知识点:单极接触器 城市轨道交通中,钢轨电位限制开关是单极常闭接触器在轨道交通中的典型应用之一。    采用直流高压驱动的城市轨道交通,钢轨在轨道交通中起到列车电流负回流线的作用,由于钢轨采用悬浮地的方式安装,且钢轨自身存在阻抗,所以在一个供电区间,有列车通过时,会在该区间的回流轨上产上一个对地的电位差。钢轨电位过高,会对乘客及轨道设备造成伤害,所以钢轨电位上升到一定值时,就要接通一个开关装置将钢轨对地短接,将电位拉低。

知识点:单极接触器

城市轨道交通中,钢轨电位限制开关是单极常闭接触器在轨道交通中的典型应用之一。
    采用直流高压驱动的城市轨道交通,钢轨在轨道交通中起到列车电流负回流线的作用,由于钢轨采用悬浮地的方式安装,且钢轨自身存在阻抗,所以在一个供电区间,有列车通过时,会在该区间的回流轨上产上一个对地的电位差。钢轨电位过高,会对乘客及轨道设备造成伤害,所以钢轨电位上升到一定值时,就要接通一个开关装置将钢轨对地短接,将电位拉低。
    当钢轨电位较高时,该短接电流十分可观,在极短时间内(不超过250ms)极限值达到50KA的短路电流。因此只有采用极大电流规格的直流接触器才能胜任此短接功能。

    该接触器在实现短接以后,随着钢轨电位的迅速下降,电流也随之快速下降,在没有列车通过时直至趋近于零。接触器闭合过程中,通过短接电流的时间很短,而长期正常电流却很小,但为了满足极大短接电流,必须采用大规格接触器。

图片

     为了减小装置体积,节约设备综合成本,通常采用常闭接触器与电子开关装置组合的复合开关。这样,既可以充分发挥电子开关装置具有耐受短时大电流的特点,又可以发挥接触器长期接通额定电流的长处,使对接触器短时接通电流能力的要求从50KA下降到20KA,大大降低了接触器的成本。
    通常情况下,接触器常开触头的短时耐受能力要远大于常闭触头的短时耐受能力,以意大利某单极产品为例,样本标称常开触头的闭合能力为30KA ,而常闭触头的闭合能力仅为20KA。
    那么,为什么钢轨电位限制开关要采用常闭接触器而不采用常开接触器呢?这与设备的安全功能有关。只有采用常闭接触器,才可保证轨道交通不工作的情况下(控制系统断电)轨道与地保持短路,确保钢轨对地无电位或仅有安全电位,确保人身设备安全。在系统正常工作的情况下,只要系统断电,也可使钢轨对地短路。
    接触器在轨道交通中钢轨电位限制电路中的使用情况如下:
    根据轨道交通设计要求,钢轨在轨道交通中起到列车电流负回流线的作用,钢轨必须采用悬浮地的方式安装。供电区间轨道交通正常工作时,接触器的线圈一直处于上电状况,接触器常闭主触头一直是打开的,有列车通过时,会在该区间的回流轨上产上一个对地的电位差,钢轨电位会逐渐升高,当钢轨电位上升到一定高度时,控制系统使复合开关接通,将钢轨电位拉低到安全电位,接通瞬间开关设备最高要承受50KA,250ms的短路电流。
    复合开关的性能取决于接触器、电子开关的性能及两者参数的配合。电子开关总要早于接触器接通电路,任何一方接通能力的提高均可减小系统对另一方的压力;接触器主触头快速闭合,便于系统控制分流流经电子开关电流的时间,两者阻抗的不同使最终电流大部分流经接触器。复合开关对接触器的要求是尽可能高的接通能力、尽可能短的触头动作时间、满足轨道交通的额定绝缘电压和足够的发热电流。

 

    本公司生产的ZZC6 1250/01DH单极常闭直流接触器完全可以满足轨道交通中,钢轨电位限制开关的要求。图片
    接触器的主要特点是:
    1.直流接通能力强:
    通过20KA,100ms试验;
    与电子开关组成的复合开关通过50KA,250ms试验。
    2.触头闭合快:
    直流或交流从线圈电路断开到触头闭合的时间为24 ms;
    3.额定绝缘电压Ui  1800V,额定冲击耐受电压Uimp  12000V。

 

    接触器主要性能

型              号  ZZC6 1250/01 DH
额定工作电流   Ie A       DC1
Ue≤440V  θ≤40℃
1250
约定自由空气发热电流Ith A  1250
额定绝缘电压Ui V 1800*
额定冲击耐受电压Uimp  V  12000*
接通短时耐受电流
接通短时耐受电流(与电子开关并联)
20KA  100ms*
50KA  250ms*
最大操作频率    工作循环/小时  150
线圈上电到触头断开的时间ms 60
线圈失电到触头闭合的时间(DC) ms  24
电寿命 万次  10*
机械寿命 万次  100*
重量 kg  37.0

   