现有以六层住宅楼,地下一层为停车库,车库内可停12辆小车,每层面积200平方米。无自来水供给,住户拟打井解决用水问题。请教各位同行,该建筑消防设计怎么做?
现有以六层住宅楼,地下一层为停车库,车库内可停12辆小车,每层面积200平方米。无自来水供给,住户拟打井解决用水问题。请教各位同行,该建筑消防设计怎么做?
22楼
地下室的喷淋与消火栓系统是要的,地上可仅做消火栓系统,水源问题由建设方负责解决.
回复
23楼
在没有水的情况下,最好的建议,第一打水井(了解水井的出水量如果满足需求,则直接用深井泵连接消防管路或生活管路)
其二,如果井水的出水量不够,请在楼房附近建蓄水池,通过二次增压来满足消防等方面需求.
山西天海泵业华东公司0571-88151628
回复
24楼
www.cthjd.com
回复
25楼
地上不用做消防,因为只有200,怎么做啊,地下还是应该做消火栓和喷淋,水源找甲方解决.但是要做一个消防水池
回复
26楼
我建议:1、建消防水池及泵房,水池水来自深井,泵房设变频泵(双电源),保证官网压力。
2、设高位水箱(消防生活合用,采取必要的措施,保证消防用水量)
说真的,这应该让甲方自己解决用水问题,最好是市政的。
做设计不易亚
回复
27楼
地下车库面积小于1000平方米的可以做简易喷淋
回复
28楼
200平米停12辆车,开玩笑,那是假地下室吧,(车道、坡道、柱位、回车位、坡道不算面积差不多)改成8辆,不用上喷淋,消防水池泵房就小了,最好取消地下室!自来水不到的地方不会寸土寸金,地面停车就好了,加设备好多钱哪?没这么败家的,没有的话。。。。。。消防全省了
回复
29楼
没有市政水源在北方好像很多
我做的好几个项目都是这样的
六万平米的小区都全靠打井供水
如果打井供水满足不了消防的流量 就只能用消防水池了
回复
30楼
二建造好象要考试的吧是不是已经考过一次了啊?你们有人关于这方面比较详细的资料吗?
回复
31楼
你要做个消防水池,消防水池必须满足火灾延续时间内的消防水量,包括室外消火栓用水量。这个水池是很大的。先抽井水填满这个消防水池,因为这个整个消防过程中的消防水都来自这个消防水池。
回复