如果室外给水管水压使得消防系统为常高压,那么
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2006年12月22日 22:11:50
只看楼主

如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!

如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!
huhu8107
2006年12月23日 13:55:39
2楼
顶下,希望大家帮帮忙!
回复
kc900@co163
2006年12月23日 16:54:11
3楼
建筑高度30米?高层民用还是高层厂房?基本上上了喷淋水流指示器处的压力需求不会小于0.25MPa,再计算报警阀等附件水损,压力要求肯定大于0.6MPa了。还是做喷淋水池泵房吧
回复
ah-wangjun
2006年12月23日 21:53:34
4楼


老弟,古今罕见的常高压你也能遇见,真是服了你了
回复
wpeipei
2006年12月24日 02:21:55
5楼
楼主还是看看规范要求在什么场合下需要设置消防水池的规定。是否为常高压不能作为是否设置消防水池的依据。
回复
lsz2004
2006年12月24日 08:29:48
6楼

哈哈^_^^_^,没听过,路过来学习学习。
回复
huhu8107
2006年12月24日 12:55:52
7楼
我也很少遇到,可是它是甲方给的资料,我不可能不去相信它!
回复
cmsgdarch
2006年12月24日 13:51:20
8楼
质疑:一、室外给水管是否为市政自来水管。如果是,则达不到0.6MPa常高压。必须设置水池。二、室外给水管是否满足室内外消防水量以及水压要求?
回复
弱水三千
2006年12月24日 20:33:08
9楼
就算水压达到了常高压的要求,那么水量呢?
另外我们这里消防要求要从两个不同的水厂引入。
回复
coolworter
2006年12月24日 22:24:20
10楼
9楼你是哪里的呢?
回复
jzh_nc
2006年12月25日 10:00:36
11楼
水量.水压均满足,可以不设的
回复

相关推荐

APP内打开