请问有做过地下通道进排风的吗?
xingweiyang0415
2011年04月14日 20:29:15
来自于中央空调
只看楼主

现在碰到一工程,外壳为金属玻璃幕墙,里面为混凝土建筑,外壳距混凝土建筑有一段距离,如果空调通风管道都引至室外的话,在一层地面上会看见很多风管,很是影响美观。现在有想法,将所有的通风管通过地下通道引至室外,请有做过这类工程的指教,是否有可行性,从地下通道进排风有什么利弊?先谢谢了。另外已请消防评估,在壳体上开很多百叶进行自然排烟,将壳体认作安全区域,所以可否,空调进风,从壳体内进,空调排风,消防送排风均从地下通道引至室外。

2011年04月14日 23:01:37
2楼
不知道有没有什么影响,我刚做了一个,就是从地下二层通过地下土建通道拐弯到室外,再开百叶的。我的见解是,理论上是没有什么问题的,只要风机的压头选大点就可以。
回复
zwxdh
2011年04月15日 13:43:58
3楼
个人认为应该可行,但是到底是否有利施工,就要看设计方案及现场了
回复
梦想成真321
2011年04月15日 16:47:49
4楼
这样做只是系统上返下返的问题,影响不到系统的型式,应该不会有什么问题吧,而且也只是气体的排放
回复
powin01
2011年04月15日 20:16:05
5楼
没有问题的,就是风机的风量要选大些。深圳音乐厅的进风口就是在负一楼,风道太长,压力损失大,风机的风量太小。新风效果不够太好。
回复
zhaowenliangde
2011年04月15日 21:03:22
6楼
设计不完全的建筑,总是叫人费心,但是也能锻炼人,相信会有好的结果。你的想法不错。
回复
0空间0
2011年04月16日 09:51:16
7楼
铁皮风管还好,土建风道有时候无法控制,保不准哪里出问题,很难分析。
回复
lizhi_625
2011年04月16日 13:32:29
8楼
这是可行的,
回复
jianhuanyiban
2011年04月16日 16:59:08
9楼
学习一下,这方面确实不懂
回复
cyguo0622
2011年04月17日 10:32:05
10楼
这样做只是系统上返下返的问题,影响不到系统的型式,应该不会有什么问题吧,而且也只是气体的排放
回复
ymwky6853
2011年04月18日 08:12:07
11楼
如果做土建风道,最好内衬钢板
回复

相关推荐

APP内打开