【求解】照明电源配电箱进线带漏电保护断路器跳闸问题
gumingqiang
2011年10月18日 13:57:50
来自于断路器
只看楼主

几年前在变电站工程施工时,在进行安装完一个10Kv高压配电室的普通室内照明灯具(节能灯)后,从交流配电柜电源给上,380V电压到达10Kv高压配电室的照明配电箱之后,合上带漏电保护的进线断路器,再一一合上配电箱各个配电空开,一切正常。 但是测试安装的照明灯具是否有问题时发现,一合上照明灯开关,断路器立即跳闸。该室的交流照明灯布局分为前后两排,前排由前门后门的两个双控开关控制,后排灯具也如此。依依排查,照明回路没有发现什么问题,如果说是因为短路造成的话,首先应该跳掉照明空开,而不是越级跳掉配电箱进线断路器。百思不得其解,以为断路器有问题,更换一个新的漏电保护断路器,还是出现同样的问题。最后凭个人经验,把漏电保护断路器拆开,直接剪断里面漏电保护线圈的一根线,取消漏电保护功能。之后,在进行照明测试时,一切正常。虽然通过非常手段解决了问题,但是本人始终搞不懂在照明回路正常的情况下,为什么合上照明灯的开关,漏电保护断路器就会跳闸。请各位高手及专家交流讨论讨论。

2011年10月18日 18:24:08
2楼
你测过电压没有(估计很高)?漏电保护断路器用的是什么品牌的?有些品牌的漏电保护断路器不带过电压保护,当电压过高时,有电流通过的时候,漏电保护断路器会误动作跳闸。你换一个C65的,应该就不会跳了。
回复
gumingqiang
2011年10月19日 14:36:13
3楼

哪个厂家的断路器记不清楚了,几年前的事了。记得当时测过电压的,电压记得是230V左右,不算偏高吧。
回复
feidankt66
2011年10月20日 10:35:15
4楼
如果排除进线漏电开关本身问题以外;那就是照明回路问题。应该是漏电产生。估计是照明回路电线穿铁管时某一处被铁管毛刺刺破了皮而这条线是零线、它对铁管漏电造成的。
回复
aaaa1234asd
2011年10月20日 11:02:27
5楼
可能绝缘皮破坏不严重,以前我也遇到过这样的问题,换条线就好了,
回复
zyq19870817
2011年10月20日 11:23:27
6楼
用摇表测一下零地绝缘电阻,看看是不是照明回路的绝缘皮破损
回复
zhangguorui28
2011年10月20日 13:20:40
7楼
估计是真得漏电了,你可以试着调一下漏电值的,有些开关是可以调的,50MA不行,就再大点,如果调值可以,那就是真得漏电,不然就是你公用零线的问题,是否零线和其他设备混了,或者其他设备用这个的零线了,还有是否带空调了。一般情况下,带空调时要有单独的漏电开关,否则会跳上一级漏电开关
回复
gumingqiang
2011年10月20日 13:50:38
8楼

当时穿的管子是那种PVC管,不是钢管。
回复
gumingqiang
2011年10月20日 13:53:49
9楼

额定电流是100A的塑壳漏电保护断路器,吃配电箱所带负荷为10kV室墙角备用插座,前后排照明灯。
回复
feidankt66
2011年10月20日 14:46:48
10楼


即使是PVC管也有可能是其它地方被什么铁刺刺破了,还有要么某一处漏电;否则漏电不会跳闸的。再者这都过去好多年了,也不是现在的事情了。即使告诉你怎么查也无办法了。也只能讨论一下了。
回复
永无止境
2011年10月20日 15:23:51
11楼
是不是漏电 的动作了啊
回复

相关推荐

APP内打开