请问室内消火栓系统和高压水炮系统共用消防水箱的情况
fionadanica
2016年08月18日 12:00:14
只看楼主

一个厂区,2个10m车间,1个23m办公楼,分别设置室内消火栓系统,2个车间设高压水炮系统。 办公楼地下室设有消防水池,现在在办公楼顶设消防水箱: 室内消火栓系统和大空间高压水炮系统的消防水箱可以共用吗? 如果共用,是否地下室水泵打到水箱的水泵只需要一套,一用一备;但从消防水箱出来的水泵需要两套,一套室内消火栓的,一套高压水炮的?

一个厂区,2个10m车间,1个23m办公楼,分别设置室内消火栓系统,2个车间设高压水炮系统。
办公楼地下室设有消防水池,现在在办公楼顶设消防水箱:
室内消火栓系统和大空间高压水炮系统的消防水箱可以共用吗?
如果共用,是否地下室水泵打到水箱的水泵只需要一套,一用一备;但从消防水箱出来的水泵需要两套,一套室内消火栓的,一套高压水炮的?

给排水设计佬
2016年08月18日 12:46:01
2楼
水箱是可以共用的,补水的泵当然就一套就好了,至于说稳压能不能共用,看看2个系统的最不利的出水压力要求吧,如果相差不远的就差那0.1MPa的就共用也没事,如果相差太大那最好还是分开设稳压泵吧
回复
fionadanica
2016年08月18日 13:33:16
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-18 12:46 水箱是可以共用的,补水的泵当然就一套就好了,至于说稳压能不能共用,看看2个系统的最不利的出水压力要求吧 …可是室内消火栓和高压水炮的流量差距也很大,一个15L/s,一个30L/s,这样算的话还是分开两套泵吧~然后我想请问一下,消防水箱的容积,在两系统共用的情况下,水箱容积是取计算出来的两系统的最大者呢,还是消火栓的和水炮的计算容积叠加啊?因为在车间如果要灭火,应当是水炮也开,消火栓也开的。
回复
waterwold
2016年08月18日 15:30:01
4楼
保障灭火时连续补水的话最大容积就行,这两个灭火方式算一类,却最大值就行,如果有喷淋水喷雾的话,再和自动灭火的最大值叠加即可。应该是这样
回复
fionadanica
2016年08月18日 15:57:04
5楼
waterwold 发表于 2016-8-18 15:30 保障灭火时连续补水的话最大容积就行,这两个灭火方式算一类,却最大值就行,如果有喷淋水喷雾的话,再和自 …谢谢~我后来看到相关的信息是这样说的:多栋建筑可以共用一个消防水箱,容积取各建筑物中最大值。多套系统也可以共用一个消防水箱,消规上:消防水箱应储存初期火灾的消防用水量(包括消火栓、自喷等多种灭火系统的用水量)。所以应该是在计算的时候直接使用消防用水量来计算,然后满足消规5.2.1的要求就可以了。
回复
waterwold
2016年08月18日 16:14:32
6楼
fionadanica 发表于 2016-8-18 15:57 谢谢~我后来看到相关的信息是这样说的:多栋建筑可以共用一个消防水箱,容积取各建筑物中最大值。多套 …恩 注意一下,5.2.1是不小于~
回复
fionadanica
2016年08月18日 16:17:59
7楼
waterwold 发表于 2016-8-18 16:14 恩 注意一下,5.2.1是不小于~恩恩~好的~:lol
回复
给排水设计佬
2016年08月20日 13:37:18
8楼
fionadanica 发表于 2016-8-18 13:33 可是室内消火栓和高压水炮的流量差距也很大,一个15L/s,一个30L/s,这样算的话还是分开两套泵吧~然后我 …楼主提供的是消防设计流量,需要按消火栓工作压力来定。然后消防水箱容积应按GB50974-2014第5.2选用,如上述所说的一个厂房,一个办公楼就应该按办公楼取18立方,不过要看看是不是高层高层要做到36立方。
回复
梁银虎
2016年08月22日 16:07:31
9楼
过来学习的
回复
lyz230103
2016年08月22日 16:56:24
10楼
什么厂房用水炮啊
回复