关于航空障碍灯的施工问题
ytkof2005
ytkof2005 Lv.3
2010年12月20日 19:25:58
来自于照明工程
只看楼主

在做的一个小区的一栋35层的高层。从25层的楼层公共配电箱里在电梯井处向上引一根32的焊接钢管(3根六平方的线)一直到35层的电源箱,然后出去做航空障碍灯。现在有一个问题,因为考虑到电梯井处的管线比较多,所以想直接从楼层配电箱到强电井的桥架,然后从桥架走,直接到35层的电源箱,请问这样做可以吗?如果可以的话,在做的过程中有什么要注意的?还请各位前辈指教!:)

在做的一个小区的一栋35层的高层。从25层的楼层公共配电箱里在电梯井处向上引一根32的焊接钢管(3根六平方的线)一直到35层的电源箱,然后出去做航空障碍灯。

现在有一个问题,因为考虑到电梯井处的管线比较多,所以想直接从楼层配电箱到强电井的桥架,然后从桥架走,直接到35层的电源箱,请问这样做可以吗?

如果可以的话,在做的过程中有什么要注意的?

还请各位前辈指教!:)
hui316686014
2010年12月21日 16:21:07
2楼
可以在竖井的桥架内敷设一根钢管,导线穿管上去。这样可以吧?
回复
yeyuping2008
2010年12月21日 21:06:34
3楼
学习当中,谢谢
回复
ycjcxd
2010年12月21日 21:18:59
4楼
关于航空障碍灯的施工问题
回复
lugangsijia_9
2010年12月21日 23:02:27
5楼
完全可以。
沿线槽从25层楼层配电箱到强电井,由强电井的垂直桥架直接到35层,然后从35层强电井走线槽或配管至35层的电源箱,再配暗管至障碍灯。
回复
liuchong_5hao
2010年12月22日 09:45:36
6楼
航空障碍灯电源用不用使用双电源?
回复
zhangjiaimeng
2010年12月22日 10:12:06
7楼
航空障碍灯负荷等级高 电源要用使用双电源的
回复
无止境
2010年12月22日 11:15:47
8楼
航空障碍灯改了用太阳能的省事
回复
淮岸听风
2010年12月22日 15:42:20
9楼
DL/T5390-2007火力发电厂和变电站照明设计技术规定
7.4.5高建筑物标志灯供电电源类别,属保安类,应由保安电源供电,当无保安电源时,由就近可靠的380/220V配电柜供电。标志灯回路不允许“T”接其他用电负荷。


供参照:handshake
回复
suchenp
2010年12月22日 16:09:09
10楼
航空障碍灯负荷等级与本楼层配电负荷的最高等级相同
回复
huagesz
2010年12月22日 18:46:51
11楼
完全可以。
但是好像要双电源航空障碍灯也……