户内配电箱漏电开关如何设置的问题
hwf703
hwf703 Lv.2
2009年05月06日 17:10:27
只看楼主

我是设计院出身,现在做甲方,大部分设计院出身的朋友没有管过现场,认为住宅户内箱总开关设漏电会扩大影响范围,实际上如果不设漏电在实际使用中影响更大。特别是在交楼后,所有住户都在装修,因为照明回路没有漏电保护,层间电表箱的漏电开关经常跳闸,引起大面积停电,造成大量的投诉。作为现场管理人员特别头痛,领导可不管你什么原因,认为你工作没做好。所以一般我们会要求在总开关设漏电开关,但在各个分回路是否设置漏电开关与一部分设计院有分歧,设计院以GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装盒运行》4.5.1条为由,要在所有插座回路再设置一个漏电保护,当然我们不同意,难道漏电总开关处就不能保护人身安全了吗?在总开关处设漏电与分开关设漏电有什么区别,希望大家积极提出自己的观点,越辩越明,谢谢。

2009年05月06日 18:47:35
2楼
在我看来在总进线处有漏电保护了,层箱就不用设漏电保护了,而对于用户箱则应该如你说的"设计院子"的做法即用户箱的总开不设漏电保护,而是在插座支路上设漏电保护

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-5-6 18:53 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年05月06日 21:36:12
3楼
个人的实际经验认为:入户总开关既然是漏电开关,则层总开关和用户总开关最好也要使用漏电开关,这在以前的规程、规范中称之为三级保护。

这三级保护中的各级漏电开关的动作电流要有级别区分,一级的一般使用100~500mA,二级的一般使用50~100mA,最后的一级一般使用30~50mA。

这样做既保证安全用电,又能防止大面积停电的现象,只不过投资(造价)大一些。
回复
sayakagirl
2009年05月06日 22:24:39
4楼
是的,一般总漏电用300~500mA的,还有漏电开关可以设置延时脱口
回复
amnieli
2009年05月06日 23:49:10
5楼
我不做民用,但我前面两位都说对了,楼主一到甲方就变了,立场问题。如果仅设漏电总开关,呵呵,你如果那么肯定,你自己改啊,我很担心你漏电整定的问题。你如果还在设计院,你肯定不这样。
回复
amnieli
2009年05月06日 23:50:20
6楼
你设计院干几年啊,怎么问这种问题,颇为奇怪。
回复
hwf703
2009年05月07日 09:22:22
7楼
对于高层住宅,层间电表箱设漏电保护是消防要求,因为高层住宅户数较多,在楼栋进线处设漏电保护容易误报。
回复
hwf703
2009年05月07日 09:26:14
8楼
户内配电箱总开关漏电设30mA,是一样可以保护人身安全的。
回复
hwf703
2009年05月07日 09:30:20
9楼
大家可以看看上海的《住宅设计标准》2001版和2007版的区别,01版要求所有插座回路设置漏电保护,07版则没有要求,请知道内情的上海的朋友谈谈原由
回复
gdx8785
2009年05月07日 09:49:28
10楼
用户箱的总开不设漏电保护,而是在插座支路上设漏电保护的原因很简单,如果在用户箱的总开设漏电保护一旦漏电保护动作则户内全部没电,夜晚出现故障跳闸就比较麻烦,用电设备出问题还容易排除,线路上有问题就不好办了,因为照明也没电.

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-5-7 09:50 编辑 ]
回复
hwf703
2009年05月07日 10:00:15
11楼
gdx说的很有道理,但什么事情都是很难两全齐美的,我们也只是要求小户型插座回路不设漏电开关。
回复