2023年08月16日 10:46:16
来自于采暖供热
只看楼主

  供暖空调系统冷热量计量设计,应符合下列原则: 1、供暖系统计虽,应符合相关标准的强制性规定以及工程所在地的政策法规; 2、一般建筑,应对供暖空调系统的总供热最、供冷量进行计量; 3、根据甲方要求,对某些供暖与供冷区域设置分项计量装置; 4、接口管径大千或等千 DN100时,宜选用流量与温度测量分体式计量装置,通过 远传电信号由集中能源管理系统计算冷、热量;接口管径小于或等于 DN50时,宜选用流量与温度测量一体式计量装置。

 

供暖空调系统冷热量计量设计,应符合下列原则:

1、供暖系统计虽,应符合相关标准的强制性规定以及工程所在地的政策法规;

2、一般建筑,应对供暖空调系统的总供热最、供冷量进行计量;

3、根据甲方要求,对某些供暖与供冷区域设置分项计量装置;

4、接口管径大千或等千 DN100时,宜选用流量与温度测量分体式计量装置,通过 远传电信号由集中能源管理系统计算冷、热量;接口管径小于或等于 DN50时,宜选用流量与温度测量一体式计量装置。

 

另外说明:

①、目前,我国很多地区都有关于冷热计量的管理规定和要求,设计时应遵守。

②、计量的总体目的是促进用户自主节能。为了做好建筑的总体能源管理和冷热源机房的群控优化,应对总供热薹和供冷量进行计量。

 

③、在一些项目中,还可按照建设方的要求,为了实现区域冷热量的分摊而对特定区域的供热量和供冷萱进行计量。

④、一体式冷热量计量装置使用方便、安装简单。但目前的产品管径通常不大,适合于就地管理和读取数据的小型系统(例如分户供暖系统)。

 

当需要采用较大的接口管径对,一般其系统规模也会较大,适合于建筑的集中能源管理模式,因此宜采用远传电信号方式。一般采用供、回水的温度测量和循环水流量测量,通过计算得到冷热曼瞬时值 (kW),并通过积分功能得到某时段的冷热量累积值 (kWh) 。

当所选择的计量装置的接口管径在 DN50~DN100时,可根据市场产品情况、运行管理要求等,确定类型。