多联机空调系统的划分基本原则是什么?看完下面5点,你就知道
林间有新绿
2024年03月07日 13:33:24
只看楼主

来源:暖通家族

多联机空调系统的划分应考虑楼层、房间朝向、使用功能、使用时间和频率、室内温、湿度环境要求等因素,应用时应符合以下基本原则: 1、以机组使用率或满负荷率控制在系统的高效运行区域为目标,合理划分空调系统; 各品牌多联式空调机组在室内机、室外机管路连接的技术要求上存在一定的差异,而产品技木资料上的数据基本来自于实验室测定,与实际运行状态之间也存在偏差,建议在接管设计时勿采用产品技术资料中的极限数值,留有一定余晨,利于产品订货后的二次深化修改。

多联机空调系统的划分应考虑楼层、房间朝向、使用功能、使用时间和频率、室内温、湿度环境要求等因素,应用时应符合以下基本原则:

1、以机组使用率或满负荷率控制在系统的高效运行区域为目标,合理划分空调系统;

各品牌多联式空调机组在室内机、室外机管路连接的技术要求上存在一定的差异,而产品技木资料上的数据基本来自于实验室测定,与实际运行状态之间也存在偏差,建议在接管设计时勿采用产品技术资料中的极限数值,留有一定余晨,利于产品订货后的二次深化修改。

2、应 优先 综合性能系数较高的多联式空调机组型号;

设计阶段,冷媒管的各项最大长度,可按下表确定。

3、优化冷媒管配置长度,冷媒管最大长度时的性能系数应大于或等于2.8;

业主确定产品品牌后,应咨询产品制造商在项目所在地的技术人员,对产品参数进行确认后,进行深化和修改。

4、应尽可能减小室内机之间、室内与室外机之间的高度差;

设计阶段,室内机连接数量不宜超过下表的规定:

绝大部分设备供货商对最大连接数量都是通过计算得到:连接数量=室外机容量/最小室内机容量 2. 2kW, 室外机的轮送能力在遇到分歧管后,会大幅降低,无论系统总管道长度可以达到多少,目前的产品中,在不采取放大管径等措施的前提下,第一分歧管以后的管长都在 10~50m 范围内。

最大连接数量的实现,对应的前提如下:

(1) 室内机布局要求比较集中,尤其在第一分歧管后不能大分散;

(2) 室内机蒸发器之前是电子膨胀阀,不能是毛纫管。

值得注意的是:部分厂家资料中允许最大连接数量在上表的计算基础上再放大1.3倍(即:超配),尽管这样做也可以保证系统运行,但室内机会明显衰减。如果具体工程项目必须超配时,应和产品制造商确认后方可实施。

5、同一系统中的室内机数量不应超过产品对室内机最大连接数量的限制。

空调区负荷特性相差较大时,宜分别设置多联式空调系统。相近的空调使用需求、相似的运行环境、接近的楼层等有利条件,都会使多联机处于高效运转区,有利于设备运行和节能。

相关推荐

APP内打开