自动喷水灭火系统-水流指示器
专业达人
2022年12月22日 13:33:51
只看楼主

水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。 本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。   一、视频分解: 自动喷水灭火系统-水流指示器 二、水流指示器的原理及功能: 水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。

本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。

 

一、视频分解:

自动喷水灭火系统-水流指示器

二、水流指示器的原理及功能:

水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。

注1:为防止水流波动引起误动作,水流指示器可以增加延迟功能,延迟时间可以调节(延迟时间应在2s~90s范围)。

注2:动作原理仅供参考,实际产品可能有所不同。

三、主要类型:

1、根据安装形式,水流指示器主要分为以下类型:

a 水流指示器(插入式);

b 水流指示器(对夹式);

c 水流指示器(法兰式);

d 水流指示器(沟槽式、卡箍式);

e 水流指示器(螺纹式);

f 水流指示器(马鞍式)

2、法兰式水流指示器和马鞍式水流指示器是最常用的形式,安装示意图如下:

四、设置要求:

1、在自动喷水灭火系统中,报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可以不设水流指示器,其他情况下,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

示例:当一个楼层有多个防火分区时,每个防火分区均需设置水流指示器;当多个楼层为一个防火分区时,每个楼层设置一个水流指示器

注:通常情况下,在大型公共建筑中,裙楼和地下室的每层均分隔有多个防火分区,每个分区均需设置水流指示器。塔楼部分的每层可能只有一个防火分区(或多层作为一个防火分区),需每层设置一个水流指示器。

2、在仓库场所,仓库顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。

五、其他:

1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。

2、为方便检修(检修时关停的范围不致过大),通常在水流指示器入口前设置阀门,该阀门应采用信号阀,且与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

六、参考视频:

自动喷水灭火系统-概述及分类

自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

GB5135.7-2003 自动喷水灭火系统 第7部分 水流指示器

https://ziliao.co188.com/p63469625.html


知识点:自动喷水灭火系统-水流指示器