【讨论】羽毛球馆自动灭火系统设计问题
akuma1998
akuma1998 Lv.2
2012年10月10日 22:41:00
只看楼主

兹有一羽毛球馆单层,占地面积3700平方米,有夹层500平方,室内最高点12.5米。消防部门要求设计自动喷水灭火系统,请问应该如何选择,应该用自动喷淋系统还是消防水泡,哪种比较经济?请指教

兹有一羽毛球馆单层,占地面积3700平方米,有夹层500平方,室内最高点12.5米。消防部门要求设计自动喷水灭火系统,
请问应该如何选择,应该用自动喷淋系统还是消防水泡,哪种比较经济?请指教
yangnanwu
2012年10月18日 10:53:57
12楼
用消防炮是比较合适的,以后大空间、高的区域趋向用消防炮。
回复
muyang2099
2012年10月18日 11:23:42
13楼
这个要做自喷吗?要么就是你这个馆未说清楚工程概况,消防部错认为你座位超了,或人数超了所以要求你做。要不这个没有什么要求说要做自喷,再者这个做自喷有用?就你这个工程自喷不是保物下面的东西,而是保护上面的钢结构,所以凭这点消防部门要求你做。要不找不到什么理由说要求你做自喷的。因为规范已经说得很明白:3 特等、甲等或超过1500 个座位的其他等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
你这个是特等,甲等?充其量只是个训练馆吧,个人以为只要屋顶耐火等级达到要求,这个馆可不做喷淋。

[ 本帖最后由 muyang2099 于 2012-10-18 11:29 编辑 ]
回复
w-jwei
2012年10月18日 19:19:58
14楼
沒超12米的夹层等设喷淋,其它设微型炮!流量5L/s,杨程20~30米,对人没影响!
回复
lifuyushiwei0303
2012年10月21日 16:14:42
15楼
据我所知,两种做法
1、雨淋系统
2、如14楼所说,准确的叫法是大空间智能灭火设备(不同于消防炮),共有三种形式,水量、扬程各有不同,最大保护高度应该是25m,楼主这种情况如果没记错的话可选其中两种,详见大空间智能灭火什么什么的那本规范,规范附录里对系统有很详细的介绍
以上两种做法有地域性,需要消防部门确认。
当然最好是做上吊顶,把高度降下来,12.5米这个高度实在尴尬。

[ 本帖最后由 lifuyushiwei0303 于 2012-10-21 16:17 编辑 ]
回复
dvd
2012年10月23日 07:48:55
16楼
学习了,14、15楼意见我赞同
回复
zhuzhu46788
2012年10月25日 16:38:36
17楼
超过8m用水炮,不超过的还是要做喷淋头的。
回复

相关推荐

APP内打开