厂区排水管径如何初步估计问题
zlzp6
zlzp6 Lv.2
2004年04月23日 16:09:26
只看楼主

初步设计中,在做厂区雨水排水管道的时候,我们不可能也要一个个汇水面积去列表算吧。我可以这样吗:根据最不利管的长度L,L/0.75得出管内流行时间t2,再计算出暴雨强度q及雨水流量Q。再由A=Q/0.75(0.75就是最小V)得出过流面积,最后再定出管径。这样初定最后排水的管径,有问题吗?望指教。

初步设计中,在做厂区雨水排水管道的时候,我们不可能也要一个个汇水面积去列表算吧。我可以这样吗:
根据最不利管的长度L,L/0.75得出管内流行时间t2,再计算出暴雨强度q及雨水流量Q。再由A=Q/0.75(0.75就是最小V)得出过流面积,最后再定出管径。这样初定最后排水的管径,有问题吗?
望指教。
haocjy
2004年04月23日 19:13:10
2楼
管道长度越长,流量最终反而减小了
我认为还是划分区域决定管径,虽然管径有时不太经济,但安全
流量出来了,就可以直接按满流计算出管径来,当然坡度也必须知道
回复
zlzp6
2004年04月26日 16:06:01
3楼
还是不太明白,请更多前辈指教
回复

相关推荐

APP内打开