如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!

如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!
aj.chen
2006年12月25日 10:21:50
12楼
其实光水压满足不行,还要考虑水量是否满足。

这种事情也能让你碰上,哈哈!
回复
qingqing_guan
2006年12月25日 14:24:52
13楼
做喷淋水池泵房吧
做喷淋的时候,未保证管压和用水量,一般设计。
回复
shun67828633
2006年12月25日 17:04:11
14楼
质疑:一、室外给水管是否为市政自来水管。如果是,则达不到0.6MPa常高压。必须设置水池。二、室外给水管是否满足室内外消防水量以及水压要求?
回复
shun67828633
2006年12月25日 17:05:19
15楼
质疑:一、室外给水管是否为市政自来水管。如果是,则达不到0.6MPa常高压。必须设置水池。二、室外给水管是否满足室内外消防水量以及水压要求?
回复
zpzjt
2006年12月25日 19:46:53
16楼
估计是哪个"盆地"地区的设计方案,市政给水压力太高了吧?生活给水都要减压了
回复
wangtianhua131213
2006年12月25日 22:19:29
17楼
请问你的室外给水管网是否为环状,是的话我想可以考虑不设
回复
yaviscz
2006年12月26日 09:27:14
18楼
如果水量都满足的话,我觉得室外消防给水管应是环状,且有两个进水口,这样的话

可能不用设置水池.不过应该与当地消防部分协商才最重要.
回复
ah-wangjun
2006年12月26日 09:44:35
19楼


甲方很多都不懂,外行,别信他们,到时返工还是你的事情。
回复
will_hust
2006年12月26日 10:36:02
20楼
水量能不能满足呢,如果是一个报警阀可以一路引入,但是超过一个就要两路引入,并且市政水源能保证不停水吗,监狱设置屋顶水箱,如果水箱高度不满足最不利点水压要求可以设置加压设备