汽车库消防设计中比较容易忽视的问题
toplhc
toplhc Lv.12
2011年08月08日 20:21:41
来自于通风排烟
只看楼主

看到一个汽车库排烟的咨询帖,顺便发一下。在汽车库设计中,有几个问题是比较容易被忽视的。1、机械式立体汽车库和复式汽车库的区别。看“库规”第二章,关键是有无车道,有无人员停留?在这个问题中,复式汽车库是比较冤的,经常被人说成机械式。为什么要强调这两个概念,这牵涉到汽车库定性的问题。定性准确,才能逐条照搬规范。2、地下复式汽车库的最大防火分区面积“库规”第五章开篇说了,2000,有喷淋的4000。但要注意下面的备注“复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。”

2、地下复式汽车库的最大防火分区面积
“库规”第五章开篇说了,2000,有喷淋的4000。但要注意下面的备注“复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。”
4000*0.65=2600
toplhc
2011年08月08日 20:25:03
2楼
关于第一条,有个消防局就提出:5.1.3 机械式立体汽车库的停车数超过50辆时,应设防火墙或防火隔墙进行分隔。

下次有谁碰到这个,就可以提醒了。
回复
snail_yin
2011年08月09日 08:32:51
3楼
我也没在意这两者区别,受教了。
实际上大家遇到的基本上都是复式停车库。
回复
totoya123
2011年08月09日 10:36:49
4楼
(⊙o⊙)哦,受教了
回复
nicolson_z
2011年08月09日 10:45:53
5楼
2.0.6 机械式立体汽车库mechanical and stereoscopic garage
室内无车道且无人员停留的、采用机械设备进行垂直或水平移动等形式停放汽 车的汽车库。
2.0.7 复式汽车库compound garage
室内有车道、有人员停留的,同时采用机械设备传送,在一个建筑层里叠2~3 层存放车辆的汽车库。

同时看两条规范才能分辨出区别...
回复
zln186
2011年08月09日 10:49:51
6楼
碰到的停放单层的地下车库比较多。
回复
nicolson_z
2011年08月09日 10:51:45
7楼
有一样不懂,机械式立体汽车库如果超过2000平方需要排烟或者排风吗?
回复
toplhc
2011年08月09日 15:12:58
8楼
3、两千平米以下的地下汽车库要不要排烟。
回复
toplhc
2011年08月09日 15:13:42
9楼
4、为什么车库宜按防烟分区分设排烟系统。
回复
toplhc
2011年08月09日 15:18:19
10楼
两位版主客气了。
回复
toplhc
2011年08月09日 15:19:53
11楼
我原本只想提及1、2条,没想到有一定的关注。希望能丰富一下主题。

同时也希望大家有时间能一起讨论汽车库排烟中的一些问题。
回复

相关推荐