如何确定多联机空调系统的室外机及室内机的安装容量?
开朗的番茄
2024年03月12日 09:58:41
只看楼主

来源:暖通家族

1、室内、外机的能力与所处的环境参数息息相关,当实际环境参数与名义工况参数不一致时,修正是非常必要的。修正系数宜按产品技术资料选取。 2、由于多联机系统的性能与室内外机的容量配比率(即:室内机累加安装总容量与室外机安装容量之比)有关,因此室外机的修正是一个迭代过程。考虑到一些修正因素时必然存在的这一实际情况,设计时可先按照容量配比率不大于且接近 100% 来预选室外机。

从目前的实际情况看,随着建筑的施工建造甚至投入运营后,经常出现使用需求与设计阶段并不一致的情况,因此建议在设计阶段容量配比系数不宜选取过大,为后期调整留有余量。

施工配合阶段,根据使用需要的更改而增减室内机台数时,制冷工况下的容量配比率不宜超过 115% 。在冬季独立承担供热负荷时,容量配比率宜控制在 100%左右。

3、设计时如果没有明确的产品厂商,各修正系数可按照以下数据取值:

(1) 制冷状态 α=1.0, 制热状态α=0.6~0.8;

(2) 当管道总物理长度不超过100m 、室内外机高差不超过 40m 时,取β=0.9;制冷剂连接管道总长度应包括室外机长度,多个模块单元组合时,冷媒管道在设备模块之间合并连接,他须计入总长度。

(3) 换热器积灰及融霜修正系数,取β=0.8~0.85 。当室外环境温度低于 5°C 时,应考虑融霜修正(燃气热泵多联式空调机组除外)。

(4) 预选室外机在修正后的能力如果达不到其名义工况下能力的 90% 以上,则可能带来设计工况下的院置率过大,导致其实际性能不足的情况,因此宜加大室外机的安装容量。这时,在名义工况下,配置率低于 100% 是相对安全的。