求解:做完发泡的楼地面上,再做水泥砂浆面层干缩缝怎么控制
zhp307826362
2014年04月04日 14:38:24
来自于建筑施工
只看楼主

室内做完楼面发泡混凝土隔热层后,我们用水泥砂浆再做面层,而且铺设网格布,可是干缩缝还是很多。望各位前辈指点迷津

室内做完楼面发泡混凝土隔热层后,我们用水泥砂浆再做面层,而且铺设网格布,可是干缩缝还是很多。望各位前辈指点迷津
ktyler
2014年04月04日 17:00:28
2楼
做完面层后!要锯缝 每快不要超过35分个平方 缝隙要用沥青浇上就可以了
回复
weibo_1395587393094
2014年04月05日 10:28:22
3楼
不错不错,学习学习
回复
甲方施工员
2014年04月10日 12:55:09
4楼
一是砂浆层太薄了,失水太快;二是这种情况出现干缩裂缝很正常,不影响使用;三是上面还有装饰层,干缩缝可以用水泥浆处理下
回复
张跃民
2014年10月21日 22:29:36
5楼
同意一楼。做分仓缝,嵌防水油膏!