低温热水锅炉(95/70)供地暖是否需要换热?
yongzhang724
2007年05月03日 05:42:49
来自于采暖供热
只看楼主

低温热水锅炉(95/70)供地暖是否需要换热?我是个菜鸟,请诸位大侠多多指教!

低温热水锅炉(95/70)供地暖是否需要换热?我是个菜鸟,请诸位大侠多多指教!
kai23fa
2007年05月05日 10:26:26
2楼
如果供热全是地暖可用锅炉控制,如果有暖气片可以采用暖气回水供地暖的方法,不需加换热器
回复
bobrich
2007年05月05日 20:47:26
3楼
要换热,地暖的适宜温度为50/40,控制这样进出口温度,会导致锅炉热效率不高,不节能.
回复
lrd2334
2007年05月05日 21:39:15
4楼
得做下换热,地暖要求供水温度必须60度以下,否则影响使用寿命.
回复
zhouaizhong@co163
2007年05月06日 06:25:35
5楼
我们这里就没有用,为什么?费电。
回复
jidanqin
2007年05月06日 08:49:29
6楼
地暖温控系统
回复
dade188
2007年05月06日 10:16:21
7楼
暖气片肯定不用还热,地暖最好设置一台热交换。
回复
wxjmm
2007年05月08日 07:05:46
8楼
2楼的办法不错
回复
donglei
2007年05月08日 10:50:06
9楼
我也觉得二楼的方法很好,节能又方便。
回复
lyg441
2007年05月08日 14:48:47
10楼
从运行的角度看,应该不用加换热器,锅炉的出水温度是可以进行调节的,尤其是燃煤锅炉,二楼的意思是不是用末端调节啊,我觉得根本没意义,不过要是有规定也没办法。原因是你见过几个老百姓自己调节温度啊,要是热费改革了倒是有可能。不知我说得对不对,请多多指教。
回复
大牛1979
2007年05月08日 16:41:47
11楼
肯定需要换热,因为《地板辐射供暖技术规程》JGJ142-2004规定,地板辐射采暖供水温度不应大于60度
回复

相关推荐