现有以六层住宅楼,地下一层为停车库,车库内可停12辆小车,每层面积200平方米。无自来水供给,住户拟打井解决用水问题。请教各位同行,该建筑消防设计怎么做?

现有以六层住宅楼,地下一层为停车库,车库内可停12辆小车,每层面积200平方米。无自来水供给,住户拟打井解决用水问题。请教各位同行,该建筑消防设计怎么做?
jinhui020222205
2007年07月16日 10:09:26
2楼
无自来水供给,打井能满足消防吗?
回复
chunmei88
2007年07月16日 10:54:50
3楼
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
单设消火栓的话就按一般的住宅设置方法,地下车库按相应的要求布置就行了!只是
问题有二:一、上面仁兄说的水量是否能够满足?二、按上面规范需做自动喷淋,合理么?


回复
byn521
2007年07月16日 11:05:04
4楼
室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复
chiyya
2007年07月16日 13:25:51
5楼
肯定超过5000立方了,,呵呵,,地下设置喷淋,上面按住宅要求来设计,,,
回复
waiting119
2007年07月16日 17:41:51
6楼
住宅和车库分开考虑,住宅按建规,不需设置消防系统。车库按汽车库规范,需做消火栓和喷淋,你这种情况要做个消防水池。
回复
xhg-xu
2007年07月17日 06:33:09
7楼
没水就应做消防水池,
回复
stilscoline
2007年07月17日 09:05:48
8楼
连自来水都没有的地方还做停车库?会有什么人开着私家车跑到一个连自来水都没有的地方去买房子住?不知道开发商是怎么想的,做个自行车库或者是储藏室送给住户不是更好?作地下车库还要作喷淋、消防泵房、室内外消防水池,不知道合理不
回复
zy113214
2007年07月17日 09:09:16
9楼
什么地方哦,自来水都没有通
回复
dreamskyxq
2007年07月17日 11:35:43
10楼
按照能满足消防2小时用水量,喷淋1小时用水量做消防水池吧!好几吨呢,够受的!嘿嘿!
回复
zzx1354
2007年07月17日 14:05:52
11楼
真搞不懂
你那个地方怎么可能没有市政管网啊,地方未免太偏僻了吧