低温热水锅炉(95/70)供地暖是否需要换热?
yongzhang724
2007年05月03日 05:42:49
来自于采暖供热
只看楼主

低温热水锅炉(95/70)供地暖是否需要换热?我是个菜鸟,请诸位大侠多多指教!

低温热水锅炉(95/70)供地暖是否需要换热?我是个菜鸟,请诸位大侠多多指教!
juwei23
2007年05月09日 09:17:44
12楼
应该换热
回复
danver
2007年05月09日 15:22:20
13楼
如果是真的低温热水锅炉,就不用换热(欧盟标准中的低温锅炉是指能长期运行在35到40度出水温度的锅炉)。如果不是,则必须增加换热设备,否则锅炉会发生冷凝腐蚀。
回复
hbbv
2007年05月09日 16:26:01
14楼
支持二楼和四楼的说法,我自己做过二楼所说的系统,效果相当好。如果全部是地板采暖,这种温度还是换一下热比较安全、节能和延长使用寿命。,
回复
zhangguangxin197
2007年05月09日 18:13:43
15楼
先看一下锅炉的实际运行参数,因为24h连续运行的系统很少有供水温度达95度的,一般60-70度。如果最冷期供水正常运行温度在60度左右,可以不加换热设施。若超一点可加一个小的变频混水泵解决,不一定非得换热。
回复
xingqiu_apaqi
2007年05月10日 08:28:23
16楼
一般来说,
要用的
回复
zhengshg1979
2007年05月10日 09:25:36
17楼
如果是2楼的方法就需要换泵了,而且还要考虑是否与其他的建筑物匹配
建议还是设换热,或者混水
回复
kaichao84
2007年05月10日 10:20:34
18楼
得做下换热,地暖要求供水温度低一般60度以下,水温太高否则影响管材使用寿命
回复
liuxia760117
2007年05月11日 08:17:24
19楼
要加换热设备,主要考虑安全问题。
回复
qlwf
2007年05月11日 08:38:45
20楼
从安全角度出发,建议换热!
回复
lovemydog
2007年05月11日 18:45:04
21楼
不建议使用2楼的做法,不容易控制,还是两种分开的好,换热或者混水