co1471512216928
2016年08月18日 22:20:18
2楼
室内外的要分开,压力不一样
回复
多米123
2016年08月19日 13:52:36
3楼
段段74 发表于 2016-8-18 22:20 室内外的要分开,压力不一样这个厂区就一栋50米以下的小高层,其余都是6层以下的厂房,原设计是室内外合用一套泵的,我现在只负责设计泵房,但是不知道稳压设备要设几组了。
回复
zhvlf
2016年08月19日 14:55:11
4楼
室内外合用一套泵,稳压设备应也是共用一套。
回复
多米123
2016年09月06日 10:59:40
5楼
zhvlf 发表于 2016-8-19 14:55 室内外合用一套泵,稳压设备应也是共用一套。谢谢解答!!
回复

相关推荐

APP内打开