室内消火栓系统检查与维护保养案例分析
土木工程搬运工
2022年08月11日 13:26:08
只看楼主

(一)系统设置场所 (1)室内消火栓系统设置的场所 依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库; 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3.体积大于

(一)系统设置场所

1)室内消火栓系统设置的场所

依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;

2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

3.体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;

4.特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5.建筑高度大于15m或体积大于10000m?的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

2)水泵接合器设置场所

5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

①高层民用建筑;

②设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

③超过2层或建筑面积大于10000m?的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;

④高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;

⑤城市交通隧道。

5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

(二)室内消火栓配置要求

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014

7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:

①应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;

②应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m

③宜配置当量喷嘴直径16mm19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。

(三)系统的安装要求

12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:

1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装;

2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;

3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;

4.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;

5.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;

6.消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。

12.3.6 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

1.消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;

2.消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;

3.消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;

4.地下消防水泵接合器应采用铸有消防水泵接合器标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;

5.墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

6.地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;

7.消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;

8.地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。

12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:

1.室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求;

2.同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;

3.试验用消火栓栓口处应设置压力表;

4.当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;

5.室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;

6.消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;

7.消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:

1.消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm

2.室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;

3.箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm

4.消火栓箱门的开启不应小于120°

5.安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;

6.双向开门消火栓消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;

7.消火栓箱门上应用红色字体注明消火栓字样。

(四)管网试压和冲洗

12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:

1.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;

2.强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;

3.系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范表的格式填写记录;

4.管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;

5.系统试压前应具备下列条件:

1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;

2)试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍;

3)试压冲洗方案已经批准;

4)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。

6.系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试;

7.管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施;

8.冲洗前,应对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施;

9.对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理;

10.冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道;

11.管网冲洗合格后,应按本规范表C.0.3的要求填写记录;

12.水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。

12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa

12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

12.4.5 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

12.4.6 消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行水压强度试验和水压严密性试验。

12.4.7 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa

12.4.8 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。

12.4.9 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

12.4.10 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗可结束。

12.4.11 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%

12.4.12 管网的地上管道与地下管道连接前,应在管道连接处加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

12.4.13 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净。

12.4.14 干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。

(五)系统调试

13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:

1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;

2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min2min内投入正常运行;

3.消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;

4.消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%

13.1.5 稳压泵应按设计要求进行调试,并应符合下列规定:

1.当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求;

2.能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行;

3.稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15 /h

4.稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。

13.1.7 减压阀调试应符合下列要求:

1.减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求;

2.减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计额定流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计压力的65%

3.减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加;

4.测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求。

13.1.8 消火栓的调试和测试应符合下列规定:

1.试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动;

2.试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力;

3.应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求;

4.应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求。

13.1.11 联锁试验应符合下列要求,并进行记录:

1.干式消火栓系统联锁试验,当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联动启动消防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号;

2.消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上低压压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵;

3.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min

(六)系统验收

13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:

1.消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;

3.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;

4.分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;

5.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;

6.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍;

7.消防水泵启动控制应置于自动启动挡;

8.采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。

13.2.7 稳压泵验收应符合下列要求:

1.稳压泵的型号性能等应符合设计要求;

2.稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施;

3.稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大15/h

4.稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;

5.气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求。

13.2.8 减压阀验收应符合下列要求:

1.减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求;

2.减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计要求和本规范第8.3.4条第2款的规定;

3.减压阀阀前阀后动静压力应符合设计要求;

4.减压阀处应有试验用压力排水管道;

5.减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振;

6.减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差。

13.2.12 管网验收应符合下列要求:

①干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min

②干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门;

13.2.18 系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:

1.系统工程质量缺陷应按规范要求划分。

2.系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且BC≤6为合格;

3.系统验收当不符合本条第2款要求时应为不合格。

(七)系统的维护管理。

1.消防水源的维护管理

1)每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;

2)每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;

3)每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;

4)每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

5)在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。

2. 消防水泵和稳压泵

1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;

2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;

3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;

6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

3.水泵接合器管理

每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全

4.给水管网的维护管理

1)每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

2)每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

3)每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施;

4)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

5)每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;

6)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;

7)每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。

5.室外消火栓的维护管理

1)地下消火栓应每季度进行一次检查保养。重点部位的地下消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求,我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

2)地上消火栓每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。出水应满足压力要求,我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

3)室外消火栓系统的检查除上述内容外,还应包括与有关单位联合进行的消防水泵、消防水池的一般性检查,如经常检查消防水泵各种闸阀是否处于正常状态,消防水池水位是否符合要求。

6.室内消火栓的维护管理

1)室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。

2)室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

7.维修要求

消防给水及消火栓系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,并应取得维护负责人的同意,同时应临场监督,应在采取防范措施后再动工。

(八)【补充】常见故障处理。

1.消火栓按钮故障

消火栓按钮平时是不能随便乱动的,主要是因为消火栓按钮是在发生火险之后,及时按下可以起到报警的作用。但如果这种辅助消防设施出现了故障,就很容易导致一些麻烦出现。

故障1:消火栓按钮出现误报

如果有编码器,确认一下设备编码是否正确。检查设备是否有重码,也就是将这个报警的消火栓按钮拆下来,看报不报故障,如果不报故障,则系统内有设备与该按钮重码,检查系统内设备编码并排除。

故障2:消防栓按钮右侧回答灯常亮且无法复位

消火栓按钮通常情况下由6根线组成,根信号线,根启泵线,根回答线。在正常的情况下,接回答灯上的两根线是没有电压的,平时是不亮的。当回答灯上的两根线有电压时,回答灯就会亮。

主要原因是启泵线有短路的地方。或者回答灯线或启泵线有接地的地方,而且从外界串了电压。检查线路以及检修设备电箱内的接线。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:


室内消火栓系统及气体灭火系统详图

https://ziliao.co188.com/d63598242.html




知识点:室内消火栓系统检查与维护


相关推荐

APP内打开