通风换气、气流速度、支架间距、排水管径等消防系统相似数据,表格总结!
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2022年11月29日 09:46:19
来自于通风排烟
只看楼主

来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 消防学习中经常有一些知识点要求很类似但在不同的规范中又有不同的要求,导致在学习过程中总是记混 一、通风换气次数 二、气流速度 系统    

来源:荣胜消防工程师

如有侵权,请联系删除


消防学习中经常有一些知识点要求很类似但在不同的规范中又有不同的要求,导致在学习过程中总是记混

一、通风换气次数
二、气流速度
系统    
风速    
局部应用干粉灭火系统    
不应大于 2m/s 。必要时,应采取挡风措施    
局部应用二氧化碳灭火系统    
不应大于 3m/s 。必要时,应采取挡风措施    

三、套管
系统    
穿墙    
穿楼板    
消防给水    
不应小于墙体厚度    
高出楼面或地面 50mm    
自动喷水灭火系统    
不应小于墙体厚度    
应高出装饰地面 20mm ,穿过卫生间或厨房楼板时,顶部应高出装饰地面 50mm    
水喷雾灭火系统    
不应小于墙体厚度    
高出楼地面 50mm 底部应与楼板底面相平    
细水雾灭火系统    
不应小于墙体厚度    
高出楼地面 50mm    
泡沫灭火系统    
不应小于墙体厚度    
长度应高出楼板 50mm 底部应与楼板底面相平    
 
四、末端喷头距支吊架的距离

吊架与喷头之间    
吊架与末端喷头之间    
自动喷水灭火系统    
300mm    
750mm    
水喷雾灭火系统    
300mm    
500mm    
泡沫 - 水喷淋系统    
300mm    
500mm    
 
五、声强
火灾警报器    
不应小于 60dB ,环境噪声大于 60dB  的场所,高于背景噪声  15dB     
扬声器    
不应小于 60dB ,环境噪声大于 60dB  的场所,高于背景噪声  15dB    
水力警铃    
应不小于 70dB    
防火卷    
平均噪声不应大于 85dB    
 
六、排水管管径
末端试水装置排水管    
不宜小于 DN75    
报警阀处的排水立管    
宜为 DN100    
减压阀处的压力试验排水管    
根据减压阀流量确定,但不应小于 DN100    

七、防护等级
设备及场所    
防护等级    
水泵控制柜    
专用房间    
IP30    
消防水泵房内    
IP55    
火灾自动报警系统    
隧道内设置的消防设备    
IP65    
消防应急照明灯具    
室外或地面上    
IP67    
隧道场所、潮湿场所    
IP65    
B 型灯具    
IP34    
应急照明配电箱和集中电源    
隧道场所、潮湿场所    
IP65    
电气竖井内    
IP33    
汽车加油加气加氢站    
罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具    
IP44    
户外安装的充电桩充电桩    
IP54    
细水雾灭火系统    
水泵控制柜(盘)    
IP54    


相关推荐

APP内打开