大家帮我看看国外一个供热水锅炉房的流程图
fallweed
fallweed Lv.3
2013年10月18日 21:57:41
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 fallweed 于 2013-10-19 15:56 编辑 锅炉房全供热水,已建成,运行良好。流程图中,膨胀水箱有两条1 1/2寸管道接到循环水泵进出口,其中的一条又有1 1/2寸分支接到锅炉进水管,没有完全明白这种接法的目的。还有循环水泵从承压锅炉抽水,这样接感觉有问题。请大家帮我分析分析这几个问题,如有需要,我可以传现场照片。

本帖最后由 fallweed 于 2013-10-19 15:56 编辑

锅炉房全供热水,已建成,运行良好。流程图中,膨胀水箱有两条1 1/2寸管道接到循环水泵进出口,其中的一条又有1 1/2寸分支接到锅炉进水管,没有完全明白这种接法的目的。还有循环水泵从承压锅炉抽水,这样接感觉有问题。请大家帮我分析分析这几个问题,如有需要,我可以传现场照片。
acb85804444230d46aac.pdf
386 KB
立即下载
xiaoliuxuhai
2013年10月19日 08:56:33
2楼
我下载下来看看
回复
ybhvac
2013年10月19日 09:09:56
3楼
文件下载不了
回复
fallweed
2013年10月19日 15:58:04
4楼
ybhvac 发表于 2013-10-19 09:09 文件下载不了你好,附件已更新,欢迎讨论
回复
水东洋机电
2013年10月20日 00:27:09
5楼
我下载下来看看
回复
yeluoxue
2013年10月20日 21:10:40
6楼
水箱主要是用于给一次网定压用,按照图纸翻译,膨胀水箱位于锅炉房顶,循环泵停止时,水箱里的水从1管流至水泵出口,相当于H1定压,同时HR1的水会流入锅炉,为了防止锅炉超压,部分水会沿1“流入膨胀水箱。就像两台水泵间的循环管一样,防止局部超压或负压。
回复
tchlishanghai
2013年10月21日 10:20:15
7楼
下载下来看一下
回复
zhongwenxunshen
2013年10月21日 12:59:37
8楼
学习了,这个真没做过哎
回复
dongzc
2013年10月22日 01:19:41
9楼
先下载看看
回复
夜沉醉
2013年10月22日 11:22:48
10楼
表示做过一个锅炉房不过还是不太明白
回复
北斗星照
2013年10月23日 16:33:08
11楼
这样一个常压热水锅炉,用开式水箱定压的系统。但是,开式水箱的水接到循环泵的出口上,(我没有见过这种设计),并且又是常压热水锅炉,循环泵容易发生汽蚀。