关于室外消火栓系统环状管网的水力计算,一直有困惑,请高手指点~
清风拂面
2014年10月07日 21:03:36
只看楼主

新消规GB50974-201410.1.9提到,室内可以枝状计算,可以简化。但是第1款提到了,室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。这是说明也可以按照室内枝状来计算吗??还是要按照环状管网来算,环状的又怎么算呢???希望高手指点迷津~~~大家共同讨论一下,工程设计时候都是怎么来计算的呢?

2014年10月08日 06:04:54
2楼
室外是按照断开最不利一段管道,然后按照形成的环状管网计算
回复
清风拂面
2014年10月08日 08:50:00
3楼
云飘飘 发表于 2014-10-8 06:04 室外是按照断开最不利一段管道,然后按照形成的环状管网计算多谢回复,不过环状管网的计算怎么算呢?
回复
版专攻
2014年10月08日 09:43:38
4楼
第三种计算方法比较靠谱,个人以为就是要满足在事故状况,可能出现的最不利处消火栓要满足压力要求
回复
梦幻
2014年10月10日 16:37:08
5楼
不懂 希望看到更多讲解
回复
蔡永龙
2014年10月10日 16:50:10
6楼
希望有更多好帖子,一起探讨
回复
wudihit
2014年10月11日 06:35:51
7楼
第二种计算方法,前提不成立 ,短管需要该管段前后有阀门,所以 ,在阀门设置正确的前提下 ,根据最不利管段,或消火栓需要维修的情况下,重新考虑,可利用管段,然后计算
回复
david200901050
2014年10月11日 08:20:26
8楼
学习啦;谢谢楼主分享!
回复
jihai20062006
2014年10月11日 14:20:08
9楼
一直不太清楚这块计算!
回复
伯大哥
2014年10月13日 09:10:18
10楼
应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。根据规范
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。

回复
w949940526
2014年10月13日 23:27:37
11楼
路过学习的!!!
回复

相关推荐

APP内打开