【讨论】羽毛球馆自动灭火系统设计问题
akuma1998
akuma1998 Lv.2
2012年10月10日 22:41:00
只看楼主

兹有一羽毛球馆单层,占地面积3700平方米,有夹层500平方,室内最高点12.5米。消防部门要求设计自动喷水灭火系统,请问应该如何选择,应该用自动喷淋系统还是消防水泡,哪种比较经济?请指教

兹有一羽毛球馆单层,占地面积3700平方米,有夹层500平方,室内最高点12.5米。消防部门要求设计自动喷水灭火系统,
请问应该如何选择,应该用自动喷淋系统还是消防水泡,哪种比较经济?请指教
zp_ks
2012年10月11日 08:14:39
2楼
超出自喷规范表5.0.1A中的单一功能体育馆的最大净空高度值了,做水炮吧
回复
yilin5210
2012年10月11日 08:57:31
3楼
也可以做快速响应式喷头吧~
回复
丰翎
2012年10月11日 09:55:59
4楼
12.5m只能水炮了吧?超过12m了不适用5.0.1A条。
回复
lichangan1000
2012年10月12日 09:24:55
5楼
先与建筑专业协商能否在满足体育工艺的基础上,把吊顶设在12m,这样采用自喷K80喷头作用面积260㎡。最经济适用。
回复
lichangan1000
2012年10月12日 09:29:07
6楼
经查体育建筑设计规范JGJ31-2003:羽毛球馆最小净高12m。综合类体育馆不得小于15m。
回复
akuma1998
2012年10月12日 21:08:16
7楼
哪还是采用快速响应喷头吧,因为没有做过消防水炮的经验,相差1米左右消防应该没有大问题吧!
回复
by512618871
2012年10月14日 11:36:08
8楼
个人意见!有夹层的地方应该采用水喷淋灭火系统,但是你举架高度超过了12米,如果不吊顶建议你设计消防水泡!
回复
zhaoyuhang217
2012年10月16日 09:50:24
9楼
超过12米应该用水炮,但水炮容易伤人,白天人较多的时候采用雨淋,两个系统切换
回复
laoqiang666
2012年10月17日 14:13:28
10楼
个人建议使用水炮加雨淋系统。
回复
lsbfhqbl
2012年10月18日 09:54:08
11楼
不违反规范,不太贵,得自己比较才行