请教:航空障碍灯的防雷是与避雷带连接还是与室内PE线连接?
unbreakablebrian
2009年09月09日 19:22:55
来自于防雷减灾
只看楼主

以前没做过航空障碍灯的工程突然想到了一个问题特请教各位一下:航空障碍灯的防雷是与避雷带连接还是与室内PE线连接?谢谢

以前没做过航空障碍灯的工程
突然想到了一个问题
特请教各位一下:航空障碍灯的防雷是与避雷带连接还是与室内PE线连接?
谢谢
unbreakablebrian
2009年09月09日 19:26:48
2楼

看99D501—1图籍上是与避雷带连接
回复
unbreakablebrian
2009年09月14日 18:28:33
3楼
??????????:Q :Q
回复
laconic
2009年09月27日 15:42:20
4楼
如果障碍灯处于避雷带保护范围内,和避雷带连接。
如果不处于保护范围内,因做避雷针保护,并和屋顶避雷带连接。
回复
iori_sam
2010年01月17日 17:30:45
5楼
与避雷带连接,PE从配电箱引来
回复
wzliang9776
2010年01月25日 03:06:19
6楼
航空障碍灯的防雷是与避雷带连接还是与室内PE线连接?



航空障碍灯的防雷是与避雷带连接,航空障碍灯在屋顶侧墙安装防雷做法见99(03)D501—1图集 2-37页
回复
zxw456789
2010年02月07日 21:12:22
7楼
屋顶要安装避雷针,避雷针的引下线要直接引入接地极的 ,不能与避雷网连接。
回复
蛋腚
2010年02月09日 22:22:13
8楼
航空障碍灯的防雷是与避雷带连接,航空障碍灯在屋顶侧墙安装防雷做法见99(03)D501—1图集 2-37页,图集有啊
回复
ccccyq
2010年03月10日 16:55:02
9楼
与避雷带连接,但它其实与室内PE线也是连通的(因为共用接地装置嘛)
回复
加肥猫
2010年03月15日 20:35:57
10楼
对于层层等电位来讲,避雷带与PE线都是0电位
回复
蛋腚
2010年03月16日 08:07:51
11楼
航空障碍灯的防雷是与避雷带连接