多联式空调机组的配电系统有什么要求?这3条,暖通设计师必懂
qq80781589
qq80781589 Lv.2
2024年03月18日 14:42:23
只看楼主

来源:暖通家族

  多联式空调机组的配电系统要求如下: 1、多联式空调机组的室内机、室外机各自独立供电; 现在市场上的多联式空调机组室外机内不再设置备用回路,从安全性、供皂距离等方面考虑,严禁室内机从室外机引皂。 2、同一多联机系统的所有室内机组应采用同一配电回路供电; 同一系统、同一回路,便于物业管理、维护。 3、当一套多联式空调系统为多个业主服务时,其配电系统应设置独立的配电箱。


 

多联式空调机组的配电系统要求如下:

1、多联式空调机组的室内机、室外机各自独立供电;

现在市场上的多联式空调机组室外机内不再设置备用回路,从安全性、供皂距离等方面考虑,严禁室内机从室外机引皂。

2、同一多联机系统的所有室内机组应采用同一配电回路供电;

同一系统、同一回路,便于物业管理、维护。

3、当一套多联式空调系统为多个业主服务时,其配电系统应设置独立的配电箱。

 

以上内容看似应归属于电气专业,但设备的配电提资是由暖通专业来完成,早期的小型多联机系统,其室内机是可以从室外机引皂,但现在市场上的设备巳不再允许这么做。

多业主共用一套多联机系统,因为个别业主关闭电闸造成的邻里纠纷也有所发生。故增加此项内容。