二层羽毛球馆排烟和排风怎么办?
john3218
john3218 Lv.7
2011年11月14日 14:42:21
来自于通风排烟
只看楼主

二层共14个羽毛球场,体育馆二楼来的,体育馆天面要满足造型,不得吧风机装在天面,天顶不得开洞,甲方说要侧排,这时我打算这样了,我设置的机械排风仅仅满足全面排风,不考虑机械排烟了,排烟就靠开窗来完成吧,整个场地2600㎡,2列,上面7个场,下面7个场,12m高呢。我这么处理合不合规范,我找不到相关规范要求?现在我想这样,自然排烟的话中间区域就没了,顶部一条缝可以自然全面排风,我打算这样了,8台2W风的轴流双速风机,风机侧墙卧式安装,接风管,5m一排烟口,风管和风机离地面10m,侧面百叶还在离地14m的地方,还要做风管接到14m标高的百叶才能把风排出去。

二层共14个羽毛球场,体育馆二楼来的,体育馆天面要满足造型,不得吧风机装在天面,天顶不得开洞,甲方说要侧排,这时我打算这样了,我设置的机械排风仅仅满足全面排风,不考虑机械排烟了,排烟就靠开窗来完成吧,整个场地2600㎡,2列,上面7个场,下面7个场,12m高呢。我这么处理合不合规范,我找不到相关规范要求?

现在我想这样,自然排烟的话中间区域就没了,顶部一条缝可以自然全面排风,我打算这样了,8台2W风的轴流双速风机,风机侧墙卧式安装,接风管,5m一排烟口,风管和风机离地面10m,侧面百叶还在离地14m的地方,还要做风管接到14m标高的百叶才能把风排出去。
二层.jpg
立面1.jpg
立面2.jpg
剖面.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-11-16 09:19 编辑 ]

二层.jpg


立面1.jpg


立面2.jpg


剖面.jpg

chenjianwei1989
2011年11月17日 22:25:00
12楼
楼主提的真是个好问题,还是等高手来解决吧
回复
young263
2011年11月18日 12:21:33
13楼
首先你这楼套低规还是高规。
大厅超过了12米高,如果套高规要机械排烟,如果套低规,可以自然排烟。
回复
clwind
2011年11月20日 21:35:00
14楼
学习学习
回复
yylqs
2011年11月21日 10:08:33
15楼
学习学习,坐等高人来解答
回复
yylqs
2011年11月21日 10:08:57
16楼
学习学习,坐等高人来解答
回复
john3218
2011年11月22日 09:28:58
17楼
怎么理解?哪页说的?
回复
快乐的设计师
2016年03月24日 09:15:02
18楼
谢谢分享,学习了
回复
hx22028
2016年03月24日 17:57:30
19楼
在建筑四个角排风
回复
co1449737604872
2016年03月31日 14:53:25
20楼

学习学习,坐等高人来解答
回复

相关推荐