知道消防泵的扬程能算出室内消火栓系统工作压力么?
餐餐吃濑粉
2018年10月09日 10:30:21
只看楼主

如题,已知消防泵的扬程能算出室内消火栓系统零流量时的工作压力么?

如题,已知消防泵的扬程能算出室内消火栓系统零流量时的工作压力么?
wxwangw123
2018年11月16日 22:17:10
1楼
不能,只通通过水泵特性曲线查!规范规定零流量时的扬程在其设计工作扬程的1.2-1.4倍之间!
回复
我佛慈悲为怀
2018年10月31日 15:39:22
1楼

系统工作压力=消防水泵零流量时的扬程+消防水池最高水位和水泵中心线之间的高差

根据以上关系可以算出系统工作压力

回复
大猩猩啊大猩猩
2018年10月21日 19:22:45
1楼
                     可以的
回复
蓝飞儿939
2018年10月18日 16:11:19
1楼
消防泵扬程是由最不利点设计压力+水位到最不利点高度+阻力损失,反推回去也可以