羽毛球馆、乒乓球馆、网球馆冷负荷指标
lfnt2466
lfnt2466 Lv.2
2010年05月17日 15:21:36
来自于中央空调
只看楼主

羽毛球馆、乒乓球馆、网球馆冷负荷指标多少

羽毛球馆、乒乓球馆、网球馆冷负荷指标多少
ljbb1789
2010年05月17日 17:05:04
2楼
120~300w/m2,来自《简明空调设计手册》
回复
xuxiaofei
2010年05月17日 17:22:34
3楼
这个范围也太宽了吧 有没有具体一点儿的,学习中。。。。。
回复
ljbb1789
2010年05月17日 17:33:48
4楼
体育馆:比赛馆 120~250,来自陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》

只能说,负荷指标取值是个技术活,没有一定的经验是不知道取多大范围的,手册上给的数据都是全国范围内的统计数据,地区、围护结构、人员变化等等因素都会影响负荷取值,想要具体就算吧,或者参考项目当地其他相关工程
回复
zc9186
2010年05月22日 10:06:08
5楼
我觉得不要超过150,除非建筑结构特别不隔热,本身就是出汗运动的地方,不要特别闷,就行了,二十七八度都能接受。
回复
hh0621
2010年06月30日 09:28:59
6楼
:victory:
回复
zhuofengyy
2010年06月30日 14:27:55
7楼
150-200吧
回复
maoxinqing
2010年07月01日 13:20:32
8楼
估算可以,但是建议还是做做逐时负荷计算吧
回复
shfuhyk
2010年07月01日 16:55:55
9楼
用估算数据乘上一个系数吧
回复
cnbbzz
2010年07月01日 17:19:07
10楼


想当然,请告诉大家系数怎么取?依据是什么?
回复
zzh820530
2010年07月01日 21:46:41
11楼
参考一下还是不错
回复

相关推荐

APP内打开