如何计算地暖锅炉房补充水量?
flyingbird
flyingbird Lv.12
2006年06月20日 19:20:20
来自于采暖供热
只看楼主

采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?

采用燃气带压锅炉,总热负荷540万大卡,温差10度,热水计算循环量为540立方/小时,采用补水泵补水定压,请问,补充水泵的流量该为多少?同时,软化水箱多少立方?软水器软化水量多大?
a91526063
2006年06月20日 20:08:04
2楼
何为软水器?
回复
flyingbird
2006年06月21日 09:18:15
3楼
有资料显示:正常补水量为系统水容量的1%,补水泵的流量一般为正常补水量的4至5倍,扬程不小于补水点压力加30~50KPa。水箱容积为1~1.5倍正常补水量。 那么到底按照循环泵循环量计算,还是按照系统水容量计算?
回复
flong2030
2006年06月21日 22:06:03
4楼
也可以按规范规定3%~5%。
回复